Guten Morgen zusammen,
gerne möchte ich Euch das von Arne/Wpplus/RGK e.U. und der FH Salzburg veröffentlichte Paper zum Thema Heizlastberechnung nicht vorenthalten.
"HL-(N)ZEB / Heizlastberechnung für Niedrigstenergiegebäude
Projekt zur präziseren Heizlastberechnung bei Niedrigstenergiegebäuden abgeschlossen Die Heizlastberechnung ist eine zentrale Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen und Wärmeabgabesystemen. Bei modernen Niedrigstenergiegebäuden (NZEB) zeigt sich jedoch zunehmend, dass die nach den derzeitigen Normen berechnete Heizlast häufig deutlich über der tatsächlich benötigten Heizleistung liegt.
Im Forschungsprojekt
HL-(N)ZEB wurden deshalb bestehende Heizlastberechnungen mit dynamischen Gebäudesimulationen, alternativen Berechnungsverfahren und realen Monitoringdaten verglichen. Ziel war es, die Aussagekraft der bestehenden Berechnungsmethoden zu bewerten und Ansätze für eine realitätsnähere Heizlastberechnung zu entwickeln.
Projektergebnisse Im Projekt wurden 23 österreichische Einfamilienhäuser, die typische Niedrigstenergie-Neubauten repräsentieren, untersucht.
Die Analysen zeigen, dass sowohl dynamische Gebäudesimulationen als auch alternative Berechnungsverfahren und reale Monitoringdaten bei den untersuchten Gebäuden deutlich geringere Heizleistungen ergeben als die derzeitigen normativen Heizlastberechnungen."
Link zum Paper: https://www.zukunft-bau.at/hl-nzeb-heizlastberechnung-fuer-niedrigstenergiegebaeude
Gesamten Text anzeigen