da es leider keinen öffentlichen Changelog von IDM gibt würde ich hier gerne die Infos sammeln und zu versuchen herauszufinden was haben sie hinzugefügt, was funktioniert und was funktioniert nicht/nicht mehr. SWM3-12 HGL Version: 20.22-220
Version: 20.23-90 haben das Einschaltverhalten geändert - zumindest so das es meine Schwelle für die Erkennung wenn die passive Kühlung aktiv ist - sonst hätte ich es eh nicht.
zweite Änderung: Ventil und Pumpenknick - man kann den Tag und die Stunde einstellen somit vermute ich es hat mit einer Kalibration zu tun.
Finde im Moment auch, dass der IST-VL besser zusammen passt mit dem Soll-VL - aber mal abwarten die nächsten Tage.
Ob das mit dem direkten Umschalten vom WW WW [Warmwasser]-Takt auf den Heiztakt funktioniert weiß ich noch nicht.
Es wird nicht wieder auf 20% zurück geregelt. Gab im Vorfeld Verdichterschäden und Störungen, da das Öl nicht sauber im Kältekreis transportiert wurde. Klar kann ma jetz drüber streiten es sollte aber so akzeptiert werden. Nur will der Kompi vom Hersteller frei gibt, heißt nicht dass der Kreis sauber läuft
Würdet ihr das Update durchführen und die höhere Modulation in Kauf nehmen, um die Wärmepumpe dafür verdichterschonender zu betreiben? Könnte das in der Übergangszeit eventuell zu mehr Takten führen? Hat das Update abgesehen davon sonst irgendwelche Vorteile oder Verbesserungen?
Nimmst in Kauf. Solange die Takte nicht überhand nehmen ( 12 Takte am Tag) ist alles problemlos in der Range, darunter stirbt sie am Laufzeittod. Hier Forum ist es extrem was Takte betrifft, bist du Nerd, lässt dus sein, ansonsten wirds halt unter Umständen einer mehr. Panik brauchst da keine haben