Hallo zusammen,

ich stehe nun im Rahmen unseres Sanierungsprojekts vor der Entscheidung welche EWP wir verbauen und bin mir da nach durchforsten einiger Threads unsicher.

Hier eine kurze oder lange Erklärung der Situation:

Anbei zwei Auszüge aus meinem Energieausweis:

_aktuell/20260331665028.jpg



_aktuell/20260331781228.jpg

Geplant ist eine Tiefenbohrung mit 1x160m (Duplex 32x2,9) sofern die Tiefe möglich ist. Sollten wir nicht mind 140m erreichen wird auf 2Bohrungen aufgeteilt.

FBH ist nach Flow30 ausgelegt bzw. max. Vorlauftemperatur minimal höher bei 32°.

Aktuell besteht eine Gasheizung als Hauptheizung und zusätzlich ein Stückgutkessel mit 1000l Puffer.

Die Wärmepumpe soll die Gasheizung ersetzen und direkt ohne Puffer in den Heizkreis eingebunden werden. Der Stückgutkessel bleibt parallel als "Notheizung" bestehen. Als i-Tüpfelchen möcht ich wenn sinnvoll die Möglichkeit haben mittels Umschaltventil (angesteuert über die Haussteuerung oder EWP) etwaigen PV-Überstrom in den 1000l Puffer der Holzheizung zu "verheizen".

So nun zum eigentlichen Punkt:
Urpsrünglich war eine Nibe 1156-08PC geplant. Da habe ich jetzt aber gelesen, dass die bei "nur" einer Sonde ev. Probleme mit der Solepumpe haben könnte und zusätzlich ev. zu groß für unser Haus ist.

Der Installateur würde gern eine iPump T7 verbauen. Allerdings kann diese auch nur bis 2kW heruntermodulieren.

Alternativ habe ich auch an Stiebel Elteon gedacht:  WPE-I 06HK 230 Premium

@dyarne: hat auch mal was von einer alpha innotec erwähnt. 

Wie ihr seht bin ich mir hier ziemlich unschlüssig.
Wird die Nibe für meinen Anwendungsfall wirklich zu groß und in der Übergangszeit zu unnötigen Taktungen führen?
Wie würde die Nibe mit meiner Bohrung funktionieren?
Bei der Ipump sehe ich eig keine Vorteile.
Mein Insti ist grundsätzlich offen für andere WP WP [Wärmepumpe] also gern Alternativen vorschlagen.

Auf Gründen der besseren COP Werte hätte ich gerne eine EWP mit "altem" nicht R290 Kältemittel genommen. Ist der Unterschied hier in Realität wirklich so groß?

Danke.

Lg 

  •  gandi
31.3.2026  (#1)
Ich stehe vor einer ähnlichen Herausfoderung und bin auch auf der Suche nach einer EWP. Meine Shortlist sieht momentan so aus:

  • Austria Email EWP 6 PRO: mein momentaner Favorit mit Passiv- und Aktivkühlung
  • Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium: moduliert auch auf 1 kW runter
  • Stiebel Eltron WPE-I 07.1 Plus H 409: mit 1,4 kW unterer Modulationsgrenze wohl nicht mehr so optimal
  • Heliotherm Cube Pro 5: mit 5kW maximal möglicherweise knapp
  • Alpha Innotec WZSV 63: <1 kW untere Grenze, aber halt mit internem Warmwasserspeicher der mir nicht ausreicht 

Preislich hab ich halt überhaupt kein Gefühl. Mich würde auch eure Meinung interessieren.

1
  •  Mountainfly
1.4.2026  (#2)
Bzw. was noch interessant wäre ob jemand eine Info hat wann die neue Nibe 1157 erhältlich sein wird. Um zu wissen ob ich auf diese noch warten kann oder nicht.

1
  •  blackslash
1.4.2026  (#3)
Stiebel hat laut meinem Installateur aktuell 1200€ Rabatt + Das Internet Gateway kostenlos (Wenn die Aktion noch läuft).

Wenn du die 5 Jahre Garantie haben möchtest müssen aber alle Hauptkomponenten von Stiebel gekauft werden. Wie ist denn geplant das Warmwasser zu erhitzen?

