Tippe auf die frequenz |
||
|
||
Sind das alle leds im Haus, die flackern oder nur in einem bestimmten Raum, die alle am gleichen Trafo hängen? kannst in den Stromkreis, wo du eine rausgenommen hast mal eine normale Glühbirne mit mehr Widerstand als 3. reinschrauben? Was passiert dann? |
||
|
||
Flackert nur bestimmt Kreise. Sind so LED Glühlampen. |
||
|
||
|
||
mal hier lesen: https://lightvision.gmbh/media/pdf/17/85/52/1-Die-Ursache-f-r-das-Glimmen-von-LED-s-ohne-LOGO.pdf und ev mal an anderer phase/steckdose einspeisen |
||
|
||
Probier das bitte auch noch. Evtl liegt es ja gar nicht am Wechselrichter sondern an den LEDs. Wir hatten auch einige dabei, die nach Jahren mit sowas angefangen haben. |
||
|
||
Hallo, manche Probleme liefern dann sleber ihr Hinweise - der WC Ventilator hat sich mit lautem Knall verabschiedet. Die kleine Elektronik mit Lämpchen usw. ist total verkohlt. Durch einen Baugleichen ersetzt. Nur in der Küche flackerte es weiterhin - Lampe getauscht. Jetzt flacker nichts mehr. Ursache war wohl der WC Ventilator. Danke an der Stelle für eure Ideen - das war sehr lehrreich. Und ja, ich hab auch eine Glühbirne in den Flackerkreis gesetzt - flackern war damit sehr gedämpft aber nicht weg. Und auch den Versuch mit Wechselrichter hab ich gemacht - Sonnenaufgang / Sonnenuntergang Schaltung vom myStrom aktiviert. Als es dennoch flackerte war ich mir dann nicht sicher ob das Ding wirklich schaltet. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]