« Heizung, Lüftung, Klima  |

Hilfe meine KNV S1155-6 braucht 40kWh am Tag

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  5  6  7  8  > 
  •  AliceP
29.12.2023 - 7.2.2024
156 Antworten | 23 Autoren 156
10
166
Hallo an alle

ich bin richtig verzweifelt aber meine WP WP [Wärmepumpe] spinnt aktuell komplett. Sie rennt dauernd Vollgas und braucht zwischen 35-40kWh täglich bei Außentemperaturen von 5-10 Grad.

ich habe die letzte Woche alle möglichen Beiträge zur Optimierung gelesen aber leider hat sich nur einmal was verändert und dann unerklärlicherweise ist es 5 Stunden später wieder auf Vollgas (Verdichter mind. 80Hz) gesprungen...

Zur Anlage:
KNV S1155-6 PC mit Greenwater 300/200
in Betrieb seit 09/23
Heizkurve 4/0, WW Mittel 
Aktuell auf Werkseinstellungen gesetzt außer
1.30.6. 38 Grad
7.1.6.2. FBH
7.1.10.3. Verdichterstart -200

Zum Haus:
Neubau Herbst 2023
Massiv mit gedämmtem Ziegel
2 Stockwerke (130m2 EG, 100m2 OG)
überall FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]

Wasserverbrauch eher abends (2 Kleinkinder duschen, später 2 Erwachsene duschen)

Ich bin wirklich verzweifelt und weiß nicht mehr weiter... Vielleicht kann mir jemand helfen.

Danke vorab!

  •  AliceP
11.1.2024  (#121)

zitat..
ds50 schrieb:

2. Folgende Werte ändern:

* Starttemperatur auf 35°C, Stopptemperatur auf 44°C
* Drehzahl der HU Pumpe für WW WW [Warmwasser] auf 5% stellen
* manuelle Leistung für WW WW [Warmwasser] auf 4 kW (7.1.1.1.?)
───────────────

Der letzte Punkt ist übrigens in 7.1.1.2 zu finden, ich hab zwischenzeitlich nachgeschaut.

Zwar etwas spät aber besser als nie, endlich entsprechend eingestellt 👍


zitat..
cacer schrieb:

ich drück die Daumen, daß er es dann schafft.

alte Software ist wieder drauf, Fehler lässt sich aber nicht löschen...


zitat..
cacer schrieb:

sehr gutes zeichen.
um wasser aus der hütte zu bekommen wird wahnsinnig mehr energie benötigt, als ein trockenes haus aufzuwärmen.
(nasser wollpulli wärmt auch nicht)

in verbindung mit:

──────..
ds50 schrieb: Allerdings kann ich sagen, dass dein Rücklauf mittlerweile bei 23,3°C liegt, was schon mal kein so schlechtes Zeichen ist.
───────────────

lässt sich vermuten, daß es bald viel schneller warm werden wird und du die leistung dann zurück nehmen kannst.
bzw noch öfter stoßlüften kannst, weil es zu warm wird und dadurch noch schneller die, jetzt abnehmende, restfeuchte los wirst.

Ganz laienhaft habe ich sowas auch schon vermutet (oder besser gehofft 😅)


zitat..
ds50 schrieb:

Was mir noch zu deinem Außenfühler eingefallen ist: Man kann den aktuellen Messwert des Außenfühlers auch unter Zuhilfenahme der Wettersteuerung umgehen. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, mach ich aber bei meinem Außenfühler so.

Prinzipiell funktioniert es eh halbwegs nur eben knapp 1-2 Grad zeigt es wärmer an. Kurzes Lüften oder Türe öffnen macht ne Zacke nach oben aber hat, wie du sagst, keinen großen Einfluss auf die durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]. Was aber einen Einfluss hat, ist wenn mein Mann bei -2 Grad denkt "ich lüfte", es vergisst und ich einige Stunden später die Türe schließe und somit mein Rätsel geklärt ist warum es plötzlich so warm sein soll in unserem Hof 🙄🙄🙄
Glaube ich werde einen automatischen Türschließer kaufen und die WP WP [Wärmepumpe] auf AT AT [Außentemperatur] gesteuert lassen 😅

Und ich kann mich Micha nur anschließen: wirklich unglaublich wie hilfsbereit und lösungsorientiert hier im Forum geholfen wird!!! Danke 🤗




1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo AliceP, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.1.2024  (#122)
Nur kurz, hab grad nicht viel Zeit: Ich glaub, du kannst Start/Stopp deines WW WW [Warmwasser] um sicher 5°C runter drehen. Dein VL VL [Vorlauf] geht bei WW WW [Warmwasser] Bereitung schon auf 56°C, da geht der COP dann wirklich in den Keller.

