JaJa, ist es. Siehe hierzu auch http://www.dehn.de/newsletter/nl3_07/DEHNinfo_3_07_2.pdf |
||
|
||
@Clemens - Danke.
Ich frage weil wir vor kurzem bei Grabungsarbeiten eine alte Erdleitung ausgegraben haben und die noch sehr gut erhalten war. Ist sicher schon so 40 Jahre alt und aus normalen Eisen. Ich glaube das ist eher Geschäftmacherei mit dem Edelstahl... der normale Draht würde sicher auch an die 100 Jahre halten würde ich mir denken. Lg.ZH |
||
|
||
Korrossion - Natürlich kann man auch verzinkten Stahl verwenden und er wird unter günstigen Bedingungen auch sicher einige Jahrzehnte halten. Bedenke aber, dass die Erdung ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist und man einen Defekt kaum bemerkt, wenn man die Erdungsanlage nicht regelmässig prüfen läßt.
Es macht ausserdem auch einen Unterschied, ob ein Stück Metall lose im Erdreich liegt oder elektrisch leitend mit anderen Materialen (z.B. der Bewährung im Fundament) verbunden ist. Da der Erder im Normalfall auch mit der Bewährung im Fundament verbunden ist, besteht hier eine Spannungsdifferenz und dein Erder löst sich über kurz oder lang durch Elektrolyse auf ... |
||
|
||
|
||
V4A Erdung - Da ich auch einen Niro Erdung brauche,denke ich auch an Rundstangen Ware mit einer Länge von 4m und werde sie Schweißen lassen oder gibt es Verbinder?Wie tief muss er unters Fundament verlegt werden?Wie verlegt man der Aussenwand hoch? |
||
|
||
!Ich habe meinen V4A Erder mit ca 80 m Länge um 500 Euro gekauft!
Einfach gut verhandeln,.. ansonst bezahlt man einen viel zu hohen Preis! Lg.ZH. |
||
|
||
Hallo ziegelhaus50, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdung bei schwarzer Wanne? |
||
|
||
.meiner Meinung nach nur Geldmacherei, sämtliche Energieversorger legen für ihre Strassenlaternen auch nur standard verzinkten Stahl. Haben heuer (aufgrund von Abdichtungsmassnahmen) bei dem Haus meiner Großmutter (Bau ca. mitte 50er) rund um den Keller aufgegraben und einen Banderder entdeckt. Natürlich war er nicht mehr neu, aber auf alle Fälle noch funktionstüchtig. Vorschriften sagen aus dass ich einen Ra von mindestens (50V/30mA) bei der Installation und bei einem Blitzschutz <100Ohm haben muss. Im eigenen Interesse die Erdung bei Fertigstellung nachmessen und dann in Intervallen von 10Jahren. Falls nötig dann einen Tiefenerder schlagen. (Ich messe sehr oft Erdungen, auch von Uraltanlagen und da gibts nix.) Viel entscheidender ist es die Baumeister einmal aufzuklären. Auch falls ich keine schwarze Wanne habe, unter die Fundamentplatte legen die meisten schwarze Baufolie und ich habe nur die seitlichen Fundamente als Erdung, hier ist ein zusätlicher Ringerder in der Baugrube von Nöten. Auch nicht zu vergessen die Erdung in das Fundament bezüglich Potentialausgleich einzulegen. |
||
|
||
Edelstahl - Durchrosten tut er bei der Hohlkehle bei den Umbiegungen - einfach die ersten 20cm mit "teeren und federn". Dann hält das Zeug auch mindestens 100 Jahre ... |
||
|
||
x12r13 - Legt man den Erdungsdraht in die Hohlkehle??Dachte unter die Isolierung(XPS)? |
||
|
||
Ergänzung - Der Erdungsdraht kommt normal bei der Ecke der Fundamentplatte raus und wird nach oben gebogen.
Der Stahl rosten dort am schnellsten wo es zum ständigen Feucht - Trocken Wechsel kommt. Und das ist idr die Biegung an der Stelle: Wasser rinnt den Erder von oben nach unten entlang, sammelt sich bei der "Schlaufe" - tropft ab - und genau dort rostet dir der Erder (über die Jahre) ab. Habe mich schlecht ausgedrückt - "Höhe der Hohlkehle", da die Grundplatte ja im Normalfall (freistehendes Gebäude) deutlich über die Kelleraussenwand hinausragt. LG Armin |
||
|
||
x12r13 - Wenn man die Fundamentplatte von Unten Isoliert mit XPS(15cm),hat der Erder keine Wirkung?Also muß der Erder im Schotter liegen,ist das Richtig? |
||
|
||
Länge - wie weit er ins erdreich ragt - das muss der elektriker messen (widerstand).
aber auf jeden fall durch den schotter hätte ich mal gesagt. |
||
|
||
erdung - hallo!
Ich habe das folgendermaßen gemacht: Fundamenterder(Verbunden mit Bodenplattenamierung). Bei Spannweiten >10m eine Querverbindung. 6x nach aussen gefahren und im Abstand von 1m von der Fundamentplatte noch einen Ringerder ums Haus gelegt. Die Klemmstellen mit Densoband abgedichtet und fertig. Kosten (Flacherder, Ringerder, Klemmen, Densoband) ca. 100Euro. Arbeit selbst. |