Hallo!
Könnt ihr euch mal ansehen, ob dieses Detail so passt?


_aktuell/20240218957637.jpg


_aktuell/20240218348253.jpg
Müsste der Slide Abschluss der Fensterbank nicht komplett eingeputzt sein und sollte nicht auch die Führungsschiene ganz eingeputzt werden?
Entwässert hier das Fenster auf das Fensterbrett?
 Darunter sah das so aus


_aktuell/2024021870957.jpg

  •  Selma
  •   Bronze-Award
24.2.2024  (#21)
Wir haben keinen Dachüberstand...

 naja, es ging darum, ob sie es gleich nochmal machen oder ob wir zuwarten, ob überhaupt was reißt. Ich bin halt schon so müde 😪 hab mich schon sehr gefreut, dass eeeendlich das Gerüst wegkommt.

 Um die kompribänder zu setzen muss man den Putz wieder aufmachen und es muss eine Fläche von ca 125 m2 ganz neu geputzt werden.
 Vielleicht machen wir im Zuge dessen gleich den besenstrich, den wir wollten. Dann ist es für den Baumeister nicht ganz umsonst und für uns auch nicht. 

1
  •  Selma
  •   Bronze-Award
25.2.2024  (#22)
Das hätten wir uns überlegt, meint ihr, sind wir so auf der sicheren Seite?

> Haftbrief für den Bereich AFB und umliegende Fassadenflächen ausstellen
> Gewährleistung auf (angestrebt) 10 Jahre verlängern
> Haftrücklass um benötigte Summe (15k?) erweitern
> vertragliches Festhalten von folgendem Goodie: treten im definierten Bereich Schäden an der Fassade auf, verpflichtet sich die Baufirma die AFB zu tauschen und im gesamten Bereich (220 m2, gelber Bereich im Anhang) eine Besenstrich Fassade mit Decofino 1mm herzustellen, wir übernehmen dabei nur den Anteil für die verbleibenden 100m2 zum garantierten Preis von (maximal??) 5k

1
  •  Selma
  •   Bronze-Award
25.2.2024  (#23)


_aktuell/20240225378804.jpg

_aktuell/20240225957389.jpg

_aktuell/20240225421267.jpg

_aktuell/202402257181.jpg



1
  •  dirk diggler
  •   Bronze-Award
26.2.2024  (#24)
Falls die besagte Firma, in den "schweren Zeiten" die aktuell in der Baubranche sind umkippt, wem gibst du dann dieses Schriftstück?

Den Haftrücklass werden die dir ja wohl nicht über 25k Euro über 15 Jahre einfach lassen?

1
  •  Akani
26.2.2024  (#25)
Der Fehler is doch klar. Würde mich nicht auf sowas einlassen. Jetzt neu und richtig, euer Haus ist vom feinsten gebaut aber das würde ich nicht belassen.
Wenn der Gu pleite macht oder iwas anderes bleibt ihr später darauf sitzen.

1
  •  Innuendo
  •   Gold-Award
26.2.2024  (#26)
Nochmal einrüsten etc. kommt immer teurer. Macht nur wieder neuen Dreck und die Traufe wird vlt auch beschädigt. Würde es gleich ausbessern lassen. FB Anschlüsse sind neuralgische Punkte und ein Schaden in deinem Fall eigentlich vorprogrammiert. Optisch kommt da sicher was, bautechnisch vlt. nicht unbedingt, aber das weiss nur die ominöse Glaskugel hier im Forum. 😀

1
  •  Selma
  •   Bronze-Award
26.2.2024  (#27)
Ja, das stimmt. 
Angeblich sind die seitlichen kompribänder zwischen Slide und Dämmung gesetzt nur auf den Slidedeckeln sind keine, wäre sich ja nicht ausgegangen.

 Fehler hat begonnen, als die APU leisten außen an die Elemente gesetzt wurden und nicht innen beim Abschluss der Raffschiene.

 Es wird mit SV geklärt, ob das Problem gibt, oder nicht. 
Werden es mit lassen, wenn der SV Schriftlich sein ok gibt.


1
  •  geatschi
28.2.2024  (#28)
Gibt es eine Norm, welche die Ausführung der Fensterbank Entwässerung regelt? 

Ich hatte zufällig gestern die selbe Diskussion bei mir auf der Baustelle und der Fensterlieferant meinte, dass die Ausführung - wie auf den Bildern von Selma - OK und normgerecht ist. Die Begründung war, dass die Fassade (auch unterhalb der Fensterbank) ohnehin 100% dicht sein muss. Dh. die Dichtebene ist nicht die Fensterbank, sonder darunter.

1
  •  Deep
28.2.2024  (#29)

zitat..
geatschi schrieb:
Dh. die Dichtebene ist nicht die Fensterbank, sonder darunter.

Warum ist das eigentlich so? Warum nimmt man an, dass eine Fensterbank nicht dicht ist?


1
  •  Hans76
28.2.2024  (#30)
Normalerweise sollte die Fensterbank schon dicht sein, sollte dennoch Wasser über die Fensterbank hineinlaufen, ist quasi als 2-ter Schutz die Fassade dicht...


Wenn alles richitg lt. Ral-Montage eingebaut wurde sollte es dann keine Problem geben im Normalfall

Lg.!


