Go-e flex - Erdungsprüfung negativ - woran kanns liegen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
19.6. - 22.6.2025
27 Antworten | 10 Autoren 27
2
29
Hallo alle,

Ich wollte heut meine neue Go-e Gemini flex 11kW in Betrieb nehmen.
An der CEE-Dose im Nebengebäude ist allerdings die Erdungsprüfung negativ, dh die oberen LEDs blinken rot, unten leuchtet gelb/grün.

An der CEE-Dose im Hauptgebäude läuft sie, also an der Box liegt es nicht.

Setup ist folgendes:
Vom Hauptverteiler im Wohnhaus geht ein 5x6mm2 Erdkabel ins Nebengebäude in einen Unterverteiler. Von diesem geht ein 5x2,5mm2 zur CEE-Dose, abgesichert mit einem LSS 203-NA-C16-400V.
Die Zuleitung ins Nebengebäude ist max. 10m, vom Unterverteiler zur Dose ca. 0,5m.
Alle Anschlüsse/Klemmstellen hab ich mal optisch durchgeschaut, da sollte alles passen.

Wo kann der Fehler liegen, habt ihr noch Ideen?

Update:
An der CEE-Dose liegt es auch nicht. Hatte gerade eine andere Dose montiert, selber Fehler.
Irgendwo zwischen Hauptverteiler und Dose hakt es. 🤔

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#1)
nAbend,
Unterbrechung von Neutral-  oder Schutzleiter?
Funkt ein anderes Gerät an der CEE Dose?
Würd mal die Klemmen kontrollieren... also mit Spitzzangl oder Schraubenzieher...
Hast Du im Hauptverteiler auch einen Schalter für die Leitung zum Unterverteiler?
wenn ja abschaltern und Durchgang Prüfen - bei ausgeschaltetem LSS natürlich emoji  
Also zwischen LSS (aus) N und PE zu CEE Dose N und PE.

Wenn nein, vorsichtig Durchgang prüfen....

LG & viel Erfolg,
Wolfgang

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
19.6.2025  (#2)
Hallo,
ich hab leider kein anderes Gerät, das Starkstrom braucht. 🙄
Einen Schalter gibts im Hauptverteiler nicht, nur Schraubsicherungen.

Ich bin ja leider ein Nackerbatzl im Bezug auf Strom. Drum hab ich auch kein Prüfgerät oder Spezialwerkzeug für sowas.
Ich werd wohl einen Elektriker holen ....

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.6.2025  (#3)
Guten Morgen,

zitat..
Bianci schrieb: ich hab leider kein anderes Gerät, das Starkstrom braucht. 🙄

Ich bin auch so ein armes Maschinenloses Würschtl 😭
Falls Du basteln willst, Du kannst 3 Glühbirnen/Leuchtmittel jeweils zwischen L1 und N, L2 udn N usw hängenan an CEE Stecker, funkt super zum Testen 😃


https://www.kraweuschuasta.at/media/images/planbwallbox34.jpgBildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/planbwallbox34.jpg

zitat..
Bianci schrieb: Ich werd wohl einen Elektriker holen ....

Idealerweise den, der das Ganze verpfuscht hat...

Viel Erfolg
LG Wolfgang


1


  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
20.6.2025  (#4)
Naja, wenn da noch Schraub-Sicherungen verbaut sind, dann zangelt der Elektriker bestimmt schon beim Herrgott.

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.6.2025  (#5)

zitat..
New_Projekt schrieb:

Naja, wenn da noch Schraub-Sicherungen verbaut sind, dann zangelt der Elektriker bestimmt schon beim Herrgott.

??? ... das Haus ist von 2022!
Im Hauptverteiler schaut der Anschluss zum Nebengebäude so aus (rechts die Schraubsicherungen):


_aktuell/20250620529892.jpg

Ist das nicht Stand der Technik 2022??




1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.6.2025  (#6)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Idealerweise den, der das Ganze verpfuscht hat...

Viel Erfolg
LG Wolfgang

Das waren 2 verschiedene, Nr. 1 hat das Wohnhaus samt Erdkabel ins Nebengebäude gemacht (2022), Nr. 2 den Unterverteiler im Nebengebäude (2023).

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
20.6.2025  (#7)

zitat..
Bianci schrieb:

──────..
New_Projekt schrieb:

Naja, wenn da noch Schraub-Sicherungen verbaut sind, dann zangelt der Elektriker bestimmt schon beim Herrgott.
───────────────

??? ... das Haus ist von 2022!
Im Hauptverteiler schaut der Anschluss zum Nebengebäude so aus (rechts die Schraubsicherungen):

Ist das nicht Stand der Technik 2022??

doch das ist Stand der Technik.

Die Starkstromdose muss allerdings auch einen Leitungsschutzschalter haben.
Den kannst du dann ja bequem abschalten, um wie oben empfohlen, die Leitungen durch zu messen.




1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.6.2025  (#8)

zitat..
New_Projekt schrieb:

doch das ist Stand der Technik.

Die Starkstromdose muss allerdings auch einen Leitungsschutzschalter haben.
Den kannst du dann ja bequem abschalten, um wie oben empfohlen, die Leitungen durch zu messen.

Ja, den gibt es.
Es gibt auch einen FI im Unterverteiler.

Hab mir heut ein Meßgerät gekauft (ein günstiges vom H*rnb*ch, aber das wird wohl reichen) und werd mich am Nachmittag damit beschäftigen.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Bianci,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Go-e flex - Erdungsprüfung negativ - woran kanns liegen?

