Erklärung Drehzahl Warmwasserbereitung Pumpe Nibe
| 
 | 
| 
 | ||
| welche bereitermethode? zieltemperatur? bei den sole-WPs nutzen die meisten DeltaT | ||
| 
 | ||
| ja Zieltemperatur, Starttemp 44, Stop 47. Luftwasserwärmepumpe | ||
| 
 | ||
| von 44 auf 47? scheint mir verschwenderisch. da muss doch ständig WW WW [Warmwasser] gemacht werden, oder hängt da ein riesen topf dran? schonmal DT versucht, oder hat die WP WP [Wärmepumpe] zu hohe mindestleistung? mit den besonderheiten der luftpumpen hab ich keine erfahrung. sonst würde ich raten auf DT zu gehen und start mal viel niedriger zu wählen (abhängig vom speicher) edit: bei zieltemp regelt die WP WP [Wärmepumpe] WT vermutlich so, daß sie die wärme grade noch weg bekommt. | ||
|  | 
                