« Heizung, Lüftung, Klima  |

Installation RGK im Technikraum

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Patriick
12.9.2023
11 Antworten | 5 Autoren 11
1
12
Hallo miteinander,

der Installateur unseres RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat nun die Installation im Technikraum vorgenommen und mich würde eure Meinung interessieren. Muss ich mir zwecks thermischen Kurzschluss Gedanken machen (der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kann ja ordentlich kalt werden und unterhalb liegt der Vorlauf zum Heizkreisverteiler). Darüber hinaus habe ich nachgemessem und festgestellt, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nur ca 1-2cm Schüttung überhalb hat, da er relativ hoch über den Boden in der Luft ist. Ich hätte also bis zum Estrich von oberkannte Dämmung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 2cm ThermoWhite Schüttung und 3cm Rolljet.
Fußbodenaufbau ist 13,5cm Schüttung, 3cm Rolljet und 7cm Estrich.
Die Baufirma hat leider den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] falsch positioniert, deshalb musste er im Fußboden umgelegt werden.

Danke! =)


2023/20230912878465.jpg

2023/20230912368881.jpg

2023/2023091280704.jpg

2023/20230912455485.jpg

  •  Akani
12.9.2023  (#1)
Wenn die Leitungen falsch positioniert sind hätten diese an den Stellen an denen die aus der Bopla kommen nach oben gezogen .
KG Rohr über Estrich. Verbindung über Estrich, so hast du die Schwachstellen im Fußbodenaufbau. Das würde ich ändern lassen und die Leitungen isoliert an den Wänden verzogen

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
12.9.2023  (#2)
Sind das rot verpackte FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre ? Falls ja, scheint mir das alles etwas ungeplant. Die Rohre sind nahe beieinander, wie soll das sinnvoll gedämmt werden ? Welchen Abstand haben die Befestigungen und welchen Durchmesser die Rohre ?

Solerohr unter Estrich gefällt mir nicht. Das muß mit Armaflex entsprechend diffusionsdicht gedämmt sein, unterm Estrich lässt sich das schlecht dauerhaft prüfen. Wenn da Feuchtigkeit austritt ...

1
  •  Patriick
12.9.2023  (#3)

zitat..
Brombaer schrieb:

Sind das rot verpackte FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre ? Falls ja, scheint mir das alles etwas ungeplant. Die Rohre sind nahe beieinander, wie soll das sinnvoll gedämmt werden ? Welchen Abstand haben die Befestigungen und welchen Durchmesser die Rohre ?

Solerohr unter Estrich gefällt mir nicht. Das muß mit Armaflex entsprechend diffusionsdicht gedämmt sein, unterm Estrich lässt sich das schlecht dauerhaft prüfen. Wenn da Feuchtigkeit austritt ...

die "Rohre" in schwarz sind die Ringgraben Kollektor Rohre. Sie verlaufen überhalb des Vorlaufs der Fußbodenheizung.


1


  •  MichaelBY2
12.9.2023  (#4)
Welche Verrohrung ist das nach dem PE-Rohr? Ich hab das alles in Cu ausführen lassen.

1
  •  Patriick
12.9.2023  (#5)

zitat..
MichaelBY2 schrieb:

Welche Verrohrung ist das nach dem PE-Rohr? Ich hab das alles in Cu ausführen lassen.

aluverbundrohr


1
  •  MichaelBY2
12.9.2023  (#6)

zitat..
Patriick schrieb:

──────
MichaelBY2 schrieb:

Welche Verrohrung ist das nach dem PE-Rohr? Ich hab das alles in Cu ausführen lassen.
───────────────

aluverbundrohr

Hält das auf Dauer die möglichen Temperaturen auch unterhalb 0 Grad aus?


1
  •  Patriick
12.9.2023  (#7)

zitat..
MichaelBY2 schrieb:

──────
Patriick schrieb:

──────
MichaelBY2 schrieb:

Welche Verrohrung ist das nach dem PE-Rohr? Ich hab das alles in Cu ausführen lassen.
───────────────

aluverbundrohr
───────────────

Hält das auf Dauer die möglichen Temperaturen auch unterhalb 0 Grad aus?

Das weiß ich leider nicht. Danke für den sehr guten Hinweiß, ich werde mich danach erkundigen. =)




1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
12.9.2023  (#8)

zitat..
Patriick schrieb:

──────
Brombaer schrieb:

Sind das rot verpackte FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre ? Falls ja, scheint mir das alles etwas ungeplant. Die Rohre sind nahe beieinander, wie soll das sinnvoll gedämmt werden ? Welchen Abstand haben die Befestigungen und welchen Durchmesser die Rohre ?

