Hallo Leute,
ich spiele grad mit der Einspeisebegrenzung bei meinem Gen24 herum. Konkret geht es um das Register WMaxLimPct.
In der Doku heisst es:
WMaxLimPct (6) In Register WMaxLimPct können Werte zwischen 0% und 100% eingetragen werden. Abhängig von der Software-Version des Wechselrichters können Werte kleiner als 10 zu einem erzwungenen Standby des Wechselrichters führen (kein Einspeisebetrieb). => weiß da jemand Genaueres oder hat Erfahrungswerte, was es mit der "Software-Version" auf sich hat? (meiner sollte mit ROW 1.40.8-1 ziemlich aktuell sein)
Weiters zeigen meine Tests, dass hier offensichtlich der "WR-Kern" also der DC=>AC Wandler limitiert wird. Heisst konkret: wenn ich das auf zB 500 Watt reduziere, und das Haus verbraucht 700 Watt, werden 200 Watt aus dem Netz gezogen (und nicht aus dem vollen Speicher!)
=> Kann das jemand bestätigen?
und die letzte Frage: Kann ich bei (fast) vollständig runtergesetzter Leistung den Speicher trotzdem aus dem Netz laden? Oder wird das auch begrenzt / deaktiviert? (da gehts ja um die andere Richtung AC => DC)
Hintergrund (wers noch nciht bemerkt hat): sehr negative Strompreise => PV deaktivieren, Speicher aus dem Netz laden
Danke!