Genauer Stromzähler für die Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Markus98
22.10. - 24.11.2025
16 Antworten | 13 Autoren 16
16
Hallo Zusammen,

ich suche einen genauen Stromzähler, um die Verbräuche meiner Wärmepumpe aufzeichnen zu können.
Die Hauptplatine, auf der alle Pumpen, Ventile etc. mitdrauf hängen, würde ich gerne extra messen, um die idealen Einstellungen zu finden, hab dafür bereits eine eigene Sicherung.
Der 230V Verdichter, bzw. Inverter teilt sich mit der Notheizung eine 5x 2,5mm2 Leitung. Phase 1 geht zum Verdichter und Phase 2 + 3 zur Notheizung.
Die Notheizung werde ich eh nicht benötigen, die bräuchte ich nicht messen können, außer wenn ich gleich einen 3-phasigen Stromzähler verwende, bei dem ich jede Phase einzeln aufzeichnen kann.

Genauigkeit: Wie genau sind die Stromzähler bei geringer Last? Die Steuerung mit Pumpen könnte real bei 30-50W liegen. Weichen dort auch MID Zähler bereits stärker ab? Eaton gibt eine Genauigkeit von +-1% an.

Daten in Homeassistant:
Die Daten sollten mit HomeAssistant ausgewertet werden. Die einfachste Möglichkeit wäre ein Shelly, aber wie genau sind die? Welche Möglichkeit hätte ich sonst einen Modbus RTU Zähler wie dem "EASTRON SDM630 MODBUS-MID V2" einzubinden? Oder gibt es andere Empfehlungen?

Für die Langzeitaufzeichnung wurde mir schon Grafana empfohlen, muss mich da aber erst einlesen.

LG Markus

  •  RoterFuchs
  •   Bronze-Award
22.10.2025  (#1)
Du könntest einen Tasmota-Hutschienenzähler nehmen. Tasmota lässt sich gut per WLAN an HomeAssistant verbinden. Habe 8 Steckdosengeräte mit 16A und einen Hutschienenzähler mit 25A. Werden alle in HA angezeigt. Im Netz steht man sollte nochmal nachkalibrieren/selber eichen. Der Große ist NOUS, die kleinen mit ESP8685 und eben Tasmota drauf. 

1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
22.10.2025  (#2)
Ich nutze dafür einen Shelly Pro 3EM, Genauigkeit bei unserer Anwendung <150 Watt 3-phasig scheint gut zu sein. Einbindung in HomeAssistant schmerzfrei möglich. Im Datenblatt sind die exakten Angaben:
https://images.thdstatic.com/catalog/pdfImages/20/20973c4f-0ae0-47d1-b86f-d9d8b8ff739e.pdf

Da sind auch alle Phasen einzeln auswertbar:

_aktuell/20251022488236.png

_aktuell/20251022196055.png

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.10.2025  (#3)
ich verwende ABB B23 Modbus MID. Empfehlung dafür

1
  •  thohem
22.10.2025  (#4)
Shelly Pro 3EM, war für mich am Einfachsten und sehr unkompliziert. Tut was es soll

1
  •  passra
  •   Gold-Award
22.10.2025  (#5)

zitat..
TobiK schrieb: Genauigkeit bei unserer Anwendung <150 Watt 3-phasig scheint gut zu sein

wie willst du das ohne Kontrollmessung beurteilen? Bei so kleinen Messwerten sind Messfehler von +/- 50W nicht ungewöhnlich und der Messgenauigkeit geschuldet...


1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
22.10.2025  (#6)

zitat..
passra schrieb:

wie willst du das ohne Kontrollmessung beurteilen? Bei so kleinen Messwerten sind Messfehler von +/- 50W nicht ungewöhnlich und der Messgenauigkeit geschuldet...

Was gegen große Ungenauigkeiten (+/- 50W bei 150W, also ca. 30%) spricht:
- Angabe des Herstellers (+/- 5%)
- Gegenprüfung mit dem bis vor kurzem vorhandenen geeichten Zähler des Versorgers
- Wiederholbarkeit der Messung (... kann natürlich sein, dass die Messung immer gleich abweicht)

Wer noch genauer messen möchte als die +/- 5% kann sich ja einen geeichten Zähler zwischenhängen.




1
  •  Benji
  •   Gold-Award
22.10.2025  (#7)
eine Stimme gegen Shelly Pro 3EM - hab den für meine Wallbox, und bin mit der genauigkeit überhaupt nicht zufrieden!

Es ist etwas besser geworden, seit ich statt der Energiewerte die Leistungen selber integriere.


1
  •  waldi
24.10.2025  (#8)
Bei mir hängt der Stromkreis für die WP WP [Wärmepumpe] auf 1.8.2 des Smartmeters der Netz-NÖ und wird daher in der monatlichen Netzabrechnung immer getrennt ausgewiesen. Du kannst natürlich auch am Smartmeter selbst direkt deinen Verbrauch für 1.8.1 und 1.8.2 auslesen.

