Energieausweis(siehe Bild)wo steht wieviel kw neuer Kessel haben soll?
|
|
||
|
Weißt du alte verbrauchswerte? Die sind belastbarer als Energieausweis bei alten Gebäuden. Ich würde mal vorsichtig behaupten, dass man mit 20 kW fast jedes Einfamilienhaus warm bekommt, sogar wenn wo ein fenster fehlt 😀 Ein gasbrennwertgerät darf wie eine wärmepumpe ruhig ganzen tag durchheizen. Ich denke das ist fast nie der fall (-> wie wärmepumpen fast immer maßlos überdimensioniert) Der Energieausweis meines Zweifamilienhaus (komplett ungedämmmt) sagt 50000 kWh/a, tatsächlicher verbauch rund 3000 liter Öl (=30000 kWh/a). Die verbaute wärmepumpe (grundwasser) schafft max 8,5kW. Läuft auch bei +15°C durch und bei 0°C bin ich mit ca 55% Leistung bei 36°C (heizkörper!) vorlauf unterwegs. Die Laufzeit macht den Unterschied, und die kann man bei einem brennwertgerät sicher ähnlich ansetzen. Ein guter Richtwert wäre realer verbrauch in kWh dividiert durch 2000h (=laufzeit pro winter). Mit 20kW wird dir sicher nicht kalt. Ich denke aber, dass 15kW auch bestimmt reichen. Wie gesagt wären reale energieabrechnungen ideal zum dimensionieren. |
||
|
||
|
Danke dir vielmals nun bin ich beruhigt : ) und nehme das Angebot mit der VSC 206 mit 20kw danke dir vielmals : ) |
||
|
||
|
Kann man die Dachboden -und Kellerdecke einfach dämmen? Dann würde ich das gleich mal angehen. Aktuell verbrauchst du lt. EAWEAW [Energieausweis] ziemlich viel 😅 |
||
|
|
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]