« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM iPump 3-11 installiert

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  MatthiasWa
9.7. - 10.7.2023
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
Hallo alle,
ich habe seit Anfang Mai eine IDM iPump 3-11 als Ersatz für eine Vaillant Brennwert Gasheizung.
Mein Haus steht 20km südöstlich von Wien und hat ca. 170m2 Fläche und wir heizen nur mit Fußbodenheizung.
Bis dato haben wir ca. 1.200 m3 Gas für Heizen, Warmwasser und kochen im Jahr verbraucht.
Nachdem die WP WP [Wärmepumpe] jetzt erst in Betrieb genommen wurde, haben wir noch nicht wirklich Erfahrung, was die Heizleistung betrifft aber für Warmwasser verbrauchen wir laut Navigator ca. 1kWh pro Tag. (2 Personen im Haushalt)
Alle Stromkreise (400V & 230V) hängen an einem eigenen Zähler und ich beobachte den "Overhead" um den Standby zu berechnen. Soweit ich es aktuell beurteilen kann, sind es ca. 300 Wh pro Tag.

Soll ich auf irgendetwas achten oder habt Ihr Fragen?
Freue mich schon auf den Austausch mit Euch.

lg
Matthias

  •  ds50
  •   Gold-Award
9.7.2023  (#1)

zitat..
MatthiasWa schrieb: Soll ich auf irgendetwas achten oder habt Ihr Fragen?

Ohne jetzt den Energieausweis deines Hauses zu kennen, frage ich mich halt (jetzt da es zu spät ist), was die Basis für die Entscheidung zu einer 3-11kW WP WP [Wärmepumpe] war. Denn wenn mich die Umrechnung in ca. 13000 kWh Gesamtverbrauch nicht täuscht, finde ich die WP WP [Wärmepumpe] - wie so oft - leider überdimensioniert, mit all seinen Nachteilen.

Zum Vergleich: Ich benötige bei fast 250m² ca. 16000 kWh für's Heizen + WW für 5 Personen - aber ich komm locker mit der kleinen Nibe S1155-6 durch, welche 1,5 - 7,2 kW bereitstellt.

Deswegen befürchte ich, daß deine WP WP [Wärmepumpe] Wahl etwas suboptimal war, und jetzt nur mehr Symptombekämpfung (nicht zuviel takten im Winter) durchgeführt werden kann. 🙁

Was sagt denn der Energieausweis? Hast einen Pufferspeicher? Einzelraumregelung? Zirkulationsleitung? Hydraulischen Abgleich?


1
  •  MatthiasWa
9.7.2023  (#2)
Hallo ds50,
erstmal danke für die rasche Antwort.
Die Wahl der Wärmepumpe aufgrund der Empfehlung des Installateurs getroffen.
Energieausweiß sagt 52kWh/m2 (Bruttogeschoßfläche 238m2, Beheiztes Bruttovolumen 830m3)
Pufferspeicher habe ich nur für Brauchwasser. (Glaube ich ... ist alles in der Inneneinheit)
Keine Einzelraumregelung, ein großer Heizkreis.
Was ist ein "Hydraulischer Abgleich"?
lg
Matthias

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.7.2023  (#3)

zitat..
MatthiasWa schrieb: Was ist ein "Hydraulischer Abgleich"?

https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756_1

zitat..
MatthiasWa schrieb: Pufferspeicher habe ich nur für Brauchwasser. (Glaube ich ... ist alles in der Inneneinheit)
Keine Einzelraumregelung, ein großer Heizkreis.

Klingt mal alles gut. 😉

zitat..
MatthiasWa schrieb: Die Wahl der Wärmepumpe aufgrund der Empfehlung des Installateurs getroffen.

Installateure sind hier in diesem Forum leider eher bekannt dafür, wie zu Zeiten des Öls gerne ein bisschen überzudimensionieren, so nach dem Motto "viel hilft viel'.
Bei einer WP WP [Wärmepumpe] ist dies aber meist kontraproduktiv (außer vielleicht du hättest auch BKA BKA [Betonkernaktivierung]), da dies das Takten in der Übergangszeit verlängert. Und viele Takte sind effizienz- und lebensdauermindernd. Da spreche ich jetzt nicht von einem WW WW [Warmwasser] Takt im Sommer, aber ich kenne Häuser, in denen hat sich die WP WP [Wärmepumpe] 50x im Winter (!!) ein- und ausgeschalten...

