« Elektrotechnik & Smarthome  |

Kein Strom Dampfgarer

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.1. - 9.1.2024
23 Antworten | 14 Autoren 23
2
25
Hallo,

ich benötige Hilfe.

Unser Elektriker war vor kurzem da, hat neue Sachen im Sicherungskasten gemacht und seitdem funktioniert der Dampfgarer nicht mehr. Ich sage gleich dazu ich bin Laie wenns um Elektrik geht.

Da die Sicherung 13 nicht unten war, dachte ich mir ich schaue mal, ob überhaupt Spannung auf der Sicherung ist. Gemessen dort wo der rote Kreis ist, keine Spannung. Bei allen anderen Sicherungen ist eine Spannung.

Daraufhin war für mich logisch, da die Spannung von Sicherung 12 kommt, dass die Zuleitung (das sind die Phasen unten oder?), vielleicht nicht richtig drinnen sind. Habe dann mit dem Spannungsprüfer unten beim grünen Kreis gemessen, es kamen leicht Funken und auf einmal war die Spannung wieder auf Sicherung 13.

Wenn ich jetzt Sicherung 12 und 13 runterdrücke, bei Sicherung 13 unten aufschraube und die Phasen nochmal reindrück, wieder zuschraube, dass es wieder funktionieren sollte. Ist mein Gedankengang richtig? Mein Elektriker kommt nämlich erst wieder irgendwann.


_aktuell/20240108423352.png

Danke für eure Hilfe!

  •  Gawan
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#1)
Greif ohne entsprechendes Know-How da drinnen NIX an - das ist potentiell TÖDLICH 💀 - und mach dem Elektriker Beine - der soll das wieder herrichten !

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#2)

zitat..
Ulairi schrieb: Wenn ich jetzt Sicherung 12 und 13 runterdrücke, bei Sicherung 13 unten aufschraube und die Phasen nochmal reindrück, wieder zuschraube, dass es wieder funktionieren sollte. Ist mein Gedankengang richtig?

1)  Dein Problem hat mit der Sicherung 12 einmal überhaupt nicht szu tun!  
2) Wenn du die Sicherung 12 abschaltest, hast noch immer an den Anschlüssen/Drähten
im grünen Bereich von Sicherung 13 Spannung drauf!!!
3) Du musst auf alle Fälle den/die FI Schalter abschalten!  
4) Wie schon von @Gawan erwähnt, sollte man ohne Kenntnise da nicht herumfummeln, sonst kann der irdische Lebensweg sehr schnell zu ende sein - wärst nicht der erste!


1
  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
8.1.2024  (#3)
Nur zur Info, aber bitte für die Arbeiten den Elektriker holen!:

Links von den Sicherungen sollte der dazugehörige FI sein.
Der Versorgung wird von oben in den FI kommen und unten über die Phasenschiene wird an alle LS weiterverteilt. Oben gehts dann zu den Geräten weiter
Merke: Der FI rettet und schützt Leben, der LS schützt nur die Leitungen oder Geräte. 

FI "aus": Spannung liegt (vorraussichtlich!) oben an und wenn du da reingreifst oder ankommst, gibts keinen Schutz
Die Phasenschiene sollte dann aber spannungsfrei sein.
Somit sollte an allen nachfolgenden LS beidseitig keine Spannung anliegen.


1


  •  Fani
8.1.2024  (#4)
Interessant bei LS12 ist auch die Farbe fürn N 😕

1
  •  mlduke
8.1.2024  (#5)
Elektriker sofort holen:

Wenn du es dir zutraust und einen isolierten VDE Schraubendreher hast dann, FI raus und
einmal alle Schrauben nachziehen. Gehe davon aus das der Elektriker einen Automaten nachgebaut hat und die Stromschiene ersetzt hat - wahrscheinlich vergessen die Schrauben anzuziehen (komme darauf das bei deiner Messung Funkenbildung war und dann plötzlich wieder Spannung am Sicherungsausgang vorhanden war) - den Dampfgarer NICHT in Betrieb nehmen - wenn du eine Kontaktstelle hast die nicht angezogen ist und nur per Berührung Kontakt hat, brennt dir der Verteiler ab)

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
8.1.2024  (#6)
Wenn ich den LS12 und LS13 ansehe, kommt mir die Idee, dass der Dampfgarer eventuell 3 Phasig angeschlossen ist und er keinen 3-Phasigen LS verbauen wollte (Braun/grau/schwarz)?

1
  •  Fani
8.1.2024  (#7)

zitat..
Stoffal02 schrieb:

Wenn ich den LS12 und LS13 ansehe, kommt mir die Idee, dass der Dampfgarer eventuell 3 Phasig angeschlossen ist und er keinen 3-Phasigen LS verbauen wollte (Braun/grau/schwarz)?