Ideal ist das WW WW [Warmwasser], wenn es nur so heiß als nötig ist. Mit 50°C kann man nicht duschen, da löst sich die Haut runter. 😉

Und Start soweit runter, dass es für die Dusche schon fast zu kalt ist (ohne Kaltwasser Beimischung).

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.1.2024  (#123)
Für alle Interessierten:

Hier sieht man super, was eine Änderung der WW WW [Warmwasser] Bereitungsparameter während der Bereitung bringt:


_aktuell/20240113858008.png

Spreizung geht von 8K auf 19K rauf. Super ist das! 👍

Einzig die absoluten Temperaturen sind jetzt zu hoch, wie schon erwähnt.

2
  •  mariof
  •   Bronze-Award
13.1.2024  (#124)
@alicep: wirds langsam wärmer?

1
  •  AliceP
13.1.2024  (#125)

zitat..
ds50 schrieb:

Nur kurz, hab grad nicht viel Zeit: Ich glaub, du kannst Start/Stopp deines WW WW [Warmwasser] um sicher 5°C runter drehen. Dein VL VL [Vorlauf] geht bei WW WW [Warmwasser] Bereitung schon auf 56°C, da geht der COP dann wirklich in den Keller.

Ideal ist das WW WW [Warmwasser], wenn es nur so heiß als nötig ist. Mit 50°C kann man nicht duschen, da löst sich die Haut runter. 😉

Und Start soweit runter, dass es für die Dusche schon fast zu kalt ist (ohne Kaltwasser Beimischung).

Probiere ich gerne! Hab mich auch schon gefragt warum es so heiß rauf geht 🙈

außerdem muss ich noch einstellen, dass das WW WW [Warmwasser] mittags/früher Nachmittag produziert wird, weil 1x/täglich scheint zu reichen und mittags "stört" es quasi am wenigsten.

@ds50 @mariof
JAAAA 🥳 heute die 22 Grad am Thermometer geknackt 🥳


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#126)
... es ist schon länger still? Ich hoffe es ist dir zu warm zum Tippen? emoji

Lass uns wissen, wie es aussieht mit dem Verbrauch als auch den Temperaturen emoji
LG 

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.1.2024  (#127)
Ich sag mal, es hat sich was getan.


_aktuell/20240116838642.png
(Verdichter bei 87%)

Theoretisch ist es jetzt 0,7°C wärmer im Haus als vor 2 Wochen. 😉

Das WW WW [Warmwasser] dürfte sich auch schon eingependelt haben.


_aktuell/2024011679528.png
Leider fällt der doch recht starke Temperaturabfall auf. Nebst meiner 1er Wette, dass keine Thermosiphons verbaut sind, wäre interessant zu wissen, ob Zirku oder der Greenwater HK Anschluss hier reinhauen. Ich vermute aber beides nicht.

Ich glaub, Thermosiphons sind echt wichtiger als gedacht. Ein Wahnsinn eigentlich, denn die Hertellung ist watscheneinfach und nicht teuer, wenn man es weiß - aber es kennt halt keiner, deswegen wird's nicht gemacht. 🤦‍♂️

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
16.1.2024  (#128)

zitat..
ds50 schrieb: Ich glaub, Thermosiphons sind echt wichtiger als gedacht.

So richtig belastbare Daten hab ich dafür noch nicht gesehen, siehe auch https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-greenwater-300-200-ohne-und-mit-thermosiphon-ww-bereitung/76043_1

Aber prinzipiell ja, Bilder von der Anlage wären mal gut.

Gibt's einen bt7 auch?




1
  •  AliceP
17.1.2024  (#129)

zitat..
scarpej schrieb:

... es ist schon länger still? Ich hoffe es ist dir zu warm zum Tippen?