1
  •  Markus98
24.10.2025  (#9)

zitat..
Pedaaa schrieb:

ich verwende ABB B23 Modbus MID. Empfehlung dafür

Kannst du bei dem auch die Leistung und Energiemenge pro Phase auslesen? 
Was war dein Grund für den ABB? Kostet gut das doppelte von einem Eastron SDM630 modbus v3.

zitat..
passra schrieb:

──────..
TobiK schrieb: Genauigkeit bei unserer Anwendung <150 Watt 3-phasig scheint gut zu sein
───────────────

wie willst du das ohne Kontrollmessung beurteilen? Bei so kleinen Messwerten sind Messfehler von +/- 50W nicht ungewöhnlich und der Messgenauigkeit geschuldet...

@passra gibts dafür eine Lösung?
Der Eastron SDM630 modbus v3 ist mit mindestens 0,3A angegeben.
Der Eastron SDM120-m ist mit mindestens 0,15A angegeben.
Der ABB B23 (und D13, D23) sind mit mindestens 0,25A angegeben.
Der ABB B24 ist mit 0,02A angegeben aber kann nur 6A messen und finde den nicht als 1-phasigen Zähler. 
Würde sonst auch einen Wandlermesser nehmen, wenn es die in dieser Größe gibt.

Würde gerne einen Zähler verwenden für 3 unterschiedliche Geräte (1x Steuerung, 1x Verdichter, 1x Reserve wie Lüftung) 
Zum Auslesen habe ich mir den Waveshare RS485 zu Ethernet Konverter angeschaut.

Bei den Shellys findet man sehr unterschiedliche Aussagen zur Genauigkeit.


1
  •  Spt42
  •   Silber-Award
24.10.2025  (#10)
falls nur später noch mehr Zähler installieren willst, würde sich sonst noch Eltako anbieten. Die haben ein Mqtt/Modbus Gatways womit du mehrere günstige S0 Zähler zusammenfassen kannst. 

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
24.10.2025  (#11)
Von welcher Wärmepumpe reden wir eigentlich?

Weil die Modbus Werte der Nibe sind sehr genau.

1
  •  Markus98
24.10.2025  (#12)

zitat..
Spt42 schrieb:

falls nur später noch mehr Zähler installieren willst, würde sich sonst noch Eltako anbieten. Die haben ein Mqtt/Modbus Gatways womit du mehrere günstige S0 Zähler zusammenfassen kannst.

schau ich mir an. Danke


zitat..
Ulairi schrieb:

Von welcher Wärmepumpe reden wir eigentlich?

Weil die Modbus Werte der Nibe sind sehr genau.

Von der 7kW R290 Stiebel Eltron.
Bei den Modbuswerten werden die Pumpen nie mitgerechnet. Will ja auch herausfinden, wie genau die Werte sind, indem ich Strom und Wärmemenge extern messe. Strom zusätzlich getrennt.




1
  •  Suffi
  •   Bronze-Award
25.10.2025  (#13)
Schau bei der Wärmepumpe auch nach ob die noch zusätzlich eine lichtstromversorgung nutzt. 
Ich habe für den drehstrom und Lichtstrom hutschienen Zähler montiert die ich händische ablese. 
Ca 25% vom Stromverbrauch laufen über den Lichtstrom. Wenn ich da nur den drehstrom auswerten würde hätte ich komplett falsche Arbeitszahlen. 
 


1
  •  svenpaush
23.11.2025  (#14)

zitat..
Ulairi schrieb:

Von welcher Wärmepumpe reden wir eigentlich?

Weil die Modbus Werte der Nibe sind sehr genau.

Hast du das mal mit einem anderen zgaker verglichen?

zitat..
Ulairi schrieb:

Von welcher Wärmepumpe reden wir eigentlich?

Weil die Modbus Werte der Nibe sind sehr genau.

Welche Wärmepumpe hast du? Meine nibe Anlage schätzt den Energieverbrauch. Von messen kann da keine Rede sein. Wie gut das ich dem Rat meines Heizungsbauer gefolgt bin und einen extra Zwischenzähler gesetzt habe.


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
23.11.2025  (#15)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
Spt42 schrieb:

falls nur später noch mehr Zähler installieren willst, würde sich sonst noch Eltako anbieten. Die haben ein Mqtt/Modbus Gatways womit du mehrere günstige S0 Zähler zusammenfassen kannst.
───────────────

schau ich mir an. Danke

──────..
Ulairi schrieb:

Von welcher Wärmepumpe reden wir eigentlich?

Weil die Modbus Werte der Nibe sind sehr genau.
───────────────

Von der 7kW R290 Stiebel Eltron.
Bei den Modbuswerten werden die Pumpen nie mitgerechnet. Will ja auch herausfinden, wie genau die Werte sind, indem ich Strom und Wärmemenge extern messe. Strom zusätzlich getrennt.

Geht mir ähnlich.

Ich lese die Energiewerte aus ISG aus, aber ich habe einen nicht zugeordneten Teil in Home Assistant, ich habe da auch die Pumpen in Verdacht.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
24.11.2025  (#16)
@svenpaush 

zitat..
svenpaush schrieb: Welche Wärmepumpe hast du?

Ich habe eine KNV S 1155-6.


zitat..
svenpaush schrieb: Hast du das mal mit einem anderen zgaker verglichen?

Ich kann die Werte mit einem Shelly 3EM vergleichen. Habe diesen verbaut. Deswegen kann ich sagen, dass die Modbus Werte der 1155 sehr genau sind.


1