« Heizung, Lüftung, Klima  |

Grundwasser WP NÖ / St.Pölten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  > 
  •  carlito
3.12.2015 - 16.8.2016
123 Antworten 123
123
Grias euch,

wohnt wer in St. Pölten bzw in der Nähe von St. Pölten und ist auch Betreiber einer Grundwasser Wärmepumpe?

LG C.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.6.2016  (#61)

zitat..
carlito schrieb: ...auf Herstellerempfehlung ein Zwischenwärmetuscher eingebaut.

das ist mittlerweile standard in A.
es gibt meines wissens keinen hersteller mehr der ohne zwischen-wt arbeitet.

das risiko mit schwankenden bzw unbekannten wasserqualitäten war einfach zu hoch.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
15.6.2016  (#62)

zitat..
dyarne schrieb: idm bringt anscheinend auch eine maschine mit dem copeland inverter mit 3-12kw raus.


Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... mein Lieblingshersteller läßt sich 5 Jahre zuviel Zeit... ich kann nimma!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.6.2016  (#63)
emoji
willkommen im club...

ich werde im dienste der wissenschaft heuer upgraden.

erstaunlicherweise prügeln sich die leute noch nicht um meine wirklich hochgeschätzte 1145-8

1
  •  Richard3007
15.6.2016  (#64)

zitat..
dyarne schrieb: erstaunlicherweise prügeln sich die leute noch nicht um meine wirklich hochgeschätzte 1145-8


zitat..
dyarne schrieb: die neue F1155-6 passt in 95% aller neuen EFH


tjo marketingtechnisch hast ein Problem

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.6.2016  (#65)
du meinst ich soll bei knv vorstellig werden ob sie sie wieder vom markt nehmen?

du, da fallt mir ein habe grad in schweden gehört die 1155 haben alle einen serienfehler, die werden wieder eingestampft ... emoji

1
  •  moef
17.6.2016  (#66)
Wegen Hydrovarpreis, das ist der geile drehzahlregler, der nach delta-T regeln kann. Man muss ca. 1-2k budgetieren.
Die günstige Alternative (unter 500 EUR) ResiBoost geht bis 1,5 kW, aber nur für 230V Pumpen. Falls das in frage kommt, prüfe ich die Signalverarbeitung.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.6.2016  (#67)

zitat..
moef schrieb: ...das ist der geile drehzahlregler, der nach delta-T regeln kann. Man muss ca. 1-2k budgetieren.

ich habs befürchtet.
also nicht daß er geil ist, sondern die 1-2k...

im ResiBoost text steht doch was von 3-phasig?

was würden wir typisch brauchen?
15m wasserspiegel, 500mbar druckverlust inkl wt, 1 bar reserve...

sagen wir 3 bar bei 2000l/h

gibts da was in der 230v liga?

1
  •  moef
18.6.2016  (#68)
Es können 3x230V Motore geregelt werden. Die sind hierzulande unüblich, aber man kriegt sie.

Der resiboost verarbeitet ein 4-20mA Signal. Im Standardlieferumfang ist ein drucktransmitter enthalten, um die Pumpe auf konstantdruck zu regeln. Delta-t muss ich prüfen.

Pumpen:
http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2013/03/GS.pdf
z.B. 2GS03
0,37 kW 230V Die GS Baureihe hat den großen Vorteil, dass die schwimmend gelagerte Laufräder hat dem Sand ausweichen.

1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
20.6.2016  (#69)
Fa. Forster 160tfm 9.500.-

LG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.6.2016  (#70)
ok,
das deutet wirklich auf schwierigen untergrund bei dir hin, 160m ist oberes ende...

keine leichte bzw klare situation bei dir.
außer tiefenbohrung müßte man jedes system bei dir pimpen...

hmmm,
vielleicht doch keine modulierende wp und den resiboost von moef perfekt auf den arbeitspunkt einregeln?

kollektor oder ww-lösung müßte man jedenfalls optimieren und nicht von der stange nehmen...

1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
22.6.2016  (#71)
Wir werden bei der GW WP WP [Wärmepumpe] bleiben (Doppelnutzen vom Brunnen) und bei dem Installateur Ko**ar mit höherem Knowhow.
Leider habe ich bzw kein Bekannter oder mein Installateur das Wissen für den Resiboost.

