« Heizung, Lüftung, Klima

Hydraulikschema mit RGK, BKA, KWL + HRDS - was würdet ihr ändern? teilen

18.11.2026     2 Antworten    2 Autoren 2 2026-11-18T22:02:26+01:00
  •  fabian2
18.11.2026
2
Hallo zusammen,
wir bauen gerade einen Bungalow in NÖ und ich bin jetzt bei der Hydraulik angekommen.. Hab hier schon viel mitgelesen (v.a. RGK und HRDS Threads) und würde mich freuen wenn ihr mal drüberschaut bevor der Installateur so richtig loslegt. Schema und Eckdaten hängen als Bild an.
Kurz zum Haus:
 
  • Bungalow, Netto Fläche 218 m², Heizlast 7,3–7,5 kW
  • Ringgraben 2 × 300 m PE Da40, 1,5 m tief -> Plan von dyarne, ist schon verlegt
  • NIBE S1157PC-8 mit passiver Kühlung
  • KWL von leitwolf (Pichler LG 350) + hej.luft HRDS+ 30 mit Umluft
  • Elementdecke mit Deckenkühlung (20×2 PE-Xa), haben dyarne bzw. seine Frau geplant
  • FBH 16×2 in 7 cm Estrich (2 Verteiler) kommt noch, inkl. Wandheizung in den Bädern (wird wahrscheinlich noch von dyarne ausgelegt)
  • WPR 300, Zirkulation nur bei Bedarf über Loxone (großer Bungalow)
  • Möchte so viel wie möglich mit Loxone verknüpfen
 
Die Grundidee:
 
  • Boden und Decke laufen parallel mit einer Vorlauftemperatur, beim Heizen und beim Kühlen
  • Decke hat 20 mm, Boden 16 mm -> ungedrosselt würde gut die Hälfte über die Decke gehen, deshalb kommt ein Strangregulierventil mit Anzeige (Vorschlag: Taconova Tacosetter) in den Deckenvorlauf. Einmal leicht drosseln und dann nichts mehr angreifen -> Meinung dazu?
  • Kühlen passiv über Boden und Decke mit ca. 19–22 °C Vorlauf, die Bäder sind beim Kühlen zu (Stellantriebe an den Badkreisen)
  • HRDS als hej.luft Variante 6 -> parallel zur WP WP [Wärmepumpe] mit eigener Pumpe, läuft nur im Sommer
  • HRDS hängt an der Decke und ist damit der höchste Punkt der Sole -> MAG 25 l statt Vase
  • FBH und Decke bekommen je einen Belimo Kugelhahn (R2025-S2), vorerst ohne Antrieb. Falls ich später doch gestuft kühlen will kommt nur der Antrieb drauf
 
Meine Fragen an euch:
  • Wer fährt FBH FBH [Fußbodenheizung] 16×2 und Decke/BKA 20×2 gemeinsam ohne Mischer? Wie habt ihr die Aufteilung eingestellt und mit welchem Vorlauf?
  • MAG 25 l statt Vase -> passt das oder würdet ihr die Vase übers HRDS setzen?
  • HRDS Variante 6: Erfahrungen mit der eigenen Pumpe, den Rückschlagventilen und 2–3 l/min im Sommer?
  • Bäder beim Kühlen ganz zu -> sinnvoll oder übervorsichtig?
  • Fehlt was im Schema oder ist was überflüssig?
  • Danke schon mal fürs Drüberschauen!
     

    2026/20261118767115.png

    2026/20261118430014.png
    Danke schon mal fürs drüberschauen!
    lg Fabian

    •  ds50
    •   Gold-Award
    18.11.2026 17:08  (#1)

    zitat..
    Ringgraben 2 × 300 m PE Da40, 1,5 m tief -> Plan von dyarne

    Sicher? 🤔

    zitat..
    WPR 300, Zirkulation nur bei Bedarf über Loxone (großer Bungalow)

    Bevor ich Zirkulationsleitung verbaue, und damit auf ewig einen potentiellen Planungsfehler einbetoniere, würde ich da solartaugliche DLE verbauen, welche nur am Anfang bis zum WW WW [Warmwasser] das fehlende Temperatur Delta draufpacken. Sowas ist aufgrund der kurzen Zeit auch mit der kommenden Leistungsmessung vereinbar.

    Dürfte günstiger (4x WW WW [Warmwasser] Verbrauch mit Zirku? 🤪) und v.a. hygienischer sein.

    zitat..
    die Bäder sind beim Kühlen zu (Stellantriebe an den Badkreisen)

    Stellantrieb von Loxone über 100€ / Stk - nein danke!
    Wenn du die BKA BKA [Betonkernaktivierung] der Bäder auf den FBH FBH [Fußbodenheizung]-HKV hängst, dann sind sie im Sommer automatisch abgedreht. Quasi gratis. 😉

    zitat..
    Wer fährt FBH FBH [Fußbodenheizung] 16×2 und Decke/BKA 20×2 gemeinsam ohne Mischer? Wie habt ihr die Aufteilung eingestellt und mit welchem Vorlauf?

    Ich hab da alles voll aufgedreht, die Aufteilung FBH FBH [Fußbodenheizung] / BKA ist mir egal, da nicht wirklich spürbar.
    Allerdings stelle ich über Strangregulierventil das BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verhältnis OG/EG ein, und das eben 2x im Jahr. Wäre also beim Bungalow wohl egal. 😉

    zitat..
    Bäder beim Kühlen ganz zu -> sinnvoll oder übervorsichtig?

    Würde ich schon.

    Generell wird sowas bei flow30 Planung via Zonen berücksichtigt (nur Heizen - Heizen/Kühlen - nur Kühlen).

    zitat..
    Fehlt was im Schema oder ist was überflüssig?

    Mir persönlich wäre Grünbeck wohl zu teuer, nachdem ich gerade erst selber meinen 900€ no-name Enthärter (aber mit Fleck 5800 XTR Ventil) serviciert hab.

    Weiters vermisse ich Thermosiphons, und frage mich, ob bei R290 Mikroblasenabscheider überhaupt erlaubt sind.

    EDIT: Die Betondecke darf auch gerne mehr Wasser als die FBH FBH [Fußbodenheizung] "ziehen", hat ja auch gut und gerne die 3fache Masse.

    EDITEDIT: Mir wäre die Mindesleistung der Nibe deutlich zu hoch. Warum gerade diese WP WP [Wärmepumpe]? Wer hat die Heizlast bestimmt?

    1
    •  axeldb
    18.11.2026 22:02  (#2)
    Zu dem Thema: "HRDS Variante 6: Erfahrungen mit der eigenen Pumpe, den Rückschlagventilen und 2–3 l/min im Sommer?"

    Ich habe ein ähnliches Set-up wie du mit HRDS (auch so angebunden) und eine Wilo Pumpe die ich nur on-off steuere und wovon ich den Durchfluss mit einem Regelventil steuere. Da ist meine Erfahrung, dass sich der Durchfluss sehr schwer auf 2-3 liter einstellen lässt und er manchmal rauf/runter geht, wodurch dann die Ausblastemperatur nach dem HRDS zu niedrig ist (aufrund der niedrigen Temperaturen der TB). Wenn ich es gut lese, schafft deine Pumpe maximal 3,8 m3/h. Das wären dann um die 100 liter pro Minute, du brauchst 2-3... Bei 2-3 Liter wirst du gar nicht viel reglen können. Ich werde zB für mich schauen nach eine Pumpe mit weniger Leistung die sich elektronisch regeln lässt...

    1


    Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
    Einloggen

     Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

    Nächstes Thema: Wärmepumpen Installateur Bruck/Leitha