« Heizung, Lüftung, Klima

Feuchtegeführte Abluftanlage mit WRG teilen

14.7. -16.7.2026    3 Antworten    2 Autoren 3 2026-07-16T06:37:41+02:00
  •  PeMue124
14.07.2026
3
Hallo zusammen,
gerne lese ich mich in diesem Forum zu Themen ein und bin von der Art und Weise diese zu besprechen begeistert. 

Nun möchte ich aber auch mal direkt eine Frage stellen. Für unser EFH (160m², 55m² ELW und 84m² Nutzfläche Keller, Heizlast lt. Energieberater 6,7kW) wurde uns für eine Lüftungsanlage ein Abluftsystem von Aereco mit einer zentralen Einheit, Abluft in Bad, Küche etc und feuchtegeführte ALD angeboten. Teil der zentralen Einheit ist auch die Warmwasserbereitung mittels Abluftwärmepumpe.

Hat jemand Erfahrungen damit? Grundsätzlich spricht uns die Einfachheit an, wir haben aber auch Bedenken, da die Luft die über die ALD kommt im Winter kalt ist und sich vor im Schlafzimmer ggf. schlechte Luft einstellt, wenn der Kalkputz die Feuchtigkeit puffert, aber die Co2 Konzentration trotzdem steigt.

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße 

  •  Akani
15.7.2026  (#1)
Nimm Abstand von solchen Systemen. Das ist nicht Mal annähernd Stand der Technik. Lüftung nur über KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und zugehörig ein nach flow30 ausgelegtes Heizsystem . Über Erdwärme schon mal Gedanken gemacht?!!!

1
  •  PeMue124
16.7.2026  (#2)
Danke für die Einschätzung. Welche Nachteile siehst du genau? Die genannten?

Zwischenzeitlich habe ich auch gelesen, dass zu Problem hinsichtlich Schallschutz kommt, da die ALD relativ gut Schall durchlassen. Die örtliche Kirche inkl. Morgengeläut ist 50m entfernt...

Eine Fußbodenheizung ist geplant, jedoch mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] als Wärmeerzeuger. Beim Hinweis auf Flow30 gabs leider bisher nur große Augen und ein: "Ne klingt zwar sinnvoll, aber wir planen was ähnliches"
SWWP hatten wir uns auch mehrere Angebote erstellen lassen, sowie Tiefenbohrung oder Grabenkollektor. 6k bis 10k Mehrkosten (in DE) sind uns das aber nicht wirklich wert.

1
  •  Akani
16.7.2026  (#3)
Die ALD sind unkontrollierte Löcher in der Außenwand. Wozu baust du dann luftdicht. Zudem fehlt komplett die Wärmerückgewinnung.
Das Wohlbefinden ist noch schlimmer, im Simmer ziehst warme schwül Luft ins Haus, im Winter eiskalte, da sinkt da Wohlbefinden dermaßen und hast trotzdem hohe kosten

1