« Fenster & Türen  |

Fenster und die Glasabkürzungen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  maack
  •   Silber-Award
20.2. - 22.2.2018
12 Antworten | 4 Autoren 12
12
wir sind gerade dabei die Fenster final zu bestellen,

kann euch nur empfehlen das ihr die AB genau studiert bevor ihr die freigebt. da fehlen bei mir teilweise die Öffnungsmelder und auch die Aufgehrichtungen passen nicht mehr

Masse sind mir erstmal egal da ich die Fensterfirma selber hab ausmessen lassen und das auf der AB vermerke

aber bei den Fenster ist mir was aufgefallen

im Angebot war die HST HST [Hebeschiebetür] mit folgendem Code hinterlegt

6b/18Ar/6/18Ar/b6 (0.5W/m²K, 38dB)

in der AB heisst es nun
6b/16Ar/5/15Ar/b6 (0.6W/m²K, 37dB)

was hat sich da genau verändert kann mir das jemand bitte erläutern

  •  maack
  •   Silber-Award
20.2.2018  (#1)
bei einem 2. Fenster auch

Anbot mit
44b.2(VSG)/16Ar/4/15Ar/b4 (0.6W/m²K, 40dB) (34L-IL_),

AB mit
33b.2(VSG)/15Ar/4/18Ar/b4 (0.6W/m²K, 37dB) (3GM-IL_),

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.2.2018  (#2)
servus marko,

das glaspaket wurde 6mm dünner, der u-wert um 1 stufe schlechter, die schalldämmung um 1db schwächer.

das kann von der statik kommen, je nach naturmaß deiner fenster...

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
21.2.2018  (#3)
Bodenhohe Verglasungen müssen mittlerweile In Österreich flächendeckend in Sicherheitsglas ausgeführt werden.
Bei der Hebeschiebetür benötigst daher ESG.
Der Glasaufbau der Verglasung wurde von 54mm auf 48mm reduziert. Ist Verschlechterung, was wesentlich ist. 54 mit Ug 0,5 ist glaub ich Standardverglasung.
Hier sollte nachgebessert werden. 

Verglasung Fenster. Bitte hier Prüfzeugnis verlangen wenn du Schallschutz haben möchtest. Wo sollte schallschutzglas eingebaut werden. 

1


  •  maack
  •   Silber-Award
21.2.2018  (#4)
@ dyarne danke

@squawvally gilt das mit dem ESG auch für Oberösterreich ?

schallschutz ist bei uns weniger notwendig wir haben zwar eine str. unterbei aber die nehmen wir nicht wahr ist leiser als da wo wir jetzt wohnen.

1
  •  Cleudi
  •   Gold-Award
21.2.2018  (#5)

zitat..
maack schrieb: gilt das mit dem ESG auch für Oberösterreich ?


Die Frage sollte man sich nicht stellen sondern es im eigenen Interesse TUN!

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
21.2.2018  (#6)
@ ESG in Oberöstereich

Es sollte sich mittlerweile auch in OÖ schon herumgesprochen haben, dass bei bodenhohen Verglasungen Sicherheitsglas zu verenden ist.
Die Begründung liegt darin, dass in § 4 unter Pkt. 7 darauf verwiesen wird, dass bei Türen kein Sicherheitsglas einzubauen ist, bei angenzenden Fixteilen aber schon. 

Stand der Technik ist die ÖNORM und bei der muss Sicherheitsglas verwendet werden.
Im Schadensfall greift die ÖNORM!

Und wie Cleudi schon schrieb; es liegt im eigenen Interesse, Schäden an Personen zu vermeiden.

1
  •  maack
  •   Silber-Award
21.2.2018  (#7)
im eigenen Interesse nehm ich persönlich  aber eher VSG

was hab ich davon wenn mir die ESG scheibe in 1000 scherben zerspringt die angeblich nicht scharfkantig sein sollen.

dann doch lieber VSG was mit einer folie zusammengehalten wird und ich nicht überall die scherben rumliegen habe

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
21.2.2018  (#8)
Es haben beide Gläser vor und Nachteile. Lass Dir vom Verkäufer beide Gläser erklären. Dann fällt die Entscheidung leichter emoji

1
  •  Cleudi
  •   Gold-Award
21.2.2018  (#9)
In aller Kürze zwei Gründe, warum VSG ned zwangsläufig die bessere Lösung ist (als Absturzsicherung brauchst du's aber ohnehin, wenn vorgesehen):

VSG Glas ist dicker und schwerer. Und ja, ist es wirklich. Wir haben zwei ESG und eine VSG Terrassentür. Man merkt, welche Tür welches Glas verbaut hat.

Dadurch das es dicker ist, hat weniger Gas in den Zwischenräumen Platz (die Zwischenräume definieren die Dämmwirkung). Ergo: entweder geringerer U-Wert oder dickeres Glaspaket.

1
  •  maack
  •   Silber-Award
21.2.2018  (#10)
hier der Gesetzestext
https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/dachdecker-glaser-spengler/OOe_Bautechnikverordnung_2013_-_Verwendung_von_Sicherheitsg.html

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
21.2.2018  (#11)
@ maack

Auszug vom Link:
Empfehlung der Innung: Zu Ihrer eigenen Absicherung - vor allem um verwaltungsstrafrechtlichen oder strafrechtlichen/gerichtlichen Prozessen vorzubeugen - empfiehlt Ihnen die Landesinnung in den genannten Anwendungsfällen jedenfalls Sicherheitsglas zu verwenden.

Zivilrechtlich schaut´s aber nochmal anders aus. Da muss man sich dann die Frage gefallen lassen, ob der Schaden/Unfall auch entstanden wäre, wenn geeignetes Sicherheitsglas eingebaut worden wäre.
Und Zivilrechtlich geht´s dann richtig zur Sache (Verdienstentgang, Schmerzensgeld,..)

1
  •  maack
  •   Silber-Award
22.2.2018  (#12)
so die Scheiben wurden wieder wie im angebot korrigiert, der lehrling hat da nicht aufgepasst als der die abmessungen auf naturmass umgestellt hat.

letztendlich auch egal wer schuld ist, wichtiger ist ich habs gemerkt :)

es werden nun internorm KF 500 bei uns in der Farbe HFM04 aussen und innen weiss mit Raffstores von Schlotterer in graualuminuium Z-Lammelle und Elero-Antrieb inkl. Öffnungsüberwachung KNX fähig.

Rabatt war etwas über 38% auf den Listenpreis

Glas ist VSG, ich kann mit ESG einfach nix anfangen

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Sitzfenster kalt?