Frostschutz - Läuft deine Heizkreispumpe über Nacht??
Wie hoch ist die Frostschutztemp. in der Regelung eingestellt. Wenn die Aussentemp. tiefer als die Frostschutztemp. ist läuft normalerweise deine Pumpe, damit ein Einfrieren der Heizung verhindert wird. Ich hab sie auf -15 °C eingestellt(Werkseinstellung - 5°C). Ich heize in der Nacht nie. mfg Marco |
||
|
||
Frostschutz - Hallo!
Ich kann meines Wissens die Frostschutzgrenze nicht beeinflussen, sie liegt automatisch bei +3°. Was ich beeinflussen kann ist die Nachtheizgrenze außen, die hab ich schon auf -15 eingestellt. |
||
|
||
Nachtheizgrenze?? - Morgen!
Als Nachtheizgrenze ist wohl die Steuerung des Kessels gemeint, d.h. der Kessel heizt nachts nicht wenn über -15°. Also + 3° als Frostschutzgrenze finde ich absolut unsinnig. Kannst du vielleicht eine Nachtabsenkung einstellen? Oder überhaupt mal so, was ist es denn für ein Steuerung? Raumfühler vorhanden? Aussenfühler vorhanden? |
||
|
||
|
||
Heizgrenze - Sehe ich auch so! Kessel ist ein Ökofen mit Siemens SBS Steuerung. Es sind sowohl ein Innen- als auch ein Außenfühler vorhanden. |
||
|
||
Nachtabsenkung - Hast du's schon mit der Nachtabsenkung versucht?
Die ist bei mir auf 17 ° eingestellt kommt aber nie zum Zug da am Morgen immer noch ca. 20° bei -15° Aussentemp(Abend-Temp. ca. 22°). Kannst du den Raumfühlereinfluss steuern??. Von 0 - (rein Witterungsgeführt) bis max ??? (nur Raumtempgeregelt.) das regelt indirekt auch die HK-Pumpe. |
||
|
||
Nachtabsenkung - nachtabsenkung liegt schon bei 10°, raumtemperaturkompensation bei 90% |