ich habe beim bau meines Hauses einige sachen selber gemacht so auch die Keller Dämmung.
es ist ein WU Keller den habe ich zusätzlich mit Bitumen anstrich versehen und eine 8cm Dämmung mont.
und als Abschluss so eine Noppen Folie. war de Aufbau richtig so? oder hätte ich mir was sparen können bzw. wäre es falsch gewesen wenn ich was weggelassen hätte.

  •  MH
15.2.2005  (#1)
Richtig so - Die Noppenfolie machen nicht viele, ist aber ein Schutz für die Dämmung beim Hinterfüllen. Die Noppen zeigen hoffentlich nach innen. Bei der Dämmung auch nicht gespart. Die meisten machen ja leider nur allerhöchstens 5cm. Bitumenanstrich bei WU ist zwar ein bissl doppeltgemoppelt aber nur so wird der Beton auch wasserdampfdicht.

1
  •  Werner
15.2.2005  (#2)
@MH - da ich mit Bauen bis zu meinem Haus absolut keine Ahnung hatte war ich mir nicht so sicher weil in der Nachbarschaft ein Haus aufgestellt wurde und der Keller auch WU ist jedoch ohne Bitumen anstrich und die Dämmung nur im Sichtbereich und dann die Noppenfolie. deshalb wollte ich nachfragen.

1
  •  MH
15.2.2005  (#3)
Dämmung nur im Sichtbereich? - Dh. in der Erde keine Dämmung sondern nur Noppenfolie? So macht das normalerweise kein Mensch. Der Bitumenanstrich wird ja auch als Kleber für die XPS-Platten verwendet. Ansonsten müsste man ja alle mit Dübel befestigen. Auch ein richtig ausgeführter WU-Keller ist nicht Wasserdampfundurchlässig. Und falls beim Bau was schief geht und der WU-Keller nur wurmundurchlässig ist, hat man mit dem Bitumenanstrich noch zusätzlichen Schutz.

1


  •  Werner
15.2.2005  (#4)
das sollen Profis sein?! - komisch auf dieser Baustelle Arbeitet eine Ziemlich Große Baufirma da wird sicher gespart um die Kosten zu drücken.
die Bodenbeschaffenheit bei uns ist Lehmhaltig und leicht feucht.


1
  •  MH
15.2.2005  (#5)
Profis - Die Dämmung unter der Erde kann man sich sparen, wenn man eine Tiefgarage baut oder bei den Stützmauern der Kelleraußenstiege. Noppenfolie ist nur dazu da um bei Hinterfüllung mit Schotter die Dämmung vor Beschädigung und "herunterziehen" zu schützen. Als Drainage ist sie nicht gedacht.

1
  •  Werner
15.2.2005  (#6)
teilwohnkeller - Dieser Keller wird teilweise Beheizt und beinhaltet keine Garage oder Werkstatt. der Einzug ist nächsten Monat geplant bei denen. ist das dann nicht ein Baumangel?

1
  •  MH
15.2.2005  (#7)
Keine Dämmung bei beheiztem Keller - Beheizte Keller müssen so viel ich weiß lt. Normen/Gesetzen gedämmt sein. Wenn dort unter der Erde wirklich keine Dämmung ist, dann ist beheizen sozusagen eine widerrechtliche Benutzung. Ein Baumangel kann es werden wenn zb. der Wäschtrockenraum beheizt wird damit die Wäsche trocknet und die Feuchte sich an den unbeheizten/ungedämmten arschkalten Kellerwänden niederschlägt und zu Feuchte und Schimmel führt.

1
  •  Werner
15.2.2005  (#8)
NaJa - die werden sich noch wundern. wer weiß wo da noch gespart wurde.
es ist doch am besten wenn man selber auch mitarbeitet am Bau. da bekommt man doch alles mit. ich bin froh dass ich diese Baufirma nicht genommen habe denn sie war bei mir auch in der engern Wahl.


1
  •  MH
15.2.2005  (#9)
Man sollte 3 Häuser bauen Das erste für den Feind. Das zweite für den Freund. Das dritte für sich selbst emoji.


1
  •  carbo
15.2.2005  (#10)
Noppenfolie - Beitrag von MH, die Noppenfolie muss mit den Noppen immer nach aussen zeigen und nicht zur Kellerwand!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.