1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
28.2.2024  (#31)

zitat..
geatschi schrieb: ...  [ref]geatschi:76445_2#800556[/ref]normgerecht

Für den Fensterbankeinbau gibt es keine Norm sondern eine Richtlinie
(https://www.fenster-plattform.at/fensterratgeber/)


zitat..
geatschi schrieb: ... [ref]geatschi:76445_2#800556[/ref]ohnehin 100% dicht sein muss

Entweder ist die Fensterbank schlagregendicht oder unter der Fensterbank befindet sich die wasserführende Ebene


zitat..
Hans76 schrieb: Wenn alles richitg lt. Ral-Montage eingebaut wurde sollte es dann keine Problem geben im Normalfall

Wir sind aber in Österreich. Da die die RAL-Montage obsolet bzw. kann als Hilfe herangezogen werden, falls die in Österreich gültigen Normen und Richtlinien nixht mehr ausreichen sollten. Der Montageleitfaden hat ja sehr gute Ansatzpunkte für die normgerechte Montage




1
  •  geatschi
28.2.2024  (#32)
Danke für den Link. Werde mich hier mal einlesen.


1
  •  Selma
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#33)
Herzlichen Dank für den Link!

Habe da folgenden Absatz gefunden:


_aktuell/20240229781625.jpg
Bedeutet das nun, dass die Bohrlochkappen komplett überputzt werden müssen?
Dann wäre das ja mal falsch 😑 


_aktuell/20240229990550.jpg

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
29.2.2024  (#34)

zitat..
Selma schrieb: Bedeutet das nun, dass die Bohrlochkappen komplett überputzt werden müssen?

Nein. Wenn APU-Leiste über die Bohrlochkappen geht, ist der Anschluss punktuell undicht. Deswegen müssen die Bohrlochkappen entweder sichtbar sein oder hinter den APU-Leisten liegen. Dann sind die Bohrlochkappen verdeckt.
Üblicherweise kann die Bohrung der Löcher bei den verschiedenen Hersteller vom Besteller je nach Bedarf bestellt werden.

Am Foto ist ersichtlich, dass die APU-Leiste hinter den Bohrlöchern ist und satt anliegt. Passt so.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
29.2.2024  (#35)
Habt ihr so eine extrem dicke Dämmung dass über dem Raffstorkasten gefühlt noch 8cm Dämmung kommen?

Der Raffstorenkasten ist ja schon 16cm dick...
Ich leg den Finger nicht gerne in die Wunde, aber warum wurde beim Raffstorenanschluss keine Anputzleiste genommen sondern mit Silikon verschmiert?

Einfach weil sie geschludert haben und nicht weil das die optimale Lösung ist.

Da oben ist es wenigstens technisch gesehen egal.

1
  •  Selma
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#36)
Wir haben 20 cm Dämmung
Das Bild täuscht vielleicht ein bissl.
Hab gerade noch welche gemacht... kann da kein seitliches kompriband erkennen 🧐


_aktuell/20240229863594.jpg

_aktuell/20240229414861.jpg

_aktuell/20240229331396.jpg


_aktuell/20240229404500.jpg


_aktuell/20240229110358.jpg

1
  •  Melmar
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#37)
Verfolge deinen eröffneten Thrad von Anfang an.
Bei mir sind die Fensterbänke gleich wie bei dir verbaut. Die Putzer haben auch geschlampt. Teilweise Putz genau auf der Kante der Führungsschienen, teilweise fehlt es um mehr als 1/2 cm. Kompriband wurde keines verbaut. Sind mittlerweile 7 Jahre im Haus. Entlang der Führungsschienen haben sich Risse gebildet. Auch seitlich. Die Führungsschienen sind zwar mit einem leichten Gefälle (wie die Fensterbänke) montiert. Wieviel da bei mir Feuchtigkeit eindringt und eventuell einen Schaden verursacht, kann ich nicht sagen. Ich habe zwar ein Vordach, aber auf der Wetterseite "waschlt's" schon ziemlich auf die Fenster und auf die Fassade. Und das so gut bei jedem Regen.

1
  •  Hans76
29.2.2024  (#38)
Ausführung bei unserem Wochenendhaus

_aktuell/20240229819878.jpg

1
  •  Melmar
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#39)
So .........
Hab mir eine zusätzliche "DIY-Aufgabe" aufgehalst😡.
Nach 6 Jahren gibt es keine Gewährleistung mehr. Hab mir meine Fensterbänke nochmal genau angesehen und bin mittlerweile der Meinung, daß mein Einbau einem Pfusch gleichkommt. Wäre ein Kompriband mit eingebaut worden, hätte man das vermeiden können. Ebenfalls gehört der Putz bündig mit der Schiene ausgeführt. Alles andere widerspricht meinem Hausverstand, bin aber bei "Gott" kein Profi.

Würd aber meinen, daß es Schlimmeres gibt🙃!


_aktuell/20240229344982.jpg


_aktuell/20240229380470.jpg

_aktuell/20240229993777.jpg


1
  •  Selma
  •   Bronze-Award
29.2.2024  (#40)
😝🙈 herzlichen Dank für deine Mühe... aber da kann ich mir ansehen, wie es bei uns dann aussehen wird... das hilft mir bei meiner Entscheidung schon gut weiter. 🙏😑

1
  •  Selma
  •   Bronze-Award
1.3.2024  (#41)
Hab jetzt auch bez AFB einen SV in deine Meinung angeschrieben, werde berichten was rauskommt...