« Hausbau-, Sanierung  |

Keller: ab welcher rel. Luftfeuchte entfeuchten?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  massiv50er
8.7. - 30.7.2019
35 Antworten | 13 Autoren 35
35
Derzeit haben wir eine relative Luftfeuchtigkeit von 70% bei ca. 18-19 °C klingt erstmal allamierend... Die absolute Luftfeuchtigkeit ist trotzdem geringer, wie die Bedingungen die derzeit draußen. (Das heißt Lüften bringt derzeit nichts.) Ab wann verwendet ihr Entfeuchter? Was ist sinnvoll? Eckdaten: Bau 06.2017 Innenputz ca 05.2018 Estrich 08.2018

  •  alpenzell
  •   Gold-Award
Produkt-Tipp 10.7.2019  (#21)
Wir hatten in unserem "Neubau" mit Lehmputz und allem SchnickSchnack im bewohnten UG (Keller) relative Luftfeuchten von weit über 70% bei 20-21°C (Kühlung), im OG sah es auch nicht viel besser aus 70% bei 23°C war da die Regel. Hab zuerst einen kleinen Entfeuchter gekauft fürs Schalfzimmer (der war zu vergessen). Jetzt 300W https://www.amazon.de/gp/product/B07MQ2MFGC/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Seit 2.7. rotierend in den Räumen in Betrieb, immer nur tagsüber um die PV auszunutzen. Halten jetzt überall unter 50%.
Kurz nachdem wir das Teil hatten gab es auch noch Großalarm wegen Staubläusen. Ich dachte ich spinne, als ich da vielen Krabbelviecher auf der Holzdielung gefunden habe. Die lieben hohe Luftfeuchtigkeiten.
Ach und gelüftet hatte wir im Juni praktisch gar nicht, weil die Luftfeuchtigkeit draußen so hoch war und wir auch keinen Kühlbedarf hatten.

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo alpenzell, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  massiv50er
10.7.2019  (#22)

zitat..
alpenzell schrieb: Wir hatten in unserem "Neubau" mit Lehmputz und allem SchnickSchnack im bewohnten UG (Keller) relative Luftfeuchten von weit über 70% bei 20-21°C (Kühlung), im OG sah es auch nicht viel besser aus 70% bei 23°C war da die Regel. Hab zuerst einen kleinen Entfeuchter gekauft fürs Schalfzimmer (der war zu vergessen). Jetzt 300W https://www.amazon.de/gp/product/B07MQ2MFGC/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Seit 2.7. rotierend in den Räumen in Betrieb, immer nur tagsüber um die PV auszunutzen. Halten jetzt überall unter 50%.
Kurz nachdem wir das Teil hatten gab es auch noch Großalarm wegen Staubläusen. Ich dachte ich spinne, als ich da vielen Krabbelviecher auf der Holzdielung gefunden habe. Die lieben hohe Luftfeuchtigkeiten.
Ach und gelüftet hatte wir im Juni praktisch gar nicht, weil die Luftfeuchtigkeit draußen so hoch war und wir auch keinen Kühlbedarf hatten.

Danke für deinen beitrag und den Link.

Wie lange läuft das Gerät bei euch am Tag?
Und der ist starr auf Zeitprogramm gestellt, oder schaltet er sich aber einer gewissen LF selber ab?

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
10.7.2019  (#23)
wie so häufig ist die Bedienungsanleitung dürftig. Das Teil ist realtiv laut, also schlafen im gleichen Raum ist nicht möglich. Wir schalten das Teil gegen 7:00 an und 20:00 wieder aus (in Abhängigkeit von der PV-Leistung). Ganz voll hab ich den Tank noch nicht erlebt. Ich wechsle immer einmal mittags und abends.
Hat verschiedene Modi. Über app hab ichs noch nicht probiert. Ich laufe kontinuierlich, da würde er glaube bis 45% entfeuchten. Man kann aber auch einen Zielwert eingeben. Zeitmodus ist auch möglich, aber nur über das Gerät. Eine Zeitschaltuhr kann man nicht zwischenschalten, da würde das Gerät nicht mehr angehen.
Ich bin mir nicht sicher, was das Teil macht, wenn der Zielwert aus ist. Ich habe es noch nicht erlebt, das es ganz aus war. Wahrscheinlich endet dann die Entfeuchtung, aber Luftumwälzung bleibt bestehen (besser fände ich ganz aus).  
Insgesamt bin ich aber zufrieden.
Im Moment ist die Außenluftfeuchtigkeit bei uns aber auch gering. Bin gespannt, ob wir demnächst die 45% schaffen.

1
  •  Breitfuss
  •   Gold-Award
10.7.2019  (#24)
Ist das wirklich so schlimm viel? Ich bin eigentlich überglücklich bei nur 65-70% (lt. 10 Euro Hygrometer) relative Luftfeuchtigkeit im Sommer im Keller, konstant um die 18°C.
Bei 75-80 schalte ich mal den Enftfeuchter ein für ein paar Stunden (war mal vom Hofer, hat etwa 400 Watt).

Jetzt wo es so schön kühl und trocken ist lüfte ich natürlich auch in der Früh per Fenster, ansonsten ist immer alles zu und es gibt nur eine schwache Grundbelüftung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

Wir hatten nur anfangs, als der Innenputz noch recht frisch war und wir noch gar keinen Entfeuchter hatten, Schimmelprobleme bei den Pressspanplatten der Regale. Die sind natürlich weiterhin mitgenommen von damals (würde sie gerne gegen was weniger anfälliges tauschen, habe aber bisher nichts gefunden für diese Regale), es hat sich aber kein neuer Schimmel gebildet.