Darum bleibt es wahrscheinlich bei der modulierenden knv mit nicht modulierender brunnenpumpe

Lg

1
  •  moef
23.6.2016  (#72)
Ko**ar soll sich bei xylem wegen dem resiboost melden. Wir helfen weiter. Wenn es schneller gehen soll hr. Mold verlangen.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.6.2016  (#73)
super!
emoji

1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
23.6.2016  (#74)

zitat..
dyarne schrieb: vielleicht doch keine modulierende wp und den resiboost von moef perfekt auf den arbeitspunkt einregeln?


Ich dachte, die modulierende WP WP [Wärmepumpe] ist in beiden Fällen die bessere Lösung?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.6.2016  (#75)
das sytem ww-wp ist für die modulierende wp noch nicht fertig entwickelt.

zahlenbeispiel:
-> 6kw wp

on/off -> 2000h/a mit 1,2kw wp-strom und 600w brunnenpumpenstrom

modulierend -> 4000h/a mit 600w wp-strom und 600w brunnnepumpenstrom

du siehst daß die brunnenpumpe den cop der wp halbieren würde (!)

darum muß man sich hier was einfallen lassen...

-> modulierende brunnenpumpe (frag nach bei moef)
-> saugheber -> modulierende umwälzpumpe -> ~50w

oder on/off mit gedrosselter brunnnenpumpe (frag nach bei moef), rund 200-250w sollten hier möglich sein...

1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
23.6.2016  (#76)
Dann wäre eine On/Off die bessere Wahl, oder darauf pfeiffen und eine TB machen und kein Kopfzerbrechen!?

Bei 7,5KW Heizlast wirds mit der 1155-6 bei 0/35 eng, oder?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
23.6.2016  (#77)

zitat..
carlito schrieb: Bei 7,5KW Heizlast wirds mit der 1155-6 bei 0/35 eng, oder?


Bei ner WW WW [Warmwasser]-WP hast nie den Arbeitspunkt 0/35... eher W10/W35

Das hebt die Leistung der 1155-06 nochmal ein wenig an (genau da hab ich mich vorm Hausbau auch nicht genug informiert und ne 8kW-Sole-WP auf WW WW [Warmwasser]-WP umgerüstet... jetzt hab ich ein 9kW-Monster im Keller >:( ) - die 7,5kW Heizlast sollten mMn zur kleinen KNV als WW WW [Warmwasser]-WP passen wie die Faust aufs Aug´
ng

bautech



1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
23.6.2016  (#78)
Habe ich blöd geschrieben

zitat..
carlito schrieb: oder darauf pfeiffen und eine TB machen und kein Kopfzerbrechen!?


mit 0/35 meinte ich die TB und kein Kopfzerbrechen wegen Verbrauch Brunnenpumpe und Wasserqualität!
LG

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
23.6.2016  (#79)

zitat..
carlito schrieb: mit 0/35 meinte ich die TB


OK, meinerseits falsch interpretiert... sry!

zitat..
carlito schrieb: kein Kopfzerbrechen wegen Verbrauch Brunnenpumpe und Wasserqualität!


Brauchst dir keinen Kopf machen... den richtigen Sicherheitswärmetauscher zwischen Wasser- und Solekreis und die Wasserqualität kannst mal getrost vergessen!
Die Brunnenpumpe solltest dir gut überlegen, aber moef und dyarne performen hier im Forum eh auf hohem Niveau, lass dich mal von moef beraten!

Ich würd die WW WW [Warmwasser]-WP nie mehr hergeben...

ng

bautech

1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
23.6.2016  (#80)
Welche GW WP WP [Wärmepumpe] Lösung hast du?
Ko**ar hat mir einen gelöteten WÄrmetauscher angeboten. Verschraubter 1.200.- exkl. Aufpreis

LG

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
24.6.2016  (#81)

zitat..
carlito schrieb: Welche GW WP WP [Wärmepumpe] Lösung hast du?


Brunnenpumpe von Wilo, geschraubter Wärmetauscher Edelstahl, IDM Terra SW 8 für WW WW [Warmwasser] und Heizen... funkt seit 2 Wintern mehr oder weniger ohne Probleme (hatte anfangs zuviel Feinsand, welches den Filter vorm WT ständig verschlossen hat - da kann die Anlage aber nix für, mein Brunnenbauer hat beim Klarpumpen an der Zeit gespart...) - würd ich wie gesagt immer wieder machen!

Heizkosten überschaubar, siehe hier:
http://www.energiesparhaus.at/forum/36756_23#338074

ng

bautech

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next