Ist die Viessmann Vitocal 250-A A08 für mein Haus richtig dimensionier
2.9.2026
|
|
||
|
Hallo Steiermark Kollege 😉, puh. Zu deiner Hauptfrage: Aufgrund deines EAWEAW [Energieausweis] komme ich eher auf eine reale Heizlast des Hauses von ca. 4 kW (!). Das heißt, viel mehr als 4kW wird dein Haus bei -12,5 AT AT [Außentemperatur] nicht benötigen, um die 22°C Innentemperatur zu erhalten. So gesehen wäre eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], welche minimal um die 2kW liefert, schon ordentlich überdimensioniert, da sie in über 60% deiner Heiztage takten wird, siehe folgendes Bild: Aber: Sowas ist wie ein bißchen schwanger sein. Warum? Der Estrich in der Garage benötigt etliche Stunden bis Tage, bis der von "kalt" auf "warm" geschalten hat. Da ist nix mit "schnell mal für 2h einheizen". Außerdem werden für dieses Aufheizen Unmengen von Energie benötigt, welches dir dein Heizkonzept gleich mal komplett über den Haufen hauen kann. Und ich stelle mir weitere Fragen: Wie ist diese Garage denn "gedämmt"? Von wievielen Tagen reden wir hier eigentlich? Du solltest halt wissen, dass der EAWEAW [Energieausweis] als das wichtigste Planungselement für die energetische Beurteilung deiner kompletten Haustechnik hergenommen wird. Eine schlecht gedämmte Garage kann ähnlich wie "die Temperierung" eines schlecht gedämmten Kellers ein schwarzes energetisches Loch darstellen, welches die Heizlast gleich mal um 50% nach oben treibt. Ich verstehe schon, dass du mit Einberechnung der Garage die gesetzlichen Vorgaben des EAWEAW [Energieausweis] (zu Recht!) nicht einhalten kannst. Aber ich persönlich würde da die Garage wirklich gesondert betrachten, sie ist ja schließlich nicht Teil der thermischen Hülle deines Hauses, nehme ich an. Für stundenweises Heizen werde ich bei mir z.B. eine Split Klima drinnen vorsehen. Damit kann ich sie im Sommer kühlen (wird auch als Lagerraum benutzt), aber auch im Winter relativ kostengünstig (stundenweise) heizen. Oder auch notfalls ein IR Panel direkt über der Werkbank, welche nur selten genutzt wird. Ich gebe außerdem zu bedenken, dass eine Nacht bei -10°C bei unabsichtlich offen gelassenem Garagentor reichen kann, um die Fußbodenheizungsrohre auffrieren zu lassen und deine Heizung zu zerstören. Streng genommen müsste deswegen die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Frostschutzmittel betrieben werden, welches wiederum einen Systemtrennung beinhaltet und die ganze Heizung unnötig verkompliziert. Brauchst du nicht, ebensowenig wie Einzelraumregler. Eine WP WP [Wärmepumpe] stellt man über die Heizkurve passend zum Haus einmal ein, und das wars. Meine grundsätzliche Frage wie immer hier lautet: Warum ist bei dir eigentlich keine Erdwärme möglich? Kein Grund vorhanden? Schon den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angesehen? EDIT: Den Energieausweis erst nach Erstellung des Hauses zu erstellen zeigt leider davon, dass das riesige Potential eines EAWEAW [Energieausweis] nicht erkannt wurde, nämlich ihn als Planungstool zu verstehen. Abgesehen davon, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass man ohne einen vorab eingereichten EAWEAW [Energieausweis] in der STMK keine Baugenehmigung bekommt. Zumindest darf der im Nachhinein "auf Realität" gerechnete EAWEAW [Energieausweis] keine Schlechterstellung zum eingereichten EAWEAW [Energieausweis] beinhalten. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]