Fußbodenheizung
|
|
||
Mehrere Möglichkeiten - Da hast du mehrere Möglichkeiten (wird unter anderem auch hier diskutiert: http://www.energiesparhaus.at/forum/21248 ).
Üblicherweise nimmt man bei einer Pelletsheizung einen Pufferspeicher um die niedrigen Vorlauftemperaturen mit einem Dreiwegmischer mischen zu können. 1.) Starre Regelung über Durchflussventile (Standard, günstig): Du stellt ein mal den Durchfluss in den Einzelnen Räumen ein und kannst so die Energieabgabe pro Raum über den Durchfluss regeln. 2.) Regelung über Thermostatventile (eher nicht zu empfehlen, Preislich im Mittelfeld): Die Ventile öffnen und schließen je nach Temperatur im Raum. Nachteil ist, dass die Konfiguration der Heizkurve erschwert wird, da du nie einen gleichbleibenden Wärmefluss hast. Die Folge sind schwankende, nicht konstante Wärmeabgaben in den Räumen. 3.) Regelung über Raumeinfluss mit Stellmotoren (für mich optimale Lösung, aber schwierig einzuregeln, nichts für Laien, teuer): Mehrere Raumsensoren öffnen und schließen Ventile in den Verteilern und regeln gleichzeitig zum Beispiel mit einem Durchschnitt aller Raumtemperaturen die Vorlauftemperatur zusätzlich zur Außentemperatur. Diese Variante ist sehr schwer zu konfigurieren und verwirrt den Anlagenbetreiber. In der Regel kommen Anwender damit nicht zurecht und konfigurieren falsch, womit die eigentliche Energieeinsparung nicht eintritt. |
||
|
||
Die Wahl - des "richtigen" Fußbodens ist bei FBH FBH [Fußbodenheizung] auch nicht unwesentlich. Holzböden sollten eher vermieden werden. Stein- und Fliesenböden sind besser geeignet, fühlen sich aber leider beim Barfussgehen kalt an wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht in Betrieb ist. |
||
|
||
.....würde dir raten die FBH FBH [Fußbodenheizung] witterungsgeführt zu machen inkl. Raumbeinflussung. D.h. die VL VL [Vorlauf]-Temp wird durch die Heizkurve und der Aussentemp geregelt ein Innentermostat setzt die VL VL [Vorlauf]-Temp bei notwendigheit nocheinmal etwas herab falls es sehr viel solare Gewinn oder gerade mal eine Kerzenparty läuft.
Zusätzlich würde ich eine 230V Leitung (Leerverrohrung) zu den Heizkreisverteilern machen. Solltest du irgendwann aus welchen Gründen auch immer eine Einzelraumregelung machen wollen kann du das mit Funk machen. Und wenn nicht hast du halt ein Leeres Rohr bis zu den Verteilern. |
||
|
||
|
||
FBH - hams so wie von Heim&Co angegeben, Witterungsgeführt mit 10% Raumbeeinflussung im Wohnzimmer. Funkt echt gut, man muß sich nur mal mit den heizkurven herumspielen.
230V Leitung sicherheitshalber im HKRV. Beläge: Fliesen und Laminat. Auch wenn wir den Schwedenofen anheizen beeinflußt das die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht wirklich negativ. lg, Wolfgang |
||
|
||
.....sag ich ja.
Meiner Meinung nach hat kraweuschuasta alles richtig gemacht. Offen ist nur mehr noch welchen Estrich, auf Zement oder Gipsbasis und wo platziere ich den Aussenfühler am besten. LG |
||
|
||
.Aussenfühler sollte nordseitig angebracht werden. |

Nächstes Thema: Service Blueprint des Energieausweises