Wir machen 1x150m Duplex was bei uns die WPE-I 08 HK scheinbar ohne Probleme schafft. Die würde auch bis 1Kw modulieren wäre aber bei euch vermutlich überdimensioniert

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Mountainfly,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entscheidungshilfe EWP



  •  Mountainfly
1.4.2026  (#4)
Fürs Warmwasser war bei uns ein Greenwater 200/300 geplant. Also Warmwasser ebenso über die Wärmepumpe.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.4.2026  (#5)

zitat..
blackslash schrieb:
Stiebel hat laut meinem Installateur aktuell 1200€ Rabatt + Das Internet Gateway kostenlos (Wenn die Aktion noch läuft). 

auf der Energiesparmesse war zu hören daß es die passive kühlung zur Premium R454C serie mit externem ww-speicher (HK ausführung) aktuell als freies zubehör gibt. das Internet Gateway ist bei dieser serie sowieso mittlerweile inkudiert...


1
  •  Hausbauer2025
2.4.2026  (#6)

zitat..
gandi schrieb: Austria Email EWP 6 PRO: mein momentaner Favorit mit Passiv- und Aktivkühlung
Stiebel Eltron WPE-I 06 HK 230 Premium: moduliert auch auf 1 kW runter
Stiebel Eltron WPE-I 07.1 Plus H 409: mit 1,4 kW unterer Modulationsgrenze wohl nicht mehr so optimal
Heliotherm Cube Pro 5: mit 5kW maximal möglicherweise knapp
Alpha Innotec WZSV 63: <1 kW untere Grenze, aber halt mit internem Warmwasserspeicher der mir nicht ausreicht 

Preislich hab ich halt überhaupt kein Gefühl. Mich würde auch eure Meinung interessieren

Ich hatte auch das gleiche Thema und mich schlussendlich gegen eine Propan Maschine aus den schon öfter genannten Gründen entschieden.

Preislich kann ich sagen, dass sich Stiebel und IDM bei der 6kW-Klasse ca. auf gleichen Niveau bewegen. Überzeugt hat mich der niedrige Modulationspunkt der Stiebel. Bei meinen nun ca. 7000 kWh Wärmebedarf und folglich niedriger Heizleistung, möchte ich erreichen, dass die Pumpe im Schnitt auch mit 200-300W el. Grundlast laufen kann, sodass ich mit einer "überdimensionierten" PV mich weitgehend auch bei diffusen Licht autark versorgen kann.

Ich würde folglich immer die am technisch best passende WP WP [Wärmepumpe] für das Gebäude auswählen.

1
  •  Mountainfly
7.4.2026  (#7)

zitat..
dyarne schrieb:

──────..
blackslash schrieb:
Stiebel hat laut meinem Installateur aktuell 1200€ Rabatt + Das Internet Gateway kostenlos (Wenn die Aktion noch läuft). 
───────────────

auf der Energiesparmesse war zu hören daß es die passive kühlung zur Premium R454C serie mit externem ww-speicher (HK ausführung) aktuell als freies zubehör gibt. das Internet Gateway ist bei dieser serie sowieso mittlerweile inkudiert...

Danke @dyarne für deinen sehr aufschlussreichen Beitrag bei einem sehr ähnlichen Fall des Forumskollegen waudl89.

Das mit den Kurven hatte ich tatsächlich nicht am Schirm und mir nur die Grenzen am Datenblatt angesehen. 

Wenn ich das richtig gedeutet habe wäre auch in meinem Fall (auch wenn die Heizlast ewtas höher liegt als beim Kollegen) die S1156-8PC deutlich zu groß und doch die 6kw Stiebel besser.
Gerade in meinem Fall mit einer Bohrung von 160m ist vmtl mit höheren Soletemperaturen zu rechnen oder?

Noch habe ich die WP WP [Wärmepumpe] nicht bestellt aber morgen habe ich den finalen Termin wo ich eig den Auftrag fixieren wollte🙈

Mein bestreben auf Nibe war auf Grund der Gradminutenregelung. Hast du eine  Info wann die Neue 5er von denen kommt?

