Hi, ich würde hier gerne meine Fragen zur raumweisen Heizlastberechnung sammeln und würde mich sehr über Rückmeldungen freuen:

-Welche angrenzende Temperatur wird bei einem unbeheizten Raum, z.B. Garage angenommen? Die Normtemperatur?

-Wie kann man eine Innenstiege vom EG ins OG in der raumweisen Heizlastberechnung optimal erfassen? Im EG geht die Stiege vom Wohnzimmer weg, im OG ist oben noch ein Flur - bei beiden gibt es die selbe Raumtemperatur. Und beide Zimmer sind ja separat erfasst. Soll nun die Stiege als eigener, unbeheizter Raum erfasst werden, nur mit der Angabe ihrer Außenwände?
Und die Fläche der Außenwand wäre ja dann eigentlich nicht nur Länge x Raumhöhe, sondern man müsste den unteren Teil der Stiege abziehen - oder macht man das in diesen Berechnungen einfachheitshalber nicht?
Und welche angrenzende Temperatur nehme ich vom Wohnzimmer und Flur aus für die Innenstiege dann an?

  •  msie
2.4.2023  (#21)
Danke @mampfgnom für den Tipp!

Wie würdest du das bei einem innenliegenden Raum wie einer Speis, die keine Außenwand hat und damit nur Wärmegewinne hat, eintragen? Der Raum würde auch unbeheizt logischerweise fast die selbe Temperatur wie die anliegenden bekommen, vlt. 1 Grad weniger? 

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
2.4.2023  (#22)
Ich weiß nicht genau was du wissen willst. Geht es dir darum, welche RT RT [Raumtemperatur] du bei der HLB sinnvoll für die Speiß annehmen solltest? Ja probiere es mit 1K weniger. Es kommt aber auch darauf an, was für Räume angrenzen. 

Ob und wie das ganze hinhaut siehst du erst bei der Heizungsauslegung. 
 

zitat..
msie schrieb: und damit nur Wärmegewinne hat

Vorsicht. Es gibt erstens Wärmeströme nach oben (Dach) und unten (Keller/Erdreich) und zweitens kann auch ein ungeheizter Raum wärmer sein als ein anliegender Flur neben der Haustür. Dann gibt es in die Richtung einen Wärmeverlust. 

2
  •  msie
3.4.2023  (#23)
Danke nochmal.

Der Raum ist von Räumen mit 23 Grad umgeben, nach unten (Keller) gibt es geringe Wärmeverluste. Zusätzlich gibt es Abluft (KWL).

Mit -1K kommt ich dann etwas über 0 W - das sollte also passen.

1
  •  msie
3.4.2023  (#24)
@mampfgnom 
Bei der 12831 gibt es noch die "Wärmeverluste durch Leckagen, ALD und Nutzung" und diese Werte sind ziemlich hoch - da ich die in eurer Excel Tabelle, mit er ich gerade alles rechne, nicht gefunden habe, frage ich mich gerade, ob man die überhaupt berücksichtigen sollte? 

Lt. Beschreibung "Bei den Verlusten aus Leckagen, Außendurchlässen und dem Mindestluftwechsel handelt es sich um Luft, die durch die Gebäudehülle in das Gebäude strömt.". Bei mir würde das 800W ergeben, das ist ja komplett unrealistisch. Da müsste ich ja wschl das Fenster ständig offen lassen, damit man da hinkommt emoji

Würdest du eigentlich, wenn du heute nochmal eine Heizlastberechnung machen würdest, wieder die inneren Gewinne so wie in der Excel rechnen? Bzw. generell nach dieser raumweisen Berechnung wie im Excel auslegen?

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
3.4.2023  (#25)

zitat..
msie schrieb: Bzw. generell nach dieser raumweisen Berechnung wie im Excel auslegen?

Natürlich, das ist ja die aller aller beste Tabelle der Welt🤓


zitat..
msie schrieb: Würdest du eigentlich, wenn du heute nochmal eine Heizlastberechnung machen würdest, wieder die inneren Gewinne so wie in der Excel rechnen?

Jein. Für den Technikraum passt es schon grob. Beim Wohnzimmer finde ich den Ansatz über Personenzahl und "Kochpauschale" zumindest bei uns zu optimistisch. Den Großteil des Tages ist dieser große Raum doch ungenutzt und dann fehlen die inneren Gewinne. Wenn dann auch noch keine Sonne scheint, fällt die RT RT [Raumtemperatur] auch mal unter die 23C 😱


zitat..
msie schrieb: frage ich mich gerade, ob man die überhaupt berücksichtigen sollte?

Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube es war vernachlässigbar und ich habe eh eine hohe Dichtigkeit angestrebt. 