Was hängt noch so alles auf diesem FI? |
||
|
||
das gesamte Haus, der Wechselrichter hängt nicht hinter einem eigenen FI EDIT 2: Die beiden MPP sind mit 22x375W und 8x375W belegt. Ist das vielleicht an der Grenze des Mögichen bei dem WR WR [Wechselrichter] ? |
||
|
||
Na witzig... wir haben am Gen24-10 exakt die gleiche Belegung. An dieser liegt es demnach sicher nicht. |
||
|
||
|
||
Wenn der FI 30mA hat dann kann es sein das er auslöst beim Gen24. Am besten die Wechselrichter Sicherung vor dem FI mit 30mA einbauen oder für den Wechselrichter einen eigenen FI mit 100mA installieren. Was auch noch sein kann, und vom Fronius Support bestätigt wurde, die Batterie Erdungsleitung darf nicht in der Erdungsschiene im Gen24 angeschlossen sein! Das kann auch zu Fehler führen. |
||
|
||
bringt das was wenn der 100mA am Fronius hängt und nicht auslöst, während der sensiblere 30mA am Haus dann schon früher auslöst ? |
||
|
||
Warum bist du dir sicher, dass der WR WR [Wechselrichter] für das Auslössen des FI ist? Das die Batterie in dem Zeitraum angeschlossen worden ist, kann ja auch ein Zufall sein. Warum sollten eigentlich die zwei unterschiedlichen Strings schuld sein? Ist doch bei Starkregen oder? Da werden diese nicht viel liefern. Eventuell löse den FI mit dem Prüfknopf aus und schau ob der WR WR [Wechselrichter] die selben Einträge liefert. |
||
|
||
bin ich nicht - kann auch reiner Zufall sein aber das einzige was sich geändert hat seit "vor den vielen FI-Auslösern" ist der Zubau des Akku |
||
|
||
Die Antwort findet sich bei Fronius: "Abhängig vom Schutzsystem der Installation oder Anforderungen des Netzbetreibers kann darüber hinaus ein zusätzlicher Fehlerstromschutz (FI) gefordert sein. In diesem Fall wird ein FI Typ A mit einem Auslösestrom von zumindest 100mA je Wechselrichter empfohlen. Die Verwendung eines Fehlerstromschutzes mit geringerem Auslösestrom wird nicht empfohlen, da dies zu ungewollten Auslösungen des FI-Schalters führen kann. " Der Zusammenhang mit Regen kann auf Isolationsfehler hinweisen. Isolationsprüfung durchführen. |
||
|
||
Hallo Gawan, Also kann den Antworten hier teilweise nicht folgen. Wie hängt der Wechselrichter drinnen? Var 1: Nachzählersicherung, dann zum Haushalt FI und parallel zum LS des Wechselrichters Oder Var 2: Nachzählersicherung, dann zum Haushalt FI an dessen Gruppe auch der LS des Wechselrichters? Bei Var 2 fließt der Überschuss über den FI ab. Bei Var 1 fließt nur der benötigte Haushaltsstrom über den FI. Wenn du einen FI haben musst (Ausführungsbestimmungen?), würde ich Var1 umsetzen und dafür diesen mit mind. 100 mA. |
||
|
||
Das weiß ich leider nicht, ist die Anlage eines Freundes. Aber er wird sich jetzt schrittweise annähern. 1. FI tauschen 2. Erdung prüfen bzw. Isolationsprüfung dann wird schon passen 😉 |
||
|
||
Auf was? Wenn da das Haus mit Schuko-Steckdosen mit dran hängt muss es ein 30mA FI sein. Besser wäre ein zusätzlicher FI für den WR WR [Wechselrichter]. |
||
|
||
na ich glaub splitten werdens ihn - den WR WR [Wechselrichter] hinter einen 100mA und den Rest vom Haus hinter den alten 30mA aber da bin ich dann raus - das macht der Elektriker :) |
||
|
||
Korrekt, bauen wir immer so ohne wenn und Aber 100mA-WR bei jeder Anlage |