Fronius Symo 15.0-3-M schafft nicht die volle Leistung

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  pramber
20.4.2022 - 25.4.2023
33 Antworten | 12 Autoren 33
33
Endlich ist die Sonne stark genug, dass mein Fronius Symo 15 an seine Leistungsgrenzen kommt. Allerdings ist die anscheinend schon etwas früher als gedacht (bei 13,7 kW statt 15 kW).

Muss hier noch etwas eingestellt werden bzw. wo liegt der Fehler? Am Dach liegt eine Modulleistung von 16,4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].


2022/20220420926641.png

  •  Fani
29.4.2022  (#21)



Austria nicht Australia 😀

1
  •  Serif87
29.4.2022  (#22)

zitat..
Fani schrieb:




Austria nicht Australia 😀

Danke!

1
  •  cpoelzer
5.4.2023  (#23)
Hallo,
mein Symo 5.0 steht ebenfalls bei 4,57kw an, was wohl darauf hinweist, dass AT2E in der Ländereinstellung voreingestellt ist, sprich mit Blindleistung, Faktor 0,9.
Anbei als Anlage ein Foto aus dem Netzzugangsvertrag von Energie Burgenland. Angeregt ist, dass nach dem Blindleistungs-Regelverfahren zu betreiben ist. Darf ich somit nicht auf AT1E umstellen, ist dies korrekt?
Danke für eure Hilfe.

2023/20230405415307.jpg


1
  •  Fani
5.4.2023  (#24)

zitat..
cpoelzer schrieb:

Hallo,

mein Symo 5.0 steht ebenfalls bei 4,57kw an, was wohl darauf hinweist, dass AT2E in der Ländereinstellung voreingestellt ist, sprich mit Blindleistung, Faktor 0,9.

Anbei als Anlage ein Foto aus dem Netzzugangsvertrag von Energie Burgenland. Angeregt ist, dass nach dem Blindleistungs-Regelverfahren zu betreiben ist. Darf ich somit nicht auf AT1E umstellen, ist dies korrekt?

Danke für eure Hilfe.

Korrekt


1
  •  cpoelzer
5.4.2023  (#25)

zitat..
Fani schrieb: Korrekt

Na super, dass ist natürlich schön ärgerlich ;(
Danke für die Antwort


1
  •  asd
6.4.2023  (#26)
Hallo

Blöde Frage.

Aber der Grid Code hat nix mit den 50 auf 60 Herz zu tun die Video verstellt werden oder? 

Mit freundlichen Grüßen 


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
6.4.2023  (#27)

zitat..
asd schrieb:

Hallo

Blöde Frage.

Aber der Grid Code hat nix mit den 50 auf 60 Herz zu tun die Video verstellt werden oder? 

Mit freundlichen Grüßen

?? Für dich nicht direkt 😉
(Gridcode = Ländereinstellung und damit läuft der WR WR [Wechselrichter] dann auch auf den benötigten Hz welche in diesem Land üblich sind ;) )


1
  •  asd
10.4.2023  (#28)
Hallo

Wie kann ich das ablesen was für ein  Grid Code eingestellt ist?

Im Ländereinstellmenü war ich schon drinnen da kann man den Code auswählen aber wo sehe ich das was eingestellt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
10.4.2023  (#29)
einfach mal am Symo-Display unter Info durchblättern

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
10.4.2023  (#30)


2023/20230410274529.jpg

Unter Info Geräteinfos.

Was macht das AT3E?! NetzOÖ fordert das. Welche Einschränkungen hat das für uns?


2023/20230410951734.png

1
  •  asd
25.4.2023  (#31)
Danke 

Mit freundlichen Grüßen 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
25.4.2023  (#32)

zitat..
derLandmann schrieb: Was macht das AT3E?!

https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Datasheets/SE_DS_Fronius_SnapINverter-Setup_AT_fro30490.upd_fro30491.upd_DE.pdf


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
25.4.2023  (#33)
danke @Pedaaa das hab ich gelesen, bin aber weiterhin auf der Suche nach erklärenden Worten für nicht-Elektriker ^^

1