FBH richtig entlüften
|
|
||
|
Am besten vom Heizungsbauer eine Spülpumpe besorgen, Aufbereiteten Wasser verwenden! Und luftfrei Spülen über die Hähne jeweils am Verteilerbalken rechte Seite unten |
||
|
||
|
Bei den weißen Entlüftungsventil sollte ich nichts tun? Also würde das nichts bringen. Dann lass ich das gleich einen Installateur machen. Wird ja nicht so teuer sein oder? |
||
|
||
|
Da entlüften dich zu Tode. Evtl hast noch Gewähr drauf. Dann sollen er gleich das Ausdehnungsgefäß mit prüfen |
||
|
|
||
|
||
|
Es reicht entlüften. Spülen ist nur notwendig, wenn wo eine Luftblase steckt, welche die Heizkreispumpe nicht mehr wegdrücken kann und eine Zone kalt bleibt. |
||
|
||
|
Wir hatten ebenfalls reichlich Luft im OG-FBH-Verteiler. Ich habe 2x versucht auf verschiedene Arten die Luft selber über die Entlüftungsventile rauszubekommen - unmöglich. Ich habe schließlich einen Installateur in unserer Nachbarschaft gebeten sich darum anzunehmen. Er ist mit einer Spülpumpe gekommen und hat das damit problemlos beheben können. |