Kannst du da ev bei meinem EA EA [Energieausweis] oben nochmal einen Blick drauf werfen? Würde sonst den Installateur bitten die EWP nochmal zu ändern.


1
  •  Akani
7.4.2026  (#8)
Wer da noch Zeit hat, abwarten.
Bei uns in D ist IFH Messe.
Hoffe dass einige hier schon was sagen können wann die neuen Modelle denn kommen und lieferbar sind

1
  •  Mountainfly
7.4.2026  (#9)
Zeit ist noch vorhanden wenn auch begrenzt. Die EWP muss bis Ende August auf Grund der Förderung in Betrieb gehen.

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
7.4.2026  (#10)

zitat..
Mountainfly schrieb: Mein bestreben auf Nibe war auf Grund der Gradminutenregelung.

Die stiebel, sowohl die "alte", als auch die neue R290-WP regelrn auch über ein energie-integral. Dort heißt es halt nicht gradminuten und man kann weniger einstellen. Habe selbst die neu stiebel mit R290 und ich habe mich schon in mehreren Beiträgen darüber echauffiert, dass man da bezüglich regelverhalten so gut wie garnix einstellen kann (obwohl in der Anleitung dokumentiert = unfertige software), aber das funktioniert trotzdem erstaunlich gut.

1
  •  Akani
7.4.2026  (#11)
Wenn das System welches die WP WP [Wärmepumpe] bedient hydraulisch gut passt sind die Einstellparameter fast schon egal.
Außer halt für die letzten 2-3% der Nerds hier🤪

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.4.2026  (#12)

zitat..
Mountainfly schrieb: ...Danke @dyarne für deinen sehr aufschlussreichen Beitrag bei einem sehr ähnlichen Fall des Forumskollegen waudl89. Das mit den Kurven hatte ich tatsächlich nicht am Schirm und mir nur die Grenzen am Datenblatt angesehen. Wenn ich das richtig gedeutet habe wäre auch in meinem Fall (auch wenn die Heizlast ewtas höher liegt als beim Kollegen) die S1156-8PC deutlich zu groß und doch die 6kw Stiebel besser... 

zitat..
Mountainfly schrieb: Kannst du da ev bei meinem EA EA [Energieausweis] oben nochmal einen Blick drauf werfen? Würde sonst den Installateur bitten die EWP nochmal zu ändern...

du hast ganz ähnliche werte, sogar eine spur weniger heizwärmebedarf, eine etwas kältere normaußentemperatur aber dafür eine kürzere heizperiode...

frag deinen installateur ob er dir beide alternativ anbieten kann.

zitat..
wuschi schrieb: Die stiebel, sowohl die "alte", als auch die neue R290-WP regelrn auch über ein energie-integral. Dort heißt es halt nicht gradminuten und man kann weniger einstellen...

genau, 'kelvinminuten' was technisch richtiger ist. durch die verheiratung der beiden reglerfamilien aus D und S wird noch daran gearbeitet daß hier die volle funktionalität auf beide familien ausgerollt wird...

1
  •  Mountainfly
13.4.2026  (#13)
Bei uns wird die Wahl jetzt mit ziemlicher Sicherheit auf die WPE-I 06 HK 230 Premium fallen da diese vmtl wirklich viel besser zu unserem Lastprofil passt. Gerade hinsichtlich dessen das ev noch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] realisiert wird. Danke hier auch nomal an Arne.
Vorausgesetzt wir erreichen real auch tatsächlich den Wert aus dem Energieausweis 😅

Jetzt steht bei uns noch die Frage des Warmwasserspeichers im Raum. Vom Installateur wurde uns von Mantel in Mantel Lösungen eher abgeraten da diese eher mal durchrosten. Er würde uns einen "normalen" Warmwasserspeicher mit möglichst großer Tauscherfläche anbieten.

Oder ist gar ein WW WW [Warmwasser] Speicher gar nicht mehr die richtige Lösung für eine EWP?
Wichtig ist nur dass die bleibende Holzheizung auch später immer noch über den bestehenden 1000l Puffer Warmwasser machen/bereitstellen kann.

Welche Empfehlungen/Lösungsansätze habt ihr da ? :)