Fronius Gen 24 Grid Einstellungen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  WeissNix
21.6. - 23.6.2025
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo,
habe das Problem in den Wiener Netzen, dass sich mein WR WR [Wechselrichter] nun schon seit mehreren Monaten  täglich zwischen ~12:30 und 14:45 mit
1116 Transiente AC-Spannung überschreitet AC-Spannungslimit am Wechselrichter
zeitweilig verabschiedet und erst nach 30 Minuten  oder auch einigen  Stunde  wieder am Erzeugerleben teilhat.
Heute war das von12:35 bis 17:20, also nahezu 5 Stunden, wobei ich dann Strom vom Netz beziehen musste. 

Gibt es einen Unterschied zwischen den Einstellungen von einem Huawei WR WR [Wechselrichter] (oder auch anderen Herstellern) und Fronius bezüglich dem Regelverhalten.  Ein Nachbar hat dieses Jahr eine 10kWp Anlage bekommen und hatte bis jetzt keine Ausfälle. Bei mir ist es diese Jahr schlimmer geworden, komisch... 

Kann mir jemand die "System Information"  ( Direkt über das Web Interface des WR WR [Wechselrichter] mit dessen IP ) seiner Fronius Anlage für die Wiener Netze zukommen lassen, damit ich diese mit meinen Einstellungen vergleichen kann?

  •  Noeldi8020
21.6.2025  (#1)
Das liegt m.M. zu 90% am Erdungspunkt des Hauses. Ähnliche Symptome sind,  wenn ständig Glühlampen ausfallen. Beliebter Streitpunkt zwischen Netzbetreibern und Hauselektrikern - niemand fühlt sich zuständig...

Nöldi 

1
  •  WeissNix
22.6.2025 0:43  (#2)
Erdung wurde vor der Inbetriebnahme  mit einem Profigerät vom Elektriker gemessen. Wie wirkt sich die Erdung  auf die Spannung (auf die du dich glaube ich beziehst) im Haus aus?
Ist ein TN-C auf TN-S also TN-C-S Netz, da sollte doch die Erdung egal sein für die Spannung , da der N vom Netzbetreiber kommt und erst im Haus mit der Erdung verbunden wird.

Was noch ist, eine Phase (AN) hat immer mind. 3V mehr als die beiden anderen Phasen, auch in der Nacht. Gester auch schon mal untertags 255,7V (ohne meine PV Anlage wohlgemerkt, da offline ) die anderen waren da gesitteter mit max. 246V bzw 249V.
Werte in der Nacht über 2 Smartmeter und einen Duspol gemessen, Werte sollten somit passen.

1
  •  majj
23.6.2025 7:17  (#3)
Ich hatte das auch vor einigen Wochen. Jeden sonnigen Tag um in etwas die gleiche Zeit. Darauf hin habe ich den Solateur angerufen, der die Anlage montiert hat und der meinte, dass die Spannung viel zu hoch ist und hat das mit dem Netzbetreiber geklärt. Seitdem gab es keine Probleme mehr.
wen. Ich mich richtig erinnere, ist das Abklären mit dem Netzbetreiber auch der Lösungstipp für den Fehlercode im Handbuch gewesen.