Guter Einwand, auf die Idee müssest erst mal kommen, wäre aber aus meiner Sicht unzulässig. Gut haltet ja niemanden mehr ab es dennoch zu tun.

1
  •  sudo
8.1.2024  (#8)

zitat..
Fani schrieb:

──────..
Stoffal02 schrieb:

Wenn ich den LS12 und LS13 ansehe, kommt mir die Idee, dass der Dampfgarer eventuell 3 Phasig angeschlossen ist und er keinen 3-Phasigen LS verbauen wollte (Braun/grau/schwarz)?
───────────────

Guter Einwand, auf die Idee müssest erst mal kommen, wäre aber aus meiner Sicht unzulässig. Gut haltet ja niemanden mehr ab es dennoch zu tun.

Falls es so ist, ist halt fraglich ob er die Verschienung unten auch entsprechend angepasst hat 🤦
Und falls es tatsächlich so ist, dann soll er das schleunigst beheben und dann jagst ihn mit dem nassen Fetzen aus dem Haus... 


1
  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
8.1.2024  (#9)

zitat..
Stoffal02 schrieb: Wenn ich den LS12 und LS13 ansehe, kommt mir die Idee, dass der Dampfgarer eventuell 3 Phasig angeschlossen ist und er keinen 3-Phasigen LS verbauen wollte (Braun/grau/schwarz)?

Kann mir nicht vorstellen, dass der Dampfgarer 3 Phasen benötigt, hier wurden vermutlich schnell ein paar Reste verbaut (eventuell nur ein kurzes Stück zu einer Ausgangsklemme)
Zusätzlich wird bei einem LS 1+N doch nur die Phase überprüft und der N einfach mitabgeschalten.
Würde man eine zusätzliche Phase über den N-Anschluss gehen lassen, wäre diese nicht durch den LS gesichert und nur abschalten, wenn auch Phase 1 überlastet ist.

Aber falls doch 3 Phasen:

zitat..
sudo schrieb: Und falls es tatsächlich so ist, dann soll er das schleunigst beheben und dann jagst ihn mit dem nassen Fetzen aus dem Haus...

 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.1.2024  (#10)
Jetzt will ichs aber wissen 😁 Danke für eure Hilfe!

Ich hab mit diesem Ding geprüft, ob Spannung drauf ist. Hab ihn extra noch angerufen, ob da e nix sein kann.

https://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Mannesmann-Werkzeug-98902-Spannungspruefer/dp/B0038W0NHW/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Bestellt habe ich mir jetzt mal, auch für die Zukunft, einen Spannungsprüfer.

https://www.amazon.de/TROTEC-3510205230-Trotec-BE20-Spannungspr%C3%BCfer/dp/B002UZKW56/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Blöde Frage, wenn ich mit so einem Spannungsprüfer auf den Sicherungen teste, ob Spannung drauf ist, da kann ja nix sein, weil der Spannungsprüfer selber eine Sicherung eingebaut hat oder? Bitte um Korrektur wenn ich Blödsinn rede.

Ich vermute, er hat mir, genau in der Zeile vom Kasten, eine 25 Ampere Sicherung eingebaut und eine Shelly für die WP WP [Wärmepumpe]. Er ist da irgendwo angekommen und das ist locker. Der Dampfgarer ist ja bis zu dem Tag ohne Probleme gegangen. Hab jetzt mal die Sicherung runtergedrückt, damit da nichts sein kann.

zitat..
sudo schrieb: dann jagst ihn mit dem nassen Fetzen aus dem Haus...

Das wollte ich schon während der Bauphase machen, aber find mal einen Elektriker...

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
8.1.2024  (#11)
So ein Schraubendreher als Spannungsprüfer halte ich für Lebensgefährlich!

Wie schon einige Vorredner gesagt haben: So wie es aussieht hast du von Strom keine Ahnung: LASS DIE FINGER DAVON!!!

Wenn er das nicht zusammenbringt, dann such die einen anderen, sollte für eine Fachkraft innerhalb von kurzer Zeit behoben sein, da zahlt sich kein Leben aus!

1
  •  Fani
8.1.2024  (#12)
Bei ordentlich verbauten LS und ordentlich angezogenen Klemmen kommst nicht einfach an und es wird was locker.

Entweder hatte er die Stromschiene unten und dann nicht mehr ordentlich die Klemmen angeschraubt oder es war von Anfang an Pfusch.

1
  •  sudo
8.1.2024  (#13)
Falls er den grauen als zweiten Neutralleiter missbraucht, ist dort beim Dampfgarer eine zweite Steckdose?
Falls er das gemacht hat, dann soll er den grauen auf beiden Seiten mit blauem Isolierband markieren.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#14)
Wenn du einen Elektriker eh telefonisch erreichst, DANN SOLL DER MORGEN 8:00 IN DER FRÜH ANTANZEN und seinen Pfusch in Ordnung bringen!!!