Lass uns wissen, wie es aussieht mit dem Verbrauch als auch den Temperaturen
LG

😅 sorry war jetzt auch ziemlich im stress...

Ja es ist endlich wärmer im Haus und auch beim Duschen/Baden ist genug WW WW [Warmwasser] vorhanden!!
Stromverbrauch geht auch etwas runter aber das ist schwer zu sagen weil ich es immer noch nicht geschafft habe den Stromzähler zu montieren (ich ärgere mich eh dauernd, er liegt seit 2 Wochen auf der WP WP [Wärmepumpe] und wartet...).


zitat..
ds50 schrieb:

Ich sag mal, es hat sich was getan.

(Verdichter bei 87%)

Theoretisch ist es jetzt 0,7°C wärmer im Haus als vor 2 Wochen. 😉

das trifft es sogar ziemlich gut! Es hat jetzt konstant über 22 Grad und ich habe sogar schon etwas geliebäugelt die Kurve auf 3/1 zu stellen 😇 werde es aber jetzt so lassen, dann kann ich wenigstens mit recht wenig Komfortverlust die Feuchtigkeit rausheizen.


zitat..
ds50 schrieb:

Leider fällt der doch recht starke Temperaturabfall auf. Nebst meiner 1er Wette, dass keine Thermosiphons verbaut sind, wäre interessant zu wissen, ob Zirku oder der Greenwater HK Anschluss hier reinhauen. Ich vermute aber beides nicht.

Ich glaub, Thermosiphons sind echt wichtiger als gedacht. Ein Wahnsinn eigentlich, denn die Hertellung ist watscheneinfach und nicht teuer, wenn man es weiß - aber es kennt halt keiner, deswegen wird's nicht gemacht. 🤦‍♂️

Zum WW WW [Warmwasser], ja Werte sind jetzt echt besser und es war auch nie kühl oder so beim Duschen. Der Temperaturabfall ist wirklich extrem, das habe ich auch schon gedacht aber nachdem sie dann gleich mit WW WW [Warmwasser] Produktion beginnt und trotzdem währendessen noch genügend WW WW [Warmwasser] da ist um dann hintereinander zu duschen, hat es mich bis jetzt nicht sehr gestört.

Wenn meine PV Anlage dann endlich läuft (hoffentlich Februar) würde ich das aber natürlich gerne umstellen damit PV mittags gleich WW WW [Warmwasser] macht.

Nein, Thermosiphon habe ich keinen...


zitat..
lewurm schrieb:

Aber prinzipiell ja, Bilder von der Anlage wären mal gut.

Gibt's einen bt7 auch?

Bilder werden am Abend nachgeliefert.
Nein nur BT6.

@ds50 
du wirst jetzt vermutlich schreien aber nachdem es jetzt soweit mal gut läuft, würde ich gerne meine Badheizkörper auch wieder in das System einbinden 😳 welche Daten/Infos brauchst du dazu, um sie am sinnvollsten einzustellen?
Prinzipiell sollen sie am Abend 3 Stunden zusätzlich das Bad aufheizen und die Handtücher/Bademäntel (ja, gab schon beschwerden von den Kindern 😅)




1
  •  SaubererM
17.1.2024  (#130)

zitat..
MalcolmX schrieb: seit die Siebe gesäubert sind

welche siebE meinst du.? die in der soleleitung und welche noch.?


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
17.1.2024  (#131)
Heizkreis. Das war aber eigentlich ziemlich sauber.

1
  •  Deep
17.1.2024  (#132)
Jetzt wäre echt noch spannend was deine WP WP [Wärmepumpe] an Strom benötigt.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
17.1.2024  (#133)

zitat..
AliceP schrieb: Prinzipiell sollen sie am Abend 3 Stunden zusätzlich das Bad aufheizen und die Handtücher/Bademäntel

Sind diese am Greenwater angehängt? Lass sie (so wenig als möglich) laufen, wann du die benötigst.
Aber Achtung: Dank der jetzt deutlich besseren Schichtung des WW WW [Warmwasser] im Greenwater dürften sie jetzt (deutlich) kälter sein als zuvor, da die Entnahme im Greenwater für die HK relativ weit unten ist.
So gesehen wäre es strategisch vielleicht besser, ca. 1h nach Beginn der WW WW [Warmwasser] Bereitung die HK zu starten - bzw. die WW WW [Warmwasser] Bereitung eben auf den späteren Nachmittag zu legen.

