In unserem Haus (Baujahr 2008) sind doppelverglaste Kunststofffenster von Internorm mit einem U-Wert von 1,20 verbaut. Bei mäßigem bis starkem Wind spüre ich einen merklichen Durchzug. Das kann doch bei 15 Jahre alten, eigentlich gut gedämmten Fenstern nicht sein oder?
Kann es sein das die Dichtungen erneuert werden müssen oder sind die Fenster eher schlecht eingestellt? Auch die Schalldämmung könnte besser sein. Der Straßenlärm ist deutlich hörbar.

  •  Squawvally
  •   Gold-Award
10.1.2023  (#1)
Ich nehme mal an, dass die regelmäßige Wartung (jährlich) der Fenster bis dato noch nicht bzw. ungenügend erfolgt ist.

Bei der Wartung (Maßnahmen sind in der vom Hersteller mit der Lieferung mitgegebenen Wartungsanleitung angeführt; Diese Wartungsfiebel wurde im Regelfall bei der Abnahme ausgehändigt) sind die Beschläge auf Funktion zu prüfen, zu schmieren und ggf. einzustellen (Korrektur Anpressdruck). Die Dichtungen sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen (einlassen, damit die Geschmeidigkeit erhalten bleibt).

Diese Maßnahmen kann man selber durchführen oder eine Wartungsfirma damit beauftragen.

1
  •  matthros
10.1.2023  (#2)

zitat..
Squawvally schrieb:

Ich nehme mal an, dass die regelmäßige Wartung (jährlich) der Fenster bis dato noch nicht bzw. ungenügend erfolgt ist.

Bei der Wartung (Maßnahmen sind in der vom Hersteller mit der Lieferung mitgegebenen Wartungsanleitung angeführt; Diese Wartungsfiebel wurde im Regelfall bei der Abnahme ausgehändigt) sind die Beschläge auf Funktion zu prüfen, zu schmieren und ggf. einzustellen (Korrektur Anpressdruck). Die Dichtungen sind regelmäßig zu reinigen und zu pflegen (einlassen, damit die Geschmeidigkeit erhalten bleibt).

Diese Maßnahmen kann man selber durchführen oder eine Wartungsfirma damit beauftragen.

Macht das tatsächlich jemand? Hätte ich noch nie davon gehört. Das nach 10-15 Jahren die Dichtungen getauscht werden, ja. Aber jährliche Wartung? Wir haben das Haus 2017 gekauft. Seitdem wurde an den Fenstern nichts gemacht.


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo matthros, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
11.1.2023  (#3)

zitat..
matthros schrieb: ..[ref]matthros:70813#708291[/ref]nach 10-15 Jahren die Dichtungen getauscht werden

Die Dichtungen brauchst wahrscheinlich nicht tauschen. Nach 15 Jahren ist sie bei üblicher Nutzung trotz mangelhafter Pflege noch nicht so stark ausgehärtet dass ein Tausch notwendig ist. Pflegen musst sie aber schon.


zitat..
matthros schrieb: Macht das tatsächlich jemand?

Wenn du damit die Wartung meinst, sollte das jeder einmal jährlich machen. Soweit ich weiß gibts dazu am Beschlag sogar eine Prägung Bezüglich schmieren.


zitat..
matthros schrieb: Wir haben das Haus 2017 gekauft. Seitdem wurde an den Fenstern nichts gemacht.

Dann mach zuerst die Wartung. Im Regelfall passt nacher wieder alles.


1


  •  uhim
  •   Bronze-Award
11.1.2023  (#4)
@Squawvally
Womit pflegst du die Dichtungen? 

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
11.1.2023  (#5)
@uhim 

Ich habe mit beim Hagebau-Markt in meiner Nähe auf Empfehlung des Monteurs ein Pflegeset von Innotec gekauft.
Das ganze nennt sich Service Set 6 " Service- & Pflegeset.
Dazu habe ich noch den Innoplast Protector gekauft.

Ist einfach zu pflegen. Der Beschlagsspray ist auch easy zum anwenden.

1
  •  uhim
  •   Bronze-Award
11.1.2023  (#6)
Danke @Squawvally !

1
  •  CoolS
11.1.2023  (#7)
Wir bauen gerade um und werden dabei alle Fenster tauschen. Die Fenster sind ca. 20 Jahre alt und uns ist jetzt aufgefallen, dass man unter dem Fenster bei Gegenlicht einen minimalen Spalt nach draußen sieht. Kann mir vorstellen das es da auch zieht.
Angeblich hat man die Fenster nur eingeschäumt und der Schaum hat sich wohl über die Jahre teilweise aufgelöst.
Kann das bei dir auch sein oder zieht es wirklich beim Fenster selbst rein?

1
  •  matthros
12.1.2023  (#8)

zitat..
CoolS schrieb:

Wir bauen gerade um und werden dabei alle Fenster tauschen. Die Fenster sind ca. 20 Jahre alt und uns ist jetzt aufgefallen, dass man unter dem Fenster bei Gegenlicht einen minimalen Spalt nach draußen sieht. Kann mir vorstellen das es da auch zieht.
Angeblich hat man die Fenster nur eingeschäumt und der Schaum hat sich wohl über die Jahre teilweise aufgelöst.
Kann das bei dir auch sein oder zieht es wirklich beim Fenster selbst rein?

Nein, rund um bei den Dichtungen und das ziemlich gleichmäßig. Die Dichtungen selbst sehen aber eigentlich aus wie neu.


1
  •  matthros
12.1.2023  (#9)

zitat..
uhim schrieb:

@Squawvally
Womit pflegst du die Dichtungen?

Wie oben bereits geschrieben, keinerlei Pflege seit 14 Jahren. Die Dichtungen wirken allerdings wie neu (also nicht spröde oder ähnliches). Vl. noch als Info. Die Fenster werden nie geöffnet, da Wohnraumlüftung.


1
  •  heinzi
  •   Gold-Award
25.1.2023  (#10)
Tut mir leid aber ein 15 Jahre altes internorm Fenster mit 2 x 4 mm Glas ist kein gut gedämmtes Fenster! Das ist sub Standard. Es hat weder einen vernünftigen schall noch wärmeschutz. Einstellen wenn es irgendwie geht ist die einzige Lösung! 

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
25.1.2023  (#11)
@heinzi 
Lass die Kirche mal im Dorf. Du musst vom Stand 2008 ausgehen.
Damals war eine 2–fach Isolierverglasung noch gängig.
Die wirtschaftliche Lebensdauer beträgt 30 Jahre, also erstmal Halbzeit.
Bei Mattros geht es darum, den Ist Zustand zu verbessern.
Mit einem Glastausch kann der Schallschutz relativ kostengünstig verbessert werden. 

1
  •  heinzi
  •   Gold-Award
25.1.2023  (#12)
@squa wird schwierig werden in diese rahmenkonstruktion vernünftige Gläser einzubauen weil man vom hersteller ziemlich sicher keine passenden glasleisten bekommt und diese Rahmen und beschlagskonstruktion, 3 scheibengläser mit erhöhtem schallschutz gar nicht aufnehmen, bzw. Tragen können? Versuchen einstellen ist die beste Lösung. 