Wie schon zigfach festgehalten: Du bist hier absoluter Laie. Dein Wille, hier selbst was zu reparieren, ist vielleicht löblich, aber halt auch POTENTIELL LEBENSGEFÄHRLICH!!!

Ein Nein deines Elektrikers konterst du, ob seine Haftpflicht die Witwenpension und alle weitergehenden Ansprüche der Witwe übernimmt, wenn du da rein greifen solltest. (Oder so ähnlich. 🤔)

1
  •  Fani
8.1.2024  (#15)

zitat..
sudo schrieb:

Falls er den grauen als zweiten Neutralleiter missbraucht, ist dort beim Dampfgarer eine zweite Steckdose?
Falls er das gemacht hat, dann soll er den grauen auf beiden Seiten mit blauem Isolierband markieren.

Dann hat er (fraglich) in einer NYM, Leerrohr, Abzweigdose, ..... zwei Stromkreise installiert.

Müsste man sich ansehen ob die ordentliche Trennung der Stromkreise dann noch gegeben ist.

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
8.1.2024  (#16)
Oder ein 5poliges Kabel auf zwei LS aufgeteilt und am Ende ist "Backrohr" & "Dampfgarer" dran...

Ein Profi sollte den Fehler schnell finden.

Bitte lass die Finger davon...

Lg

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.1.2024  (#17)

zitat..
ds50 schrieb: Wenn du einen Elektriker eh telefonisch erreichst, DANN SOLL DER MORGEN 8:00 IN DER FRÜH ANTANZEN und seinen Pfusch in Ordnung bringen!!!

Leichter gesagt als getan, der ist schon wieder im Ausland arbeiten.

Mir geht des ja nur am Keks, dass ich wegen jeder Kleinigkeit von dem abhängig bin. Deswegen ja auch mein Versuch gewisse Sachen selber zu erledigen.

Gibts irgendwo im Internet, so wie hier im Forum mit dem ganzen WP WP [Wärmepumpe] Thema, irgendwo eine Seite wo man anfangen kann sich einzulesen?


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
9.1.2024  (#18)
Das Thema Strom ist halt sehr umfangreich.
Wenn ich bei der WP WP [Wärmepumpe] einen Bolzen drehe, geht im schlimmsten Fall die WP WP [Wärmepumpe] drauf. Bei Strom: du, deine Familie, dein Haus...

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
9.1.2024  (#19)
Morgen

[ref]Ulairi:75959#

zitat..
Ulairi schrieb: Mir geht des ja nur am Keks, dass ich wegen jeder Kleinigkeit von dem abhängig bin. Deswegen ja auch mein Versuch gewisse Sachen selber zu erledigen.


das ist ja durchaus löblich, nur der E Verteiler ist halt ganz falsch, um amal herumzuprobieren, nur weil a paar Schalter auf OFF san, ist der noch ned Spannungsfrei.

Medizinstudenten beginnen ja auch ned mit einer OP am offenen Herzen, sondern tranchieren a Leich....

zitat..
Ulairi schrieb: Gibts irgendwo im Internet, so wie hier im Forum mit dem ganzen WP WP [Wärmepumpe] Thema, irgendwo eine Seite wo man anfangen kann sich einzulesen?


Die ultimate Basics (Spitze des Eisbergs) werden hier ganz gut erklärt, find ich:

https://www.elektrikerwissen.de/grundlagen-der-elektrotechnik/

LG
Wolfgang

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
9.1.2024  (#20)

zitat..
Ulairi schrieb:

──────..
ds50 schrieb: Wenn du einen Elektriker eh telefonisch erreichst, DANN SOLL DER MORGEN 8:00 IN DER FRÜH ANTANZEN und seinen Pfusch in Ordnung bringen!!!
───────────────

Leichter gesagt als getan, der ist schon wieder im Ausland arbeiten.

Mir geht des ja nur am Keks, dass ich wegen jeder Kleinigkeit von dem abhängig bin. Deswegen ja auch mein Versuch gewisse Sachen selber zu erledigen.

Gibts irgendwo im Internet, so wie hier im Forum mit dem ganzen WP WP [Wärmepumpe] Thema, irgendwo eine Seite wo man anfangen kann sich einzulesen?

Hast du eine selbstständige-1-Mann-Firma als Elektriker? Vielleicht noch aus dem Freundes-/Bekanntenkreis?

Zumindest für dieses einmal wäre es nicht schlecht eine andere Elektro-Firma zu kontaktieren (sofern es dringend ist).

Als Fachbücher eventuell Berufsschulbücher / Bücher aus dem PTS Bereich. Wobei die dich ja nicht direkt zum Problem hinführen.
Glaub ohne Schnupperlehre kommst in dem Bereich nicht weit :) 


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
9.1.2024  (#21)
Ich würde sowieso raten da einen anderen Elektriker drüberschaun zu lassen...

3
 1  2  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next