Keller bei Rückstauklappe undicht
|
|
||
@baurech - 1. Entwässerung mit natürlichem Gefälle. 2. Hebeanlagen 3. ....... Gruss HDE |
||
|
||
Hebeanlage finde ich spannend als sicherer zu bezeichnen.
Bei Defekt viel Spaß beim Ausbau, ... Klofinger! Natürliches Gefälle leider nicht immer möglich. Und bei mir hab ich die Klappe zur Absicherung gegen Besuch aus dem Kanal gemacht! |
||
|
||
@anho - Vieleicht hilft Dir ja weiter, wenn ich das etwas erkläre.
Also! Wenn eine Rückstauklappe (im akut eingetretenen Notfall) nicht funktioniert - säuft Dein Keller ab! ![]() ![]() Wenn eine Hebeanlage nicht funktioniert (weil etwa wegen des Gewitters - siehe Notfall oben - der Strom ausfällt, dann kannst Du halt nur nicht aufs Klo. Kann schon auch schlimm sein ![]() In diesem Sinne HDE |
||
|
||
Danke für die Erklärung. Das heißt, du kontrollierst jedesmal vorm töpfchengehen, ob das Hebewerk funktioniert? Das wäre mir zu wenig spontan! Nein, im ernst. Ich weiß schon, was du meinst. Ich habe die Klappe wegen etwaiger Ratten in einem Schacht außerhalb des Hauses verbaut. Und Wasser aus Kanal kann bei mir nicht ins Haus, da der Deckel des Kanals 1,5 Meter unter dem hausniveau liegt. Konsens erreicht? |
||
|
||
@eggerhau - Ganz kann ich die Gewichtung deinerseits auch nicht verstehen...
Ich versuchs mal an meinem Beispiel: Gebäude unterkellert, Hauptkanal an der Straße liegt in einer Tiefe >3m unter Niveau... Ich kann im Freispiegel (was so süffisant als "natürliches Gefälle" bezeichnet wird ![]() Jetzt die Preisfrage: würdest den Keller anschließen und A) im Freispiegel aus dem Keller entwässern mit RSK oder B) im Freispiegel auf Rückstebene entwässern und die anfallenden Abwässer aus dem Keller mittels Hebeanlage anheben und eine Absturzpfeife einbauen? Kleiner Tipp meinerseits: A) is die kostengünstigere und wartungsminimierte Variante, rat mal was ich gemacht hab... ng bautech |
||
|
||
Keller bei Rückstauklappe undicht - @bautech
Ich will Deine Abwasseranlage ja nicht schlechtreden. ![]() Rückstauverschlüsse für Gebäude (EN 13564) sind nicht per se verboten. Mechanik in Fäkalwasser hat halt so ihre Tücken! Auf deinem RV lasten – im Ernstfall - >0.3 bar Druck. ![]() Ein Problem ist die regelmässige Wartung - machen viele nicht. Wurde schon geschrieben "Klofinger". Und diese Wartung musst Du - im Schadenfall - nachweisen. ![]() Wenn Du damit leben kannst - ist alles richtig gemacht. Es gibt Sprachräume in Europa wo man „natürliches Gefälle“ nicht als „süffisant“ empfindet. ![]() Gruss HDE |
||
|
||
Ja, bekommt man dicht. Aber bitte durch eine dafür spezialisierte Fachfirma machen lassen und ned nebenbei vom "Baumasta". Kostet zwar ein kleines Vermögen (für diese Größe sicher >500 €), ist dann aber sicher dicht. Aja, auf jeden Fall die Rückstauklappe vorher ausbauen, sonst hast danach ein noch größeres Problem, falls die mal ihren Geist aufgibt...sollte aber eh klar sein ![]() |
||
|
||
bei auslegungs-Horizont >100j (? niederschlags-trend ?) können auch 2x doppel-rsv ( plus Wartung ) ein effizientes invest sein. |