Unser Architekt möchte eine innenlaufende Schiebetür in einer Rigipstrennwand (10er) machen, höre ich da nicht alles durch? Oder gibt s da eine Möglichkeit das Schallproblem in den Griff zu bekommen?
würd sowieso keine 10er machen... würd sowieso beidseitig doppelt beplanken oder du musst zumindest diamantplatten nehmen,... ansonsten schauts generell mitn schallschutz bei einer 10er wand net gut aus... geht sich der schiebetürkasten eh in einer 10er aus?
Ich stimme da uzi10 zu, wir haben 13cm Wände, aber innen und aussen doppelt beplankt.
Wir hatten vorher ein Reihenhaus mit einfachen Rigipswänden, das ist jetzt halt schon ein erheblicher Unterschied zu vorher.
Wir haben einen eclisse Kasten mit innenliegender Tür. Net billig aber ich wollte keine unnötig Tür die mir stellfläche verhindert weils meistens offen ist . Blöd halt dass auf unsren eclisse nur keilrahmenbilder aufhängen kannst mit mininägel. Rein putztiefe darfst rein 😓
Wir haben ebenfalls Eclisse-Schiebetürkästen, Wandscheiben sind 7,5cm Ytong. Damit gibt es keine Vor-/Rücksprünge zu den Ziegelmauern. Installationen waren auch kein Problem.
wir haben auch einen Eclisse Kasten in unserer Speis.. hat die Firma in die Ziegellaibung reingmacht.. aber da kommt nur Putz drauf, also mit montieren is da nix... Welche Türen nimmt man eig für den Kasten und woher bekomm ich die? Quester?
Es gibt von Eclisse eigene Modelle, bei denen Steckdosen und/oder Wandleuchten-Auslässe vorbereitet sind. Selber setzen geht nur bei mind. 7cm starken Wandscheiben.
1