Genauer Stromzähler für die Wärmepumpe
|
|
||
|
Du könntest einen Tasmota-Hutschienenzähler nehmen. Tasmota lässt sich gut per WLAN an HomeAssistant verbinden. Habe 8 Steckdosengeräte mit 16A und einen Hutschienenzähler mit 25A. Werden alle in HA angezeigt. Im Netz steht man sollte nochmal nachkalibrieren/selber eichen. Der Große ist NOUS, die kleinen mit ESP8685 und eben Tasmota drauf. |
||
|
||
|
Ich nutze dafür einen Shelly Pro 3EM, Genauigkeit bei unserer Anwendung <150 Watt 3-phasig scheint gut zu sein. Einbindung in HomeAssistant schmerzfrei möglich. Im Datenblatt sind die exakten Angaben: https://images.thdstatic.com/catalog/pdfImages/20/20973c4f-0ae0-47d1-b86f-d9d8b8ff739e.pdf Da sind auch alle Phasen einzeln auswertbar: |
||
|
||
|
ich verwende ABB B23 Modbus MID. Empfehlung dafür |
||
|
||
|
Shelly Pro 3EM, war für mich am Einfachsten und sehr unkompliziert. Tut was es soll |
||
|
||
|
wie willst du das ohne Kontrollmessung beurteilen? Bei so kleinen Messwerten sind Messfehler von +/- 50W nicht ungewöhnlich und der Messgenauigkeit geschuldet... |
||
|
||
|
Was gegen große Ungenauigkeiten (+/- 50W bei 150W, also ca. 30%) spricht: - Angabe des Herstellers (+/- 5%) - Gegenprüfung mit dem bis vor kurzem vorhandenen geeichten Zähler des Versorgers - Wiederholbarkeit der Messung (... kann natürlich sein, dass die Messung immer gleich abweicht) Wer noch genauer messen möchte als die +/- 5% kann sich ja einen geeichten Zähler zwischenhängen. |
||
|
||
|
eine Stimme gegen Shelly Pro 3EM - hab den für meine Wallbox, und bin mit der genauigkeit überhaupt nicht zufrieden! Es ist etwas besser geworden, seit ich statt der Energiewerte die Leistungen selber integriere. |
||
|
||
|
Bei mir hängt der Stromkreis für die WP WP [Wärmepumpe] auf 1.8.2 des Smartmeters der Netz-NÖ und wird daher in der monatlichen Netzabrechnung immer getrennt ausgewiesen. Du kannst natürlich auch am Smartmeter selbst direkt deinen Verbrauch für 1.8.1 und 1.8.2 auslesen. |
||
|
||
|
Kannst du bei dem auch die Leistung und Energiemenge pro Phase auslesen? Was war dein Grund für den ABB? Kostet gut das doppelte von einem Eastron SDM630 modbus v3. @passra gibts dafür eine Lösung? Der Eastron SDM630 modbus v3 ist mit mindestens 0,3A angegeben. Der Eastron SDM120-m ist mit mindestens 0,15A angegeben. Der ABB B23 (und D13, D23) sind mit mindestens 0,25A angegeben. Der ABB B24 ist mit 0,02A angegeben aber kann nur 6A messen und finde den nicht als 1-phasigen Zähler. Würde sonst auch einen Wandlermesser nehmen, wenn es die in dieser Größe gibt. Würde gerne einen Zähler verwenden für 3 unterschiedliche Geräte (1x Steuerung, 1x Verdichter, 1x Reserve wie Lüftung) Zum Auslesen habe ich mir den Waveshare RS485 zu Ethernet Konverter angeschaut. Bei den Shellys findet man sehr unterschiedliche Aussagen zur Genauigkeit. |
||
|
||
|
falls nur später noch mehr Zähler installieren willst, würde sich sonst noch Eltako anbieten. Die haben ein Mqtt/Modbus Gatways womit du mehrere günstige S0 Zähler zusammenfassen kannst. |
||
|
||
|
Von welcher Wärmepumpe reden wir eigentlich? Weil die Modbus Werte der Nibe sind sehr genau. |
||
|
||
|
schau ich mir an. Danke Von der 7kW R290 Stiebel Eltron. Bei den Modbuswerten werden die Pumpen nie mitgerechnet. Will ja auch herausfinden, wie genau die Werte sind, indem ich Strom und Wärmemenge extern messe. Strom zusätzlich getrennt. |
||
|
||
|
Schau bei der Wärmepumpe auch nach ob die noch zusätzlich eine lichtstromversorgung nutzt. Ich habe für den drehstrom und Lichtstrom hutschienen Zähler montiert die ich händische ablese. Ca 25% vom Stromverbrauch laufen über den Lichtstrom. Wenn ich da nur den drehstrom auswerten würde hätte ich komplett falsche Arbeitszahlen. |
||
|
||
|
Hast du das mal mit einem anderen zgaker verglichen? Welche Wärmepumpe hast du? Meine nibe Anlage schätzt den Energieverbrauch. Von messen kann da keine Rede sein. Wie gut das ich dem Rat meines Heizungsbauer gefolgt bin und einen extra Zwischenzähler gesetzt habe. |
||
|
||
|
Geht mir ähnlich. Ich lese die Energiewerte aus ISG aus, aber ich habe einen nicht zugeordneten Teil in Home Assistant, ich habe da auch die Pumpen in Verdacht. |
||
|
||
|
@svenpaush Ich habe eine KNV S 1155-6. Ich kann die Werte mit einem Shelly 3EM vergleichen. Habe diesen verbaut. Deswegen kann ich sagen, dass die Modbus Werte der 1155 sehr genau sind. |