« Photovoltaik / PV  |

Flach (3°) oder O-W?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 
  •  Ananas
12.1. - 6.2.2021
53 Antworten | 11 Autoren 53
3
56
Liebe PV-Experten,

bin gerade am tüfteln mit PVSol, Anlage mit 12,95 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf Flachdach.
Würdet ihr sagen es ist hier besser O-W mit 10° für einen gerechneten Ertrag von 13.638 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], wobei aber eine Reihe mit Windblech verkleidet werden müsste.
Oder Flach (3° NW) mit einem gerechneten Ertrag von 14.048 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]?
Vor allem die Reinigung macht mir Sorgen, wenn sie ganz flach montiert wären. Hat jemand Module komplett flach liegen und könnte Erfahrungswerte mit mir teilen?


2021/20210112685873.jpg


2021/20210112119240.jpg

von Ananas

  •  Solarbuddys
16.1.2021  (#41)
Synology User :o) 
 
Cooler Ansatz Danke - hab ich so gar nicht beachtet gehabt, da hast Du natürlich recht mit dem Gesamtverbauch
Rechne mal mit mir kurz mit bitte auf der Eigenvebrauchsseite:
Wenn ich die Einspeisemenge bei der Südanlage vs der Einspeisemenge O+S+W hernehme (Einspeisung mit 7,06 Cent/kwh) und dann die Eigenvebrauchsmenge für S vs O+S+W (0,15 Cent/kwh - den Strom den ich nicht kaufen muss hernehme) gegenrechne, dann würde ich bei der O+S+W dann mehr Geld sparen - oder hab ich da nen Knopf im Kopf... hmmm
 
2 Augen sehen ein bisschen was, mehrere Augen sehen mehr :o) 


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Solarbuddys, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  ricer
  •   Gold-Award
16.1.2021  (#42)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

Fakten , Fakten  mano kann man den einfach mal nur auch eine Meinung haben

Wenn ich sowas von einer "Fachfirma" lese läuft´s mir schon ein bissl kalt den Rücken runter... 

Aber du hast heute sogar noch was gelernt: deine zusätzliche Süd-Ausrichtung bringt in dem Beispiel eben keinen besseren Eigenverbrauch. 

Dazu kommt nach dass man zu diesen 3 Beispielen eine konkrete Einplanung dazustellen müsste. Die wirst mit der S-Ausrichtung als auch mit er S/O/W-Ausrichtung in den meisten Fällen weniger Module auf´s Dach bringen als mit O/W oder N/W. 

Plane das halt am Beispiel der Situation von Ananas mal durch - dazu müssten wir natürlich die genaue Ausrichtung und Abmessungen des Dachs innerhalb der Attika kennen.

:edit:
Die Ausrichtung in deinem Beispiel ist übrigens nicht wie von dir angegeben. 
Bei deiner S-Anlage steht ein Azimut von 152° - und das bedeutet üblicherweise NNW. 
Ist ja vielleicht im Programm von Solaredge anders, aber Süd ist´s mal sicher nicht...

1
  •  Ananas
16.1.2021  (#43)
OW:
Eigenverbrauch: 4,01 MWh zu je 0,15 €
Einspeisung: 6,21 MWh zu je 0,0706 €
=> 1040 €

OSW:
Eigenverbrauch: 4,03 MWh zu je 0,15 €
Einspeisung: 6,46 MWh zu je 0,0706 €
1060 €

Süd:
Eigenverbrauch: 4,00 MWh zu je 0,15 €
Einspeisung: 6,98 MWh zu je 0,0706 €
1093 €

Vorausgesetzt, man kann in den Süden genausoviele Module aufstellen wie OSW oder OW ist Süden eindeutig am besten. WOBEI ich den Preisunterschied der Wechselrichter (du hast sie ja anders dimensioniert in den Beispielen) nicht berücksichtigt hab - wenn man die mit einbezieht kann OSW wieder Sinn machen - dafür hast aber wahrscheinlich mehr Aufwand bei der Montage - vielleicht gleicht sichs dort wieder aus. Bin kein Experte!

In meinem Fall gehen sich durch die Verschattung bei Südausrichtung nur weniger Module aus - daher hab ich Ost-West und Flach auch angeschaut gehabt. OW wäre sich im Vergleich zu flach 3°N nur genauso viele Module ausgegangen, wenn sie längs aufgeständert wären, ich kenn kein Montagesystem, das das kann (aber ich bin auch kein Profi, vielleicht gibts eh eines)
SN hat den selben Eintrag wie flach und somit ist das ideal, weil dadurch vielleicht etwas weniger Verschmutzung auftritt.

LG

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
16.1.2021  (#44)

zitat..
Ananas schrieb: Vorausgesetzt, man kann in den Süden genausoviele Module aufstellen wie OSW oder OW ist Süden eindeutig am besten. WOBEI ich den Preisunterschied der Wechselrichter (du hast sie ja anders dimensioniert in den Beispielen) nicht berücksichtigt hab - wenn man die mit einbezieht kann OSW wieder Sinn machen - dafür hast aber wahrscheinlich mehr Aufwand bei der Montage - vielleicht gleicht sichs dort wieder aus. Bin kein Experte!

Bei OSW hättest drei Strings, das ist sicher nich üblich in der 5-10 kW Klasse, schränkt einen bei den Wechselrichteranbieter massiv ein. Ist vielleicht auch ein Grund warum von manchen Anbietern präferiert.

Wie wird den bei OSW der Südanteil augeständert, vor oder hinter den OW-Modulen oder mittig. Ich sehe da eigentlich keine Möglichkeit den Eigenveschattungsanteil dafür gering zu halten.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
16.1.2021  (#45)

zitat..
ricer schrieb: Wenn ich sowas von einer "Fachfirma" lese läuft´s mir schon ein bissl kalt den Rücken runter... 

