Geht sich RGK aus?
|
|
||
|
Wer ist denn dieser Planer? Die WP WP [Wärmepumpe] bestimmt das Rohr und das hat mit dem Graben nichts zu tun. Die Aussage, dass sich das Rohr nicht ausgeht, ergibt keinen Sinn. Warum wollt ihr 2x300m? Das ist nur unnötiger Aufwand (Hauseinführung, Soleverteiler) bei der geforderten Leistung. Euer Grundstück ist zwar nicht klein, aber hat ziemlich viel versiegelte Fläche. Mit einem vertikalen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wärt ihr flexibler - evtl beim Pool außen herum. |
||
|
||
|
die planung lässt sich sicher noch optimieren. den pool kann man nicht verrutschen? wenn der boden auch nicht lehm ist, gehen sich die 5,3kW heizlast locker aus. @2x300m geht sich nicht aus... ich kann nur vermuten was damit gemeint ist... aber ein problem könnte sein, dass bei sehr guten boden und wenig heizlast der graben so kurz wird, dass 2x300m einfach nicht verlegbar sind. da wäre der boden dann flächig grün 😅 da sind dann 1x300m oder 1x400m besser... ich würde bei den gegebenheiten aber keinen zweikreiser verbauen. ist völlig unnötig. was war denn da eure überlegung dazu? |
||
|
||
|
Was ist denn die Heizlast? 5,9kW? Dann würde ich nicht diese WP WP [Wärmepumpe] nehmen, da sie eine zu hohe Mindestleistung hat. |
||
|
|
||
|
||
|
Die Planung wurde von KNV direkt gemacht. Wir hatten mal gehört, dass sich durch 2x300m der Boden besser regenerieren kann und weniger vereist und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] effizienter ist. Aber wenn 1x 400m eurer Meinung nach auch reichen wird, dann passt das auch. Welche Wärmepumpe würdet ihr dann stattdessen empfehlen? Spielt es eigentlich eine Rolle auf welcher Seite die kalte und warme Seite des Rohres ist? Sollten wir die warme Seite besser in den Südwesten legen (also umgekehrt wie am Plan?)? |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]