« Heizung, Lüftung, Klima

Heliotherm web control 321 Welcher Raumtemperaturfühler? teilen

24.11. -25.11.2026    2 Antworten    2 Autoren 2 2026-11-25T12:39:00+01:00
  •  Cyber83
  •   Gold-Award
24.11.2026
2
Weiß jemand welche Type an das bedienteil der heliotherm Wärmepumpe angeschlossen wird?

Auf der Unterseite des displays am gerät selber (kein raumbediengerät) hat man zwei pins für den Raumtemperatur fühler.

Ntc20k ist es schon mal nicht. Ich will nicht die ganze Palette an Möglichkeiten bestellen, es ist nämlich immer die letzte

Danke!

  •  christoph1703
24.11.2026 20:10  (#1)
Hast du vielleicht eine Palette normaler Widerstände oder ein Potentiometer? Damit könntest du testen.
Direkt kann ich dir leider auch nicht helfen, werd bald das gleiche Problem bei meiner WP WP [Wärmepumpe] haben.

1
  •  Cyber83
  •   Gold-Award
25.11.2026 12:39  (#2)
okay, der regler braucht einfach ein paar minuten bis er die temperatur entsprechend am display anzeigt.

ich habe einen 20kOhm NTC angeschlossen, ich messe 22.6kOhm und die temperatur die mir angezeigt wird (nach ca. 10 minuten wartezeit) sind 22.3°C

recht irritierend, dass der regler die temperatur über die serielle schnittstelle auslesbar nicht sofort gleich der temperatur am display hat. da liest man zwar schon richtig aus, am display wird aber noch was anderes angezeigt.

mit normalen widerständen habe ich schon vorher den NTC20 ermittelt:
10kOhm: 40.5°
20kOhm: 25°

LG


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KWB Easyfire EF2 GS 15 Pelletheizung Feinstaubwerte zu hoch