« Hausbau-, Sanierung  |

Fussbodenheizung Regelung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  LPrider
8.12. - 10.12.2012
27 Antworten 27
27
Hallo,
macht es eurer Meinung nach Sinn bei einer Fussbodenheizung die einzelnen Räume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad, Vorraum, WC) mit jeweils einem eigenen Thermostat zu regeln oder genügt es den Durchfluss einmal einzustellen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Temperaturen oft ändert, da ja die FBH FBH [Fußbodenheizung] eher träge ist. Wie habt ihr das gehandhabt? Zahlen sich die Mehrkosten aus?

Danke,
LPrider

  •  TW4010
  •   Silber-Award
10.12.2012  (#21)
@claud: ihr heizt echt euren HWR auf fürs wäsche aufhängen???
kann nur sagen wies bei uns ist, wir haben EKZ 14, also recht nahe dem PH. wir haben den keller tw. beheizt, in einem raum ist keine fbh verlegt, die türe dazu ist meist zu oder angelehnt, trotzdem ist es dort nicht wirklich kälter als in den anderen räumen.
das einzige was wir merken ist, wenn die sonne reinscheint, dann wirds in den südzimmern kurzfristig wärmer.
sonst gibts keine unterschiedlichen temperaturzonen.
und genau das ist mMn der große komfort eines gut gedämmtem hauses (neben der energieersparnis), nicht wie im alten haus der großeltern mit unertäglich warmem WZ (Kamin!), kühlem schlafzimmer, kaltem vorraum und eisigem WC.

außerdem finde ich es nicht ökonomisch wegen 15 min. duschen das bad den ganzen tag um 2 grad höher aufzuheizen. da stell ich mir lieber für 10 min den e-strahler an. fürs zähneputzen reichen mir nämlich auch die 22 grad.

2
  •  Jelly
10.12.2012  (#22)
Hallo,

ich kenne eine fußbodenheizung nur aus dem haus der schwiegereltern in deutschland

dort gibt es auch eine einzelraum regelung, meine frau und ich sind auch sehr dankbar darüber

warum?

weil es die restlichen familienmitglieder gerne etwas wärmer wollen ;)
da gibts dann normale raumtemperaturen von 23° aufwärts in allen räumen

wenn wir auf besuch sind, ist eine der ersten aktionen (wenn nicht schon vorher erledigt) die temperatur in unserem zimmer ganz zurück zu regeln

das ganze reagiert dann allerdings doch recht schnell, natürlich in verbindung mit richtigem lüften ;)

wie ich das bei unserem haus machen will/werde? keine ahnung, ich kenne es ohne einzelregelung eben nicht wirklich, in meinem elternhaus gibts eine stromheizung, die vom kompfort und NICHT-trägheit eben nur schwer übertroffen werden kann, das wären dann aber auch schon die zwei einzigen "vorteile"

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.12.2012  (#23)

zitat..
wenn wir auf besuch sind, ist eine der ersten aktionen (wenn nicht schon vorher erledigt) die temperatur in unserem zimmer ganz zurück zu regeln
das ganze reagiert dann allerdings doch recht schnell


haben die eine Gas oder Ölheizung? weil mit niedertemp. heizung (VL zw 25 und max. 35°) funtkioniert das nicht und ist sicher erst einen Tag später zu bemerken. man kann die einzelraum regelung ja auch mit dem herkömlichen fußbodenverteiler einstellen, da wo es kühler sein soll einfach zurückstellen, erledigt. und wenn mir wo zu kühl ist zb im bad: Klappe auf, Rädchen weiter drehen, erledigt.

lg
johannes

1
  •  Jelly
10.12.2012  (#24)

zitat..
haben die eine Gas oder Ölheizung?


gas, denke aber brennwert, alles andere macht ja, meiner meinung nach, bei einer flächenheizung auch wenig sinn

zitat..
ist sicher erst einen Tag später zu bemerken


und das ist bei mir ja auch "schnell", dass es nicht so schnell geht wie bei einer e-heizung ist mir schon klar ;)

aber hier wird ja vin so manchen so getan, als würde das ein paar wochen dauern ;)

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.12.2012  (#25)

zitat..
Zitat:ist sicher erst einen Tag später zu bemerken
und das ist bei mir ja auch "schnell"


na dann, ists eh schnell emoji

1
  •  wayfinder
  •   Bronze-Award
10.12.2012  (#26)
ansprechverhalten fußbodenheizung - wenn bei einer fußbodenheizung mit niedertemperatur (also alles unter 30°) das ansprechverhalten ein tag ist, ist es wirklich schnell. selbst im 80er bau meiner eltern geht das bei 40° vorlauf in der fbh nicht schneller. es ist einfach normal, dass fußbodenheizungen langsam ansprechen, das liegt einfach an der trägen masse des estrichs und an den geringen termperaturunterschieden zwischen vorlauf und luft.

ich denke man muss sich, je näher man dem passivhaus kommt, von kühlen räumen verabschieden. das passt so gar nicht ins konzept, macht keinen sinn und bringt auch nix. wer heute in einem neh, das fast passivhaus ist, einen raum nur auf 18° heizt, merkt man das weder am zähler noch im geldbörsl. zumal das in einem passivhaus ja gar nicht funktioniert (wie gesagt, nur kurzfristig über fensterlüftung).

1
  •  chris48
10.12.2012  (#27)
Ich habe bei meinem Haus ebenfalls alle Räume mit Thermostaten und Stellmotoren versehen und kann aus meiner Erfahrung auch nur sagen, dass es unnötiges Geld für diesen Schnick-Schnack ist. Mir hat dieses Zeug Gott sei dank nichts gekostet aber am liebsten würde ich es abmontieren. Das Einzige was es bringt ist ein zusätzlicher Stromverbrauch.

Wie auch schon meine Vorredner geschrieben haben ist die FB-Heizung zu träge und wenn sie gut eingestellt ist braucht es keinen zusätzlichen Kram.

Also Geld sparen und der Installateur solls wo anders einbauen.

LG Chris

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Stmk. Solaranlagen-Pflicht