erdanliegende betonkellerwand
|
|
||
aufbau: - 20cm wandstärke, bitumenvoranstrich, flämmbahn gv35, 5cm XPS oder perimeterdämmung geklebt (!), 70cm schotter, drainage an tiefster stelle. |
||
|
||
@cc9966 - möchte eine kleine Korrektur beisteuern. GV35 ist zu wenig laut Önorm ist eine EKV5 als minimum vorgeschrieben. |
||
|
||
hm,25cm WU Beton,2fach Bitumenanstrich+Hohlkelle,Dichstreifen,14cm XPS bis 1,5m darunter 10cm XPS,dann Noppenmatte,Hinterfüllung mit teils Kies,teils Erdreich. Keller wird dann beheizt ![]() Drainage ~15cm unter der Bodenplatte,südseitig doppelte Drainage |
||
|
||
|
||
danke hallo!
danke für eure antworten! hab den wu-beton dann bitumenanstrich und dann xps raufgeklebt und dann wurde die erde hingeschüttet rollierung nur unterhalb des kellerfussbodens keller ist unbeheizt! lg manfred |