Ich habe in einem Raum einen Heizkreis (Rohr 17x2mm) der mit 178m viel zu lang ist. Für sich gesehen und auch im Vergleich zu den anderen Kreisen.

Der Raum ist zu kalt und der Durchfluss dort lässt sich kaum mehr sinnvoll erhöhen, 
Der HKV, an dem der lange Kreis hängt, ist im DG, die Wärmepumpe NIBE S1156 PC im KG 

Seitens @cacer und @dyarne gab es die Idee, eine kleine Boosterpumpe nur für den langen Kreis nah am HKV einzubauen, die dann gleichzeitig mit der HUP der WP WP [Wärmepumpe] läuft.

Die Frage ist nun, welche Pumpe dafür geeignet wäre. Es war mal die Rede von Wilo Geniax (steuerbar? noch erhältlich?). Hat hier jemand Vorschläge?

Dann vor allem das Problem der Ansteuerung der Pumpe. Entweder würde man eigentlich nur ein Steuerkabel vom Nibe-Aux-Ausgang zu einer steuerbaren Boosterpumpe benötigen, um die Boosterpumpe gleichzeitig mit der HUP starten und stoppen lassen. Oder eben eine schaltbare Steckdose für die Boosterpumpe, die aber dann die Infos des HUP-Zustands bräuchte.

Leider kann ich aber kein Steuerkabel vom KG hoch zum DG legen.
Zum anderen weiß ich nicht, wie man eine schaltbare Steckdose (z.B. Shelly Plug S ?) mit Schaltinformationen versorgen könnte, um den Strom für eine nicht steuerbare Boosterpumpe zu schalten. WLAN wäre am HKV vorhanden. Die Nibe-WP ist im LAN.

Wie kann ich hier also mittels WP WP [Wärmepumpe]-Informationen eine kleine Boosterpumpe ansteuern bzw. deren Strom schalten?
Eine möglichst einfache (kein extra Home Assistent o.ä.) und günstige Lösung wäre schön.

Heizkreis-Wasser raus und rein und Pumpe einbauen müsste ein HB machen, den ich aber auch erst noch finden muss.

  •  christoph1703
6.2.2026 14:02  (#1)
Ultra low tech Lösung: Den Fühler von einem Thermostat-Zwischenstecker an den Vorlaufbalken kleben. Wenns warm wird, Pumpe einschalten. Da kannst du wohl jede beliebige Pumpe nehmen, die muss ja kaum was leisten.

Der Einbau ist glaub ich nicht so wirklich ein Problem, das kann man auch im befüllten Zustand machen. Kreis abdrehen, Rohr vom Verteilerbalken abklemmen, Übergangsfitting von Eurokonus auf Gewinde, von Gewinde auf Pumpenverschraubung, am anderen Ende der Pumpe das Gleiche. Dann ein Reststück Rohr von der Pumpe zum Verteilerbalken und fertig. Da bist vermutlich inkl Pumpe bei 200€ maximal.

Vor dem Zusammenbau die Pumpe mit Wasser füllen, dann hast du auch kaum Luft im System.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.2.2026 14:24  (#2)
so eine pumpe wird mit unter 5W laufen, die kannst du den winter bei modulierender wp auch durchlaufen lassen. habe ich bei mir dank katastrophaler hydraulik im 50 jahre alten haus auch bei 2 kreisen...

beim rest volle zustimmung zu @christoph

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
6.2.2026 15:24  (#3)
Danke schonmal.

@christoph1703 
Was ist ein Thermostat-Zwischenstecker? Hättest Du/jemand da ein Beispiel?
Soll ja auch kühlen, geht das dann auch?

@dyarne
Deswegen ist einfach durchlaufen lassen im Winter nicht so geeignet. Welche Pumpe könnte ich da z.B. nehmen?

1


  •  christoph1703
6.2.2026 16:38  (#4)
Sowas zum Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B08T1SW3W9/?tag=showlowestprice-21

Ich glaub das kann man sogar zum Heizen und Kühlen verwenden. Müsste man halt immer umschalten.

Wegen der Pumpe kannst mal in einem Baumarkt/Onlineshop deiner Wahl nach Heizungspumpe suchen. Ich hab für meinen Mischerkreis eine Wilo Yonos Pico irgendwas vom Hornbach um 150€ oder so geholt.