Idee einer einfachen Lüftung im sanierten EFH
|
|
||
|
Deine Anforderungen wären klassisch für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und einer zusätzlichen Splitklima (zumindest Innengerät) für den Einstellraum. |
||
|
||
|
Na sehr schön, vielen Dank für die erste Einschätzung. Dann werden wir einmal den Herrn @leitwolf kontaktieren. 😊 |
||
|
||
|
Doppelpost, oder Aufwärmen vom Thread! In den vergangenen Monaten wurde ein Splitgerät mit 2 Innengeräten installiert. Ein Innengerät hängt im Wohnzimmer, die Innentemperaturen konnten wir an heißen Tagen schön auf 24°C runterbekommen, sehr angenehm, auch für die Kids - funktioniert super. Das andere Innengerät hängt im Einstellraum. Dort sind höhere 26°C als Sollwert eingestellt, ist an den heißen Wochen im Sommer durchgelaufen, war auch toll und vielleicht hat sich dieses Temperieren schon auf angrenzende Räume wie Schlafzimmer und Wohnzimmer positiv ausgewirkt. Dennoch - das Lüftungsprojekt ist nötig: Vor dem Schlafengehen wird im Schlafzimmer gelüftet, da komme ich von 1200ppm tagsüber auf kurzfristig 900ppm runter. Wenn die Tür fürs Kinder-Einschlafen kurz zu ist, steigt der Wert auf 2200ppm, bleibt die Tür offen während dem Schlafen, liegt der Wert bei 1500-1600ppm. Frühmorgens wieder Lüften, wir kommen auf 900ppm-1200ppm tagsüber. Viel besser schauts da im Kinderzimmer aus - tagsüber 8-900ppm, aber Nachts vielleicht 1500ppm, kaum höher, trotz teilweise geschlossener Tür. Der Raum liegt besser bzgl. Lüften. Der Plan bleibt ähnlich wie im Eingangspost: ![]() Abluft aus Bad (feucht) und Schlafzimmer hinten, vorne gerne aus dem Wohnzimmer - fürs erste 3 Stellen. Zuluft detto, 3 Stellen. Wie man in der Skizze sieht - beeinflussen sich Zuluft/Abluft wenn die in der oberen Raumecke mit 2,5m Entfernung platziert werden? Wie gezeichnet wär im Nachhinein relativ einfach zu verstecken, die Trockenbauer könnten die Rohre verschwinden lassen. Was meint ihr? 125mm Spirorohr Pichler LG350 Rohrschalldämpfer beim Übergang vom Einstellraum in die Räume Geräteschalldämpfer nötig? Tellerventile in den Räumen Enthalpiewärmetauscher nötig? Sollten wir Spaß und bessere Luftqualität mit den 3 Stellen haben, kann man im Einstellraum/Garage später immer noch Lüftungsverteiler setzen und das ganze Haus lüften, aber fürs Erste möchte ich baulich so wenig wie möglich bearbeiten müssen. Ich hab nun 2x Kontakt mit leit-wolf aufgenommen, leider bleiben die Mails unbeantwortet, daher versuch ich die Planung gemeinsam mit dem Forum, es gibt ja wunderbar umgesetzte DIY Projekte. Ich denke da fehlt nicht viel, dass man Material bestellen könnte und mal mit Aufhängen starten kann. Danke für eure Einschätzung, schöne Grüße |
||
|
|
||
|
||
|
Du brauchst nicht in jedem Raum Zu- und Abluft. Die Zuluft aus dem Schlafzimmer wird im Bad abgesaugt. Zwischen den Räumen auf jeden Fall Schalldämpfer. Wenn du im Flur die Decke abhängst, erreichst du alle Räume und hast eine "richtige" KWL. Das wäre es in meinen Augen wert, wenns irgendwie machbar ist. |
||
|
||
|
Ich hatte bereits mehrmals eine Kontaktanfrage an Leitwolf gestellt. Mail am 04.08.2025 / Mail am 28.08.2025 / Telefonat am 18.09.2025. Insgesamt kann man sagen sehr mau, nie eine Antwort auf die Mails erhalten. Im von mir initiierten Telefonat hab ich die Rückmeldung bekommen, dass man mir innerhalb der nächsten Woche ein weitere Vorgehensweise mitteilt. Keine bekommen. Leider ist der Forumsexperte hier sehr ausgelastet oder schlichtweg nicht interessiert. Hab nun auch vor demnächst meinen Planungsthread hier im Forum zu starten. |
||
|
||
|
Sicher dass du übers Kontaktformular angefragt hast?! |
||
|
||
|
Dann mach das doch 👍 |
||
|
||
|
Jap von anfang an mit voll ausgefüllten Anfrageformular. |
||
|
||
|
Dann würde ich es nochmals schicken, oder anrufen. Bei meinen Eltern hat ein LG150 gereicht. Schlafzimmer +50 Wohnzimmer +60 Küche -50 Bad -30 Hauswirtschaft -30 Der Flur liegt im Überströmbereich. Wenn du die Kinderzimmer nicht anschließt, dann reicht wahrscheinlich ein LG 150. Ich würde es planen lassen. |
