Hola,

Jackpot geknackt, Wasser- oder Kondensatschaden (auf jedenfall ist Wasser im Spiel, Zufallsentdeckung... was genau es ist wird wohl ein SV in den nächsten Tagen klären) im EG (nicht unterkellert).

Ich gehe nun mal davon aus dass wir eine gröbere Baustelle haben werden, egal was raus kommt. Was ich aber SICHER weiß, ist, dass ich - wenn es geht - Sensoren unter dem Estrich bzw. an neuralgischen Punkten versenken will, um in Zukunft etwaige Probleme frühzeitig zu bemerken.

Hat das schon jemand oder hat jemand Produkt-/Ausführungstipps? Möchte mich so frühzeitig und umfassend wie möglich informieren....

  •  austriansales
  •   Gold-Award
30.9.2020  (#1)

zitat..
Cleudi schrieb: Jackpot geknackt, Wasser- oder Kondensatschaden (auf jedenfall ist Wasser im Spiel, Zufallsentdeckung...

kannst du uns bitte auch sagen was genau du entdeckt hast bzw. wie es sich geäußert hat? 

1
  •  Cleudi
  •   Gold-Award
30.9.2020  (#2)
In einer beiderseits verfliesten Innenwand (Bad-WC angrenzend) ist ein Abflussrohr unter dem Waschtisch (logisch), das rundherum ca. 5mm "Luft" hat. Mein Mann nahm unlängst aus diesem Unterschrank (in dem besagtes Rohr versteckt ist) Klopapier heraus... und es roch gammelig und auch leicht nach Schimmel... der Geruch kommt aus besagtem Loch (NICHT aus dem Rohr)... und ist auch aus angrenzenden Steckdosen Richtung Außenwand (in wesentlich geringem Ausmaß) zu bemerken. Das geht weil Ständerbauweise (ja, noch besser, aber wir haben immerhin einen Betonaußensockel wie es sich gehört, also fällt die Hütte nicht zusammen ^^)
Gäbe es dieses Loch in der Dimension nicht, hätten wir wahrscheinlich noch lang nix bemerkt... ich würde mich fast freuen wenn "Wasserschaden" raus kommt, befürchte aber ein Kondensatproblem (die Geschichte dazu ist zu lang, reiche ich ggf. ein anderes mal nach)...

Ach ja, die nächste Anschaffung wird übrigens so oder so eine Klimaanlage, um das sommerliche Luftfeuchtedrama abzustellen 😬

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.10.2020  (#3)
autsch!

halte die daumen daß das drama überschaubar bleibt...

den abfluß vom waschtisch könnte man mit endoskop/rohrkamera abfahren, sowas ist mittlerweile auch im auto/bastel/hobbybereich ziemlich verbreitet.

kondensatthema könnte man mit einem infrarotthermometer - möglichst in den frühen morgenstunden - grob abtesten.

beides wären hausmittel zur ersten abklärung...

👃

1


  •  LeFalcon
  •   Silber-Award
10.10.2020  (#4)
oje 😣
aber soweit ich es richtig verstanden hab, ists bei euch eine Innen(trenn)wand, richtig?
hoffe ihr könnt die Sache halbwegs schmerzfrei lösen da ihr den Schaden früh bemerkt habt!

1
  •  Cleudi
  •   Gold-Award
12.10.2020  (#5)
Tjo, mittlerweile war ein SV da... good News so far: scheint grundsätzlich trocken zu sein... es wurde an mehreren Stellen an den Außenwänden sowie rund um die Nassräume mit "Staberlmessgerät" bis auf die Bodenplatte runter gemessen - keine Feuchtigkeit zu erkennen. Das heißt, wenn's da unten Wasser gibt, muss es ein begrenztes Areal unter irgendeinem Nassraum sein.

Stinken tut's jedenfalls trotzdem!

Was wir dann festgestellt haben: wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] NICHT läuft, stinkt's nicht aus den Steckdosen (wir sollten am Vortag die Lüftung abstellen, was dazu geführt hat dass der SV erst mal nix roch. Anschließend KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] volle Pulle aufgedreht, nach einer Weile kam der Geruch wieder.)

Sodann haben wir festgestellt: unsere auf der Bodenplatte verlegten Leerrohre wurden - da alles innenliegend - nicht abgedichtet, ergo kann die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durch diese Rohre zusätzlich Luft vom Schaltkasten ansaugen, was sie offenbar ab einer gewissen Stärke auch tut.

Theorie vom SV, da er den Schimmelgeruch nicht eindeutig roch: Katzenklo in dem Raum (steht unter dem Schaltkasten) stinkt durch die Leitungen (das ist bei vier Katzen tatsächlich nicht immer völlig geruchsfrei).

Das riecht aber anders wenn's mal stinkt!

Meine aktuelle Theorie: Kondensat (wegen tagweise 80%+ Luftfeuchtigkeit im Sommer) in den Schläuchen die auf der BoPla verlaufen, da es da unten viel kälter ist (BoPla ist innen gedämmt, darunter ist nix - bitte keine Diskussion darüber, ist leider so) - und in der Folge Schimmel. Ist das plausibel?

Auf jeden Fall fahren wir da nun mal mit einer Sonde rein und schauen ob sich der Verdacht erhärtet... und das KaKlo wird - um auch das zu überprüfen - umgestellt.

Wenn's das nicht ist, werden wir wohl oder übel mal wo aufschneiden (lassen) müssen...

Ad Sensoren: der SV meinte, besser in ein ordentliches Messgerät zu investieren (Kostenpunkt 3-400 Euro) und in regelmäßigen Intervallen an fix definierten Positionen messen.

1
  •  Ben1985
27.11.2023  (#6)
Hallo,
@Cleudi ist zwar schon eine Weile her aber gab es mittlweile eine Lösung für euer Problem? Oder ist zumindest die Ursache klar?

Wir haben ein ähnliches Problem und ich hab mich in der Beschreibung echt wiedergefunden... Leider haben wir auch nach mehreren Monaten und Verschiedenen Firmen keine Löung gefunden.

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
28.11.2023  (#7)

zitat..
Cleudi schrieb:

Meine aktuelle Theorie: Kondensat (wegen tagweise 80%+ Luftfeuchtigkeit im Sommer) in den Schläuchen die auf der BoPla verlaufen, da es da unten viel kälter ist (BoPla ist innen gedämmt, darunter ist nix - bitte keine Diskussion darüber, ist leider so) - und in der Folge Schimmel. Ist das plausibel?

Würde so etwas nicht grundsätzlich jedes Haus betreffen?

Und wenn ja, sobald sich Kondensat sammelt - das kommt ja nie wieder aus den Schläuchen raus?


1
  •  Cleudi
  •   Gold-Award
5.12.2023  (#8)

zitat..
Ben1985 schrieb: Hallo,
@Cleudi ist zwar schon eine Weile her aber gab es mittlweile eine Lösung für euer Problem? Oder ist zumindest die Ursache klar?

@Ben1985 nope und nope. Es stinkt immer noch, aber weniger und seltener. Wir achten halt genau ob irgendwas auffälliges auftaucht, tut's aber nicht.