Solerohr unter Estrich gefällt mir nicht. Das muß mit Armaflex entsprechend diffusionsdicht gedämmt sein, unterm Estrich lässt sich das schlecht dauerhaft prüfen. Wenn da Feuchtigkeit austritt ...
───────────────

die "Rohre" in schwarz sind die Ringgraben Kollektor Rohre. Sie verlaufen überhalb des Vorlaufs der Fußbodenheizung.

Logo. Kannst die anderen Fragen noch beantworten ?

An einer Stelle hast Du 3 Ebenen Leitung übereinander (Bild 2), da hat einer eine Glanzleistung abgeliefert.

1
  •  Patriick
12.9.2023  (#9)

zitat..
Brombaer schrieb:

──────
Patriick schrieb:

──────
Brombaer schrieb:

Sind das rot verpackte FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre ? Falls ja, scheint mir das alles etwas ungeplant. Die Rohre sind nahe beieinander, wie soll das sinnvoll gedämmt werden ? Welchen Abstand haben die Befestigungen und welchen Durchmesser die Rohre ?

Solerohr unter Estrich gefällt mir nicht. Das muß mit Armaflex entsprechend diffusionsdicht gedämmt sein, unterm Estrich lässt sich das schlecht dauerhaft prüfen. Wenn da Feuchtigkeit austritt ...
───────────────

die "Rohre" in schwarz sind die Ringgraben Kollektor Rohre. Sie verlaufen überhalb des Vorlaufs der Fußbodenheizung.
───────────────

Logo. Kannst die anderen Fragen noch beantworten ?

An einer Stelle hast Du 3 Ebenen Leitung übereinander (Bild 2), da hat einer eine Glanzleistung abgeliefert.


Selbstverständlich und Danke für dein Feedback.

Die "hell"rot verpackten, parallel zu den schwarzen Rohren verlaufenden Rohre sind Vorlauf und Rücklauf welche in den Heizkreisverteiler münden. Das rote aufsteigende Rohr in der Ecke ist Warmwasser und die linken Rohre (ohne Kreuzung) sind Kaltwasser (erstes Bild).
Ja sie sind nahe beinander, hatte den Herren (Installateur-Polier, kein Arbeiter) heute schon am Telefon und hab ihn davon überzeugt, sich nächste Woche erneut anzusehen und ggf. zu ändern (deshalb bereite ich mich schon vor wie das am besten zu lösen ist, ich bin ja selber nur Laie). Plan hat er keinen und ich habe bereits die an der Wand aufsteigenden Leitungen im Technikraum neu verlegen lassen, weil das komplettes Chaos war. Jetzt passt die Wand, aber den Boden hat er unberührt lassen, daher "rennt" jetzt alles durcheinander.

Das Armaflex Rohr hat er einfach abgeschnitten und umverlegt ("sich verzogen"). Ich konnte erst das Endergebnis bewundern. Leider, ich bin höchst unzufrieden mit dem Installateur! Aber er zeigt sich kooperativ und ich möchte ihn davon überzeugen wie es besser geht.

Durchmesser und Abstand weiß nicht komplett, also der Ringgraben ist der 40mm, der Abstand zueinander ist sicher 5, max. 10cm. Die schwarze "Kautschuk Isolierung" wie er sie nennt, war nicht Standard, das war ursprünglich nur in rote Fußbodendämmstreifen eingepackt. Daher habe ich ihn ersucht das zu verbessern, und das ist das vorgefundene Ergebnis.

Wenn ich wo eine Anleitung hätte wie das gemacht wird wäre das um soviel leichter zu kommunizieren.


1
  •  Pr0phecy
12.9.2023  (#10)
Die Schellen an den Sole-Rohren würde ich noch gegen Kälte- Schellen tauschen lassen. Sonst wird sich immer Kondensat an den Schrauben zur Wand bilden, weil Schraube kalt, Raum warm.

2
  •  Akani
12.9.2023  (#11)
Allgemein die Verlegerei der Leitungen wie auch in vielen anderen Beiträgen und Treads schon gezeigt wurde haben echt nix mit fachlich richtig, drüber nachgedacht oder Sauberkeit zu tun, einfach nur katastrophal. Da muss ma sich für seinen Beruf scho echt schämen.
Wäre bei mir als Chef oder leitender Monteur ein no go , eine Abmahnung und zu guter letzt eine k.......
Schaut in die Autos und ihr wisst wie gearbeitet wird!!! Tatsache

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Angebotscheck Wasser/Wasser WP