  •  JoeSi
  •   Silber-Award
20.6.2025  (#9)
Voltmeter oder Multimeter auf Volt stellen (unbedingt auf den Meßbereich achten) und zwischen L1-PE, L2-PE, L3-PE = sollte jeweils 230V anzeigen. Wenn nicht, dann entweder PE unterbrochen, Erdübergangswiderstand irgendwo zu hoch.

ebenso L1-N, L2-N, L3-N sollte je 230V sein. Wenn nicht, stimmt etwas nicht mit deinem Nulleiter oder wenn du bei einer Phase-N = 0V hast, hat evtl die Schraubsicherung ausgelöst).
L1-L2; L2-L3, L3-L1 sollte jeweils 400V sein. Wenn nicht, fehlt dir entweder eine Phase oder zwei der Phasen haben die selbe Phasenlage und dadurch keinen Potentialunterschied von 400V (sehr wohl aber 230V gegen Nulleiter).
Wenn bei N-PE was anderes als 0V angezeigt werden, hast du eine Spannungsverschiebung und deutet ebenso auf ein Problem mit Erdübergangswiderstand hin, oder Nullpunktverschiebung... problem mit der Nullung. 

Diese Messungen kannst noch als Nicht-Fachmann machen und evtl. hier posten. Aber unterm Strich wirst trotzdem einen Elektriker brauchen...

2
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.6.2025  (#10)
Danke an Alle für die Unterstützung!

Ich hab den Fehler gefunden und behoben, hier mal ein Suchbild dazu:

Vorher:

_aktuell/20250620238085.jpg

Nachher:

_aktuell/20250620679890.jpg

Der kleine Schrank hat keine durchgehende PE-Schiene, sondern eigentlich die linke Hälfte für N und die rechte für PE.
N ist aber über eine Schiene unten an den Automaten verbunden. Und weil die Zuleitungs-PE so kurz ist, hab ich - unfachmännischerweise - alles auf die N-Schiene gehängt.

DANKE an den ukrainischen Leiharbeiter von Elektriker 2, der das verbrochen hat! 🫣

1
  •  christoph1703
20.6.2025  (#11)
Und genau deshalb prüft man nach getaner Arbeit jeden einzelnen Auslass, bevor man nach Hause fährt. Sowas sollte echt nicht passieren.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.6.2025  (#12)
Hi
Super gefunden und repariert!

zitat..
Bianci schrieb: DANKE an den ukrainischen Leiharbeiter von Elektriker 2, der das verbrochen hat! 🫣

Hättest an Polnischen genommen, wäre das nicht passiert. Polen sind alle Elektriker! 😆
(war mal running Gag in einer Heimwerkersendung)

Dass L und PE ist insofern ned tragisch, weil N auch immer mitgeschalten werden muss und meines Wissens nimma so zusammengefasst wird...

Viel Erfolg beim Auto Laden!!
LG


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
20.6.2025  (#13)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: weil N auch immer mitgeschalten werden

Müssen nicht, in Österreich aber die gängige Ausführung.


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
20.6.2025  (#14)
boah... was da am Vorher-Bild aufscheint ist TODsünde und lebensgefährlich, oder sehe ich das falsch?

1
  •  christoph1703
20.6.2025  (#15)
Wahrscheinlich hätte der FI im Ernstfall noch ein Leben retten können. Aber mit dem Fehler sind zwei Schutzmaßnahmen effektiv unwirksam gemacht. Schon schlimm.

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.6.2025  (#16)
FI hat schon früher beim Anbohren einer Leitung nicht ausgelöst, da ging die Schraubsicherung der entsprechenden Phase im Hauptverteiler.

Im allgemeinen Trubel (Todesfall in der Familie) ist das damals aber untergegangen und wir haben nicht nach einem Fehler in der Verdrahtung gesucht. Dann das Ereignis leider vergessen. 😳

Ich hätte echt nicht gedacht, dass sowas einem Elektriker (wenn er auch aus dem Ausland ist) passieren kann. Und vor allem, dass die Arbeit nicht kontrolliert/gemessen wurde - auch nicht vom anwesenden österreichischen Kollegen. 🤔

1
  •  christoph1703
20.6.2025  (#17)

zitat..
Bianci schrieb: FI hat schon früher beim Anbohren einer Leitung nicht ausgelöst, da ging die Schraubsicherung der entsprechenden Phase im Hauptverteiler.

Das kann auch passieren, wenn alles richtig ist. Hängt davon ab, welche Leitung du anbohrst.


zitat..
Bianci schrieb: Ich hätte echt nicht gedacht, dass sowas einem Elektriker (wenn er auch aus dem Ausland ist) passieren kann. Und vor allem, dass die Arbeit nicht kontrolliert/gemessen wurde - auch nicht vom anwesenden österreichischen Kollegen.

Die Nationalität ist glaube ich nebensächlich. Pfusch gibts überall und kontrollieren kostet Zeit, die keiner bezahlen will. Es gilt wohl auch hier meistens: Wer sich auf die Professionisten verlässt, ist verlassen.


1
  •  crazy
21.6.2025  (#18)
Was waren eigentlich die anderen beiden PE-Leitungen, die dadurch ebenfalls nicht verbunden waren?

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
21.6.2025  (#19)
2 Kreise Steckdosen 230V und Licht

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
21.6.2025  (#20)
Na gottseidank kein Kind neugierig gewesen... 

Vielleicht nochmal den Rest der Hausinstallation nachprüfen (lassen)?

1
  •  christoph1703
21.6.2025  (#21)
Im Baumarkt gibts Steckdosentester, die kosten kaum was. Mit sowas würde ich mal durchgehen.