Hallo Leute,

ich spiele grad mit der Einspeisebegrenzung bei meinem Gen24 herum. Konkret geht es um das Register WMaxLimPct.

In der Doku heisst es:
WMaxLimPct (6)
In Register WMaxLimPct können Werte zwischen 0% und 100% eingetragen werden. Abhängig von der Software-Version des Wechselrichters können Werte kleiner als 10 zu einem erzwungenen Standby des Wechselrichters führen (kein Einspeisebetrieb).
=> weiß da jemand Genaueres oder hat Erfahrungswerte, was es mit der "Software-Version" auf sich hat? (meiner sollte mit ROW 1.40.8-1 ziemlich aktuell sein)

Weiters zeigen meine Tests, dass hier offensichtlich der "WR-Kern" also der DC=>AC Wandler limitiert wird. Heisst konkret: wenn ich das auf zB 500 Watt reduziere, und das Haus verbraucht 700 Watt, werden 200 Watt aus dem Netz gezogen (und nicht aus dem vollen Speicher!)
=> Kann das jemand bestätigen?

und die letzte Frage: Kann ich bei (fast) vollständig runtergesetzter Leistung den Speicher trotzdem aus dem Netz laden? Oder wird das auch begrenzt / deaktiviert? (da gehts ja um die andere Richtung AC => DC)

Hintergrund (wers noch nciht bemerkt hat): sehr negative Strompreise => PV deaktivieren, Speicher aus dem Netz laden

Danke!