1
  •  massiv50er
10.7.2019  (#25)

zitat..
Breitfuss schrieb: Ist das wirklich so schlimm viel? Ich bin eigentlich überglücklich bei nur 65-70% (lt. 10 Euro Hygrometer) relative Luftfeuchtigkeit im Sommer im Keller, konstant um die 18°C.

ob es schlimm ist möcht ich ja hier fragen... bzw. ab wann man proaktiv entfeuchten sollte.
Schimmel gibt es noch keinen, möchte ich aber auch vermeiden :)

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
10.7.2019  (#26)
wir haben den vorgänger von dem hier
https://www.amazon.de/TROTEC-Luftentfeuchter-TTK-52-geeignet/dp/B01K6Z1S9U/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Ob es notwendig ist kann jch ganz einfach beantworten: wir besituen ja ein reihenhaus - davon gibt es noch zwei: die nachbarn können den keller fast nicht nutzen weil ihnen dauernd alles schimmlig wird.
wir entfeuchten seit anfang an, haben einen automatischen türschließer und eine absenkbare dichtung für die kellertür und nutzen den keller voll (als lagerraum, trainingsraum und turnsaal für die kids) und haben null probleme.
die nachbarn sind nur mieter und pfeifen sich nix und haben dauernd probleme - bei denen schimmelts aber auch im bad weil sie nicht lüften (trotz meiner erläuterungen diesbezüglich) - also die sind wahrscheinlich njcht unbedingt ein maßstab

1
  •  massiv50er
10.7.2019  (#27)
danke für den link und die antwort.

Ich kann mir jetzt von einem Bekannten einen Entfeuchter ausborgen.
Mit diesem werd ich jetzt mal versuchen die LF auf 50-55% zu senken und dann schaun, wie lange die LF so bleibt (ohne Lüften).

könnte vielleicht auch nächstes Jahr besser werden, sollte bei mir Restbaufeuchte noch eine Rolle spielen.

1
  •  maider187
11.7.2019  (#28)
https://www.amazon.de/gp/product/B01A6SV518/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

den verwenden wir. schaltet sich bei 70% LF ein und bei 55% wieder aus

1
  •  coisarica
  •   Gold-Award
11.7.2019  (#29)
jetzt hab ich mir doch glatt auch so ein gerät bestellt. emoji

also werbung wirkt.

1
  •  massiv50er
11.7.2019  (#30)

zitat..
coisarica schrieb: also werbung wirkt.

wohl eher angst vor möglichen schimmel^^

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
30.7.2019  (#31)
Mittlerweile haben wir im Keller bei ca. 21°C auch eine rel. LF von ca. 70%. Wäre es besser im Sommer die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Keller nicht laufen zu lassen? Bei uns läuft sie auf einer sehr kleinen Stufe: 3 Räume mit ingesamt ca. 30-40m3/h Zuluft & Abluft.

1
  •  massiv50er
30.7.2019  (#32)

zitat..
MissT schrieb: Wäre es besser im Sommer die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Keller nicht laufen zu lassen?

 Derzeit sind die Außen Bedingungen absolut gesehen immer schlechter, als die Bedingungen im keller.
Das heißt wenn du mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht aktiv entfeuchten kannst, holst dir mehr Feuchtigkeit rein.

Sind derzeit noch immer auf ca 18,5° und 75% LF. Enfeuchten jetzt nicht mehr und werden mal gezielt probieren, ob in Schuhen oder ähnlichen etwas wächst oder nicht.


1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
30.7.2019  (#33)
grausam zur Zeit.
MissT hattest du nicht einen Luftbrunnen? Kann denn der jetzt mit niedrigeren Temperaturen in Kombi mit absolut weniger Feuchtigkeit punkten?

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
30.7.2019  (#34)
Ja, aber der hilft hinsichtlich Luftentfeuchtung jetzt am Höhepunkt des Sommers kaum mehr etwas. Eben gemessene Werte:
Außen: 25,7°C/68,5% rel. LF = 16,41g/m3 absolute LF
Außenluft (= nach Luftbrunnen): 19,2°C/100% rel. LF = 16,48g/m3 abs. LF

Im Prinzip kommt die Luft durch den Luftbrunnen immer voll gesättigt herein. Vor einer Woche war ich noch bei ca. 17,5°C Außenluft, bei gleicher Sättigung waren das wenigstens nur 14,84g/m3 abs. LF. Es müsste der Temperaturunterschied viel größer sein, damit mehr Tauwasser ausfällt und die Entfeuchtung nennenswert wäre. Unserem Luftbrunnen fehlen noch die obersten 30cm, aber große Änderungen erwarte ich mir davon nicht.

Da die Außenluft durch den Luftbrunnen immer kühler ist als die Raumluft, habe ich den Bypass 100% geöffnet. Bei Gelegenheit werde ich mal prüfen, wie sich die rel. LF entwickelt, wenn ich den Bypass schließe.

Mittelfristig wäre die Ergänzung einer kostengünstigen Luftentfeuchtung in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] schön. Leider scheint es hierfür momentan nichts zu geben. Da die LF im Winter bei uns bis dato ja wunderbar gepasst hat und es wirklich nur um die sommerliche Entfeuchtung geht, ist mir der ComfoFond hierfür einfach zu teuer. 

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
30.7.2019  (#35)
Ah ok, mit offenem Bypass "stört" der Enthalpietauscher dann auch nicht.

1
 <  1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Zwischenzähler für Wärmepumpe