Und in deinem EA EA [Energieausweis] gibt's auch die Ptot - da steht eine Zahl drin, welche dann die Instis gerne als Zielvorgabe zur Dimensionierung der WP WP [Wärmepumpe] sehen. Bei mir steht da z.B. 9,3 kW drin.
Aber zu 80% der Zeit, wenn es draußen so -5 - 0°C hat, benötigt man nur 50% dieser Ptot. Deswegen passt meine ('mit Absicht unterdimensionierte') modulierende 6kW WP WP [Wärmepumpe] perfekt, aber deine wäre mir fast schon zu groß - aber ich habe 330m² BGF, also fast ein Drittel mehr, bei vergleichbarer Dämmung wie bei dir. In den letzten 2 Winter ist meine WP WP [Wärmepumpe] noch nie auf Vollgas gelaufen, und die kann nur max. 7,2 kW...

Aber gut, jetzt steht sie schon drin, und ich vermute stark, der Insti wird sie wohl nicht auf eine kleinere austauschen.

Welche Wärmequelle hast du eigentlich?

Sonst gibt's im Sommer wohl nicht soviel einzustellen, außer WW WW [Warmwasser] natürlich, aber da kenn ich mich bei deiner WP WP [Wärmepumpe] nicht aus. Die üblichen Fehler halt vermeiden, z.B. bitte keine Legionellenabtötung verwenden (ist allermeist sinnlos), und nur so heiß wie nötig aufheizen. Manchmal muss man da mit der Geschwindigkeit der Ladepumpe spielen, aber wie gesagt, da kenn ich mich bei deinem Setup nix aus.

1


  •  MatthiasWa
9.7.2023  (#4)
Ptot = 8,6KW 
Danke für den Link, ich werde mich mal einlesen.Wäre vielleicht vorher schlauer gewesen aber was solls, jetzt ist das so.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Hersteller oder der Installateur die WP WP [Wärmepumpe] tauschen würden. (Außer mit beträchtlichen Kosten)
Aber wie gesagt, jetzt ist es mal so und ich werde mich mir der Optimierung der Steuerung beschäftigen, sobald die Heizperiode beginnt.
Zur Zeit lasse ich sie einmal am Tag (wenn es draußen am wämsten ist) den WW WW [Warmwasser]-Speicher aufheizen. (50°C Zieltemepratur) Legionellenabtötung ist aus ... jedenfalls die Automaik.
Damit schaltet sie einmal am Tag und und braucht im Schnitt, etwas weniger als 1 kWh.
Mai 29kWh
Juni 25 kWh

Was meinst Du mit Wärmequelle? (Luft/Wasser WP WP [Wärmepumpe])


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.7.2023  (#5)
servus Matthias,

zitat..
MatthiasWa schrieb: Bis dato haben wir ca. 1.200 m3 Gas für Heizen, Warmwasser und kochen im Jahr verbraucht...

zitat..
ds50 schrieb: Denn wenn mich die Umrechnung in ca. 13000 kWh Gesamtverbrauch nicht täuscht, finde ich die WP WP [Wärmepumpe] - wie so oft - leider überdimensioniert, mit all seinen Nachteilen... 

da hat der ds50 recht daß deine wp viel zu groß ist.

wenn man 1.000kwh fürs kochen abzieht und einen nutzungsgtrad von gut 80% ansetzt bleiben 9.000kwh heizwärmebedarf für dein haus. bei 2.000 vollaststunden gibt das eine heizlast von rund 4,5kw am kältesten tag und 2-3kw am typischen wintertag (+/- 0°), der 80% der zeit vorherrscht.

deine wp wird daher viel takten und kaum modulieren. nächsten winter kann man sich das genauer ansehen, das start/laufzeit verhältnis gibt darüber auskunft. es sollte für eine modulierende lwwp bei 1:2 bis 1:4 liegen und bei einer modulierenden swwp bei 1:10.


zitat..
MatthiasWa schrieb: Die Wahl der Wärmepumpe aufgrund der Empfehlung des Installateurs getroffen...

wie hat er DIESE wp bei DEM bedarf begründet?




1
  •  MatthiasWa
9.7.2023  (#6)
Ich sag ja, ich hätte mich vorher besser informieren sollen.
Er musste nix begründen, weil ich ihn nicht gefragt habe.
Ich will auch nicht jammern, sondern werde schauen, dass ich das Beste aus der Situation mache.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.7.2023  (#7)
"Ich bin Klempner von Beruf!
Ein dreifach Hoch dem der dies gold′ne Handwerk schuf..."

So kommts mir immer wieder vor... 🤦‍♂️

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.7.2023  (#8)

zitat..
MatthiasWa schrieb:
Was meinst Du mit Wärmequelle? (Luft/Wasser WP WP [Wärmepumpe])

die iPump gibt es als luft- oder erdwärmepumpe...


1
  •  MatthiasWa
10.7.2023  (#9)
Es handelt sich um eine Luftwärmepumpe.

1
  •  Akani
10.7.2023  (#10)
Das schlimme ist außer die Alm gibt's bei idm keine kleinen luftmaschinen.
Den Start ham die echt verpennt

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Klimaanlage wie bedienen?