Fußbodenheizung: OG gar kein Durchfluss, EG ganz normal

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
15.10. - 17.10.2023
12 Antworten | 4 Autoren 12
12
Wie in meinem Vaillant Thread beschrieben haben wir unsere Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht.
Heute hat sich das erste mal die Heizung eingeschaltet und da bin ich draufgekommen, dass es im OG keinen Durchfluss gibt. EG ist der Durchfluss ganz normal. Es gibt keine ERR ERR [Einzelraumregelung], alle Regler sind voll offen (Kreislängen nahezu gleich lang) - aber die Flowmeter bewegen sich nicht. Auch wenn ich einzelne Kreise kurz zu und wieder aufdrehe tut sich nichts. Wir haben (leider) keine Absperrer an den Verteilerbalken - da kann also nichts fälschlicherweise zu sein.
Hab jetzt mal das Überströmventil geöffnet - da pfeift logischerweise einiges drüber.
Was kanns da haben? System wurde bei Umstellung frisch befüllt (Wasser aufbereitet).
Vor der Umstellung hat alles ganz normal funktioniert!
Ideen?

  •  heislplaner
  •   Gold-Award
15.10.2023  (#1)
Kann ich selbst überhaupt entlüften wenn es gar keine Absperrer beim Verteilerbalken für die Hauptleitung VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] gibt? Schaugläser demontieren um sie zu reinigen geht wahrscheinlich auch nicht?

1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
15.10.2023  (#2)
Dreh im EG mal die Durchflussregler zu und schau ob sich im OG was tut. Ich hab im OG minimal weniger Durchfluss, weil der Weg weiter ist

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
15.10.2023  (#3)
In den Rohrleitungen und vor allem im OG am Verteiler gluckert es massiv. Offensichtlich hat der Insti aufs entlüften vergessen. Kann ich das selber machen (und wenn ja wie) oder muss er dafür nochmal kommen? Darf er mir das verrechnen?

1


  •  robits
  •   Bronze-Award
15.10.2023  (#4)
Wir haben leider auch keine Absperrer auf den Verteilern. Bei jeder Anleitung fürs Entlüften steht, dass man beim Verteiler absperren soll. 

Würde mich auch interessieren, ob man so die Anlage überhaupt wirklich gscheid entlüften kann.

Es gibt auch automatische Entlüfter für die Verteiler. Hab ich leider ebenso nicht. 

 Ein ordentliches Entlüften der Anlage gehört ja dazu. Also sollte er das schon noch auf seine Kappe nehmen. Vor allem da du die Anlage jetzt zum ersten Mal im Betrieb hast. 


1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
15.10.2023  (#5)
Ich kann ja die Anlage im Keller befüllen (Hab so eine Aufbereitungspatrone mit Granulat - damit kann ich beim Entleeren der Ausseneinheit die Anlage neu befüllen) - aber wie funktioniert das Entlüften?

1
  •  Akani
15.10.2023  (#6)
Romalerweise wennst den Verteiler absperren könntest dann kannst halt mit Spülpumpe entlüften. So wirds echt schwierig und mühsam. 
Würde versuchen den unteren Verteiler ab zu sperren. Entlüften kannst oben hoffentlich!! Dann oben alle Kreise schließen und jeden Kreis einzeln durchlaufen lassen um die Luft raus zu bekommen

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
16.10.2023  (#7)
Ich habe jetzt am oberen Verteiler ziemlich viel Luft rausgesucht und eigentlich mittlerweile ziemlich guten Durchfluss im OG. Wenn ich allerdings das Überströmventil öffne klingt das so als ob jemand die Badewanne leerlaufen lassen würde- da gluckerts und zischt es dass man Angst bekommt.  Insti (mit dem ich sehr sehr zufrieden bin) antanzen lassen oder kann ich noch was tun?

1
  •  Akani
16.10.2023  (#8)
Überstömer? Hast du an Reihenpuffer im Rücklauf?

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
16.10.2023  (#9)
Nein Nein, gar nix dergleichen. Kein puffer, keine ERR ERR [Einzelraumregelung], kein ZWT. Ganz ehrliche Direktanbindung. Hab nur das überströmventil zw VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Darauf hat Vaillant bestanden. Der Inbetriebnahmetechniker hat es auf halb offen gestellt - ich hab's gestern zugedreht - dadurch hab ich oben Luft rausbekommen und Durchfluss generiert. Drehe ich es aber leicht auf gluckert und zischt es wie verrückt

1
  •  Akani
17.10.2023  (#10)
Dann lass es zu das vernichtet pumpenleistung. Ein überströmventil sollte aber bei einer Anlage wie deiner gar nicht öffnen

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
17.10.2023  (#11)
Kann es sein dass dieses Öffnen an (zu viel) Luft im System liegt weil das Wasser Dur h die Luft auf Widerstand stößt und so den leichteren Weg nehmen möchte?
Kann ich hier den Insti zur Entlüftung kommen lassen oder muss ich das zahlen?

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
17.10.2023  (#12)
Wenn ich das Überströmventil öffne ändert sich am Gesamtdurchfluss eigentlich nichts. Lediglich gluckern und zischen erreiche ich dadurch - und die Vorlauftemperatur steigt rasant an - vermutlich weil das Wasser den kurzen Weg zurück wählt?

1