Ich habe einen Wechselrichter Fronius Symo GEN24 Plus, der am öffentlichen Netz hängt. Nun beabsichtige ich die Anschaffung von Batteriespeicher. Mein Wissensstand bisher war, dass man eine Umschaltbox von Enwitec benötigt, um bei Ausfall des öffentlichen Stromnetzes sein Zuhause weiter mit Strom versorgen zu können.
Nun habe ich gehört, dass ein einfacher, günstiger Umschalter Netz/Aus/Notstrom reicht, falls man mit einer manuellen Umschaltung bei Ausfall des öffentlichen Netzes zufrieden ist. - Stimmt das?
(Auch für mich unbequem wäre an dieser Lösung, dass man nicht bequem mitbekommt, wenn das öffentliche Stromnetz wieder funktioniert und genutzt werden kann, was speziell dann blöd wäre, wenn das Stromnetz immer mal wieder da/weg ist.)
Klar mit Kraus und Naimer usw kannst du das viel billiger nachbaun. Wenn du ne Abnahme brauchst dann musst mit denen im Vorfeld quatschen. Wenns die eh net interessiert und nicht vorbeikommen, dann könntest auch nen Eigenbau nehmen
Danke für die Ideen! Und wie sieht es mit meiner eigentlichen Frage aus:
• Ist ein einfacher, günstiger manueller Umschalter Netz/Aus/Notstrom (z.B. von Kraus und Naimer) statt einer enwitec-Umschaltbox möglich zur Nutzung der Batterien bei Ausfall des öffentlichen Netzes?
• Und ist ein solcher im Bereich von Netz NÖ zulässig?
Im ca. 1 Monat alten Video von Fronius wird die manuelle Notstromumschaltung mit Lastumschalter und Hilfskontakt als Neuerung vorgestellt. Bei Netz OÖ war ich bis dato der Meinung dass es nur mit der Enwitec Umschaltbox genehmigt wird? Kann da einer von euch was dazu sagen, oder hat es in dieser Weise schon durchgeführt? Ich schätze die Komponentenkosten auf ca 200-250 Euro, das wäre schon ein gewaltiger Unterschied. Natürlich muß man vorab wissen was man will....automatische oder händische Umschaltung
Im ca. 1 Monat alten Video von Fronius wird die manuelle Notstromumschaltung mit Lastumschalter und Hilfskontakt als Neuerung vorgestellt. Bei Netz OÖ war ich bis dato der Meinung dass es nur mit der Enwitec Umschaltbox genehmigt wird? Kann da einer von euch was dazu sagen, oder hat es in dieser Weise schon durchgeführt? Ich schätze die Komponentenkosten auf ca 200-250 Euro, das wäre schon ein gewaltiger Unterschied. Natürlich muß man vorab wissen was man will....automatische oder händische Umschaltung
Danke
Ist mittlerweile zulässig bei einigen Netzbetreibern (Energie AG, Linz Netz, Wels Strom können wir da mal bestätigen)