Ich muss gestehen, dass ich selber solche 2 Hühnerleitern in den Bädern hab, allerdings hab ich sie nie in Betrieb. Im OG Bad hab ich eigenhändig den fertigen Lehmputz wieder runtergestemmt, um eine WH WH [Wandheizung] nachzurüsten, deswegen ist es dort sowieso warm genug (auch dank WaMa und Trockner).
Im EG Bad hab ich kältebrückentechnisch so ziemlich alles versaut, deswegen ist es dort auch am kältesten im Haus - wir gehen dort nur aufs Klo und duschen dort einfach nicht. 😉
Denn eines muss dir bewusst sein: Der WW WW [Warmwasser] Verbrauch steigt dadurch schon signifikant an.

Zur Einordnung und deinem Trost: Meine WP WP [Wärmepumpe] hat sich in der letzten Woche durchschnittlich knapp 30 kWh/d gegönnt, was im Forum sicher die obere Kante darstellt.
Allerdings hab ich da viele erschwerende Faktoren (großes Haus mit bescheidenem 50er, Kältebrücken, noch immer keine Fassade, tagsüber schlechterer COP wegen Heizkurvenerhöhung (PV)), weswegen ich mir jetzt aber auch keinen Kopf darum mach. Meistens halt. 🤔


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#134)

zitat..
ds50 schrieb: erschwerende Faktoren (großes Haus mit bescheidenem 50er, Kältebrücken, noch immer keine Fassade,

das lese ich hier seit 18 jahren von Dir 😂


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#135)

zitat..
cacer schrieb:

──────..
ds50 schrieb: erschwerende Faktoren (großes Haus mit bescheidenem 50er, Kältebrücken, noch immer keine Fassade,
───────────────

das lese ich hier seit 18 jahren von Dir 😂

😂 Jo mei...


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#136)
Morgen

zitat..
cacer schrieb: das lese ich hier seit 18 jahren von Dir 😂

Ich glaub ja @ds50 ist Purist, er WILL ka Fassad 😄
Lg


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
19.1.2024  (#137)
...naja, wenn er die Fassade raufmachen würde, wäre es im Haus wärmer, der VL VL [Vorlauf] würde die Wärme nicht mehr abgeben können, somit würde der RL RL [Rücklauf] ansteigen und die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe] würde wohl den Bach runtergehen ...

Ich sehe einfach keine Möglichkeit, diesem Dilemma zu entkommen ... emoji 😁🤣

🤡

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#138)
Ihr habt mich durchschaut!

Ebenso schärft der Schotter in der Einfahrt den Gleichgewichtsinn, und Eiskratzen in der Früh mangels Carport hält in Wirklichkeit den Bewegungsapparat geschmeidig.

🤡🙈

EDIT: Wobei es für das Carport und ein Vordachl beim Küchenausgang wirklich einen triftigen Grund gäbe: Mehr Fläche für PV... 🤔

3
  •  AliceP
19.1.2024  (#139)


_aktuell/20240119961859.jpg


_aktuell/20240119448403.jpg


_aktuell/20240119325613.jpg


_aktuell/20240119367924.jpg

so nun endlich die Bilder von meiner Anlage.
ab heute Abend habe ich auch die HK wieder aktiv. Mal schauen was passiert 😅


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#140)
Löblich, dass du einen Thermosiphon bei der Heizwasserseite hast! Ob allerdings oben am WW WW [Warmwasser] Abgang auch einer ist (welcher sicher mehr bringt) kann man leider nicht sicher erkennen, aber es sieht eher nicht danach aus. Vielleicht kannst noch ein Foto vom Greenwater oben posten.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.1.2024  (#141)
Ist das rechts vom Boiler übrigens eine Mischergruppe für die Bade-HK? Falls ja, süss, denn in die Verlegenheit, dass die HK zu heiß werden, wirst sicher nie im Leben kommen. 😂😭

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next