Zu seiner Verteidigung hat er es eh mit "Sarkasmus" gekennzeichnet. emoji

zitat..
Ananas schrieb: Der Prozentunterschied beim Eigenverbrauch kommt praktisch nur daher, dass man weniger produziert

Dieser Aha-Moment, der sehr viel Wert ist. Völlig unsarkastisch.

Dieses isolierte Blicken auf den Eigenverbrauch ist wertlos, das habe ich hier schon mehrfach geschrieben, aber es kommt leider nicht immer an.

zitat..
Ananas schrieb: Vorausgesetzt, man kann in den Süden genausoviele Module aufstellen

Das ist der springende Punkt! O-W kann schon die Vorzüge ausspielen, wenn der Platz knapp wird oder wenn die gute Aerodynamik eine Ballastierung leichter werden lässt wie bei @­alpenzell. Wenn ich aber 40 Module Süd unterbringe und 40 Module O-W dann wähle ich primär die Anlage, die mir unterm Strich mehr Ertrag einbringt und somit eine kürzere Amortisationsdauer hat. Das ist nun mal die Südanlage. 

zitat..
Ananas schrieb: Süd:
Eigenverbrauch: 4,00 MWh zu je 0,15 €
Einspeisung: 6,98 MWh zu je 0,0706 €
1093 €

Genau das hast du hier richtig vorgerechnet.

Es kann immer individuelle Gründe geben, dass sich eine andere Ausrichtung vielleicht doch besser eignet, aber dass ich von Haus aus eine O-W Anlage plane, weil sie mehr Ertrag durch Eigenverbrauch generiert, ist einfach gegen die Fakten.


1
  •  ricer
  •   Gold-Award
16.1.2021  (#46)

zitat..
rabaum schrieb: Zu seiner Verteidigung hat er es eh mit "Sarkasmus" gekennzeichnet. 

Ich befürchte ja fast damit war nur der 2. Teil seines Satzes gemeint... 
Aber ich hoffe mal ich hab´s falsch interpretiert.

zitat..
rabaum schrieb: Es kann immer individuelle Gründe geben, dass sich eine andere Ausrichtung vielleicht doch besser eignet, aber dass ich von Haus aus eine O-W Anlage plane, weil sie mehr Ertrag durch Eigenverbrauch generiert, ist einfach gegen die Fakten.

Womit wir wieder bei dem Punkt wären dass bei einer 10° Aufständerung die Ausrichtung "fast" egal ist.

 • O/W oder N/S ist ziemlich gleichwertig - kommt drauf an was in der Planung besser passt. Wird ökonomisch in den meisten Fällen die beste Variante sein.  

 • 100% Süd ist in kWh/kWp die beste Anlage - wird in der Detailplanung in 99% der Fälle weniger Module am Dach ermöglichen. Will ich aber sowieso nicht größer bauen ist das egal

 • 100% Nord wird die beste Eigenverbrauchsquote liefern 😉 

 • Und zu S/O/W fällt mir jetzt wirklich nix mehr ein...

2
  •  Ma1604
5.2.2021  (#47)
Hallo, 
auch ich stehe vor der Entscheidung welche Ausrichtung ich machen soll.
Für mich ist klar, dass ich eine 7,5 KW PV Anlage montieren werde. Als Aufständerung möchte ich eine K2 mit 10 Grad Neigung nehmen.

Unser Flachdach ist ausgenommen vom Kamin (westseitig am Hauptdach) frei Von Schatten. Ich über lege nun ob ich eine Ost/West Ausrichtung oder eine Südausrichtung machen soll. Es schwebt mir sogar vor, dass ich beides montieren möchte .
Insgesamt werden 20 Panele mit 375 Watt montiert.
Meine Überlegung wäre, das ich 12 nach Süden ausrichte und 4 jeweils nach Osten und Westen (K2 Ost-West Aufständerung 10 Grad).

Was würdet ihr mir empfehlen?


2021/20210205696969.png

1
  •  ricer
  •   Gold-Award
5.2.2021  (#48)
Als ich dich auf diesen Thread verwiesen habe, dachte ich eigentlich du liest ihn dir auch durch und kopierst nicht einfach nur deine Frage nochmal hier rein... 

1
  •  Ma1604
5.2.2021  (#49)
Ich hab ihn gelesen, würde mich trotzdem über Tipps bzw. Meinungen freuen.
Für mich ist es noch ziemlich Neuland.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
5.2.2021  (#50)

zitat..
Ma1604 schrieb: Was würdet ihr mir empfehlen?

einen eigenen Projekt Thread aufzumachen.

1
  •  Ma1604
6.2.2021  (#51)
Alles klar, danke für die Hilfe und Tipps😉
lg

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.2.2021  (#52)

zitat..
Ma1604 schrieb: Alles klar, danke für die Hilfe und Tipps😉

Da mein Sarkasmusradar gerade nicht läuft frage ich einfach mal nach. Ist das dein Ernst?

Von mir nochmal ganz ernst gemeint: Mach einen eigenen Thread zu deinem persönlichen Thema auf und kapere nicht fremde Projektthreads, das wird nicht gerne gesehen.

Wenn geschehen, werde ich mich auch fachlich dazu äußern.


1
  •  Ma1604
6.2.2021  (#53)
Ja ist mein Ernst, ich werde einen neuen Thread eröffnen, sobald ich wieder am PC sitze.
Danke und LG

1
 <  1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: PV Anlage abschreiben ?