||
|
||
|
Es geht los mit der Umsetzung! 😇 Das es nicht perfekt wird wurde auch mit einem Leitwolf Telefonat bestätigt, besser als aktuell wirds jedenfalls. Im Forum gibts sehr gute Lüftungsthreads wo ich aktuell Detailfragen hätte, leider sind viele ältere schon geschlossen - daher schreib ich die Fragen hier gleich zusammen: Fa. Leitwolf hat mir ein nacktes LG150 AWLFV Lüftungsgerät & Touch gesendet, hängt bereits entkoppelt an der Wand, Fotodoku folgt. 1) Fortluft dazu würds bei leitwolf schöne Kästen geben, die man bestenfalls in die Fassade einarbeitet. Die Idee mit Filter vor Filter zu arbeiten gefällt mir sehr sehr gut. Alles fein im Neubau, in meinem sanierten BJ1987 Objekt hab ich auf der Außenmauer gerade einmal 9-10cm EPS Dämmung, damit fällt der AWFK150 wegen der Tiefe mal weg. Beim AWK50 such ich grad Vorteile gegenüber handelsüblichen DN125 Wetterschutzgittern. 2) Außenluft gleiche Überlegung wie Fortluft. Wenn diese NW-Hausseite optisch wurscht ist - was spricht dagegen, beide Rohre (selbstverständlich 25mm Armaflex gedämmt) rund 40cm länger als Fassadenflucht ins Freie stehen lassen, um mögliche Spuren von Kondensat, Algen und Co. erst gar nicht auf den Reibputz zu bekommen? 3) Materialbeschaffung fertig isolierte Wickelfalzrohre gibts in 9 oder 13mm. Allgemein wird hier doch eher 25mm empfohlen, also wurde mal eine selbstklebende Rolle mit rund 6m2 sowie Armaflex Klebebänder bestellt, schade dass die Hersteller nur so zart isolierte Rohre fertig anbieten. in vielen anderen Threads hab ich eher gesehen, dass die Rohrleitungen mit passenden gummierten Schellen montiert, und erst im Anschluss isoliert wurden. Bei meinem Projekt könnt ich isolierte Rohrstücke an Wand/Decke montieren, daher such ich passendes Material grad zusammen. halte euch auf dem Laufenden, sobald weiteres Material dann verbaut wurde 😉 |
||
|
||
|
Ich glaub du hast Außenluft und Fortluft vertauscht, oder? Filter gehört in die Außenluft und Kondensat kann in der Fortluft anfallen. Die Rohre kannst du schon einfach rausstehen lassen, ist halt unpraktisch. Wenns eh keiner sieht, machs doch wandbündig mit passenden Gittern und fertig. Wobei das mit dem Filter (und größerer Ansaugfläche) in der Außenluft schon eine gute Idee wäre. Bei mir ist aktuell ein Gitter mit 1mm² Maschenweite und 160mm Durchmesser drin, das könnte ich einmal im Monat ausblasen. Glaubt man gar nicht, wie viel grober Dreck da schon ausgefiltert wird, vom Feinstaub ganz zu schweigen. |
||
|
||
|
Wenn der fertige Kasten für die Windstärke nicht passt, könnte er innen evtl in den Raum rein stehen wenns Platztechnisch aus geht. Die Außenluft und Fortluft solltest wirklich eher in 25 wenn nicht sogar doppelt isolieren, die Rohre können im Winter schon kalt werden. Für die innenleitungen kannst dir die dünner fertig isolierten schon nehmen, falls entfeuchten/ kühlen mal interessant wird. |
||
|
||
|
Danke für die Tipps. Ja du hast Recht, in der Fortluft gibts keinen Filter, das wäre dort der AWK50 Kasten. Das Risiko, dass beim Nachträglich eingebrachten Kasten dann eine Wartungsfuge aus Silikon zu warten wäre und die Fassade rundherum schmutzig sein könnte, hat mich eben richtung "lass das isolierte Rohr einfach 40cm rausstehen" gebracht, weils optisch wie erwähnt egal ist. Kasten bestellen und 5cm in den roten Ziegel hinter der EPS Fassade einarbeiten könnte noch eine Lösung sein, das schau ich mir mal an. Jetzt mal 180mm Kernbohrer bestellen sowie das Leitungsmaterial, freu mich aufs Basteln. Danke Akani für die Tipps, isolieren ist klar, das kommt. |
||
|
||
|
Ich mein ja, wenns optisch egal ist, kann die Fassade auch schmutzig sein, oder nicht? Würde ich bevorzugen gegenüber einem rausstehenden Rohr, wo man anrennen oder hängenbleiben kann. |