« Heizung, Lüftung, Klima  |

Energieausweis/Heizlast

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Ferlin
17.11. - 29.11.2011
7 Antworten 7
7
Hallo
Im Energieausweis steht ja drinnen welche Heizlast das Gebäude hat bei 20c Raumtemperatur hat,aber bei welcher Aussentemperatur ist das???
Ich checks nicht :(
Lg

  •  johro
  •   Gold-Award
17.11.2011  (#1)
hallo - steht das bei dir drinnen?

normalerweise steht nur der Heizwärmebedarf auf einen Referenzstandort und auf deine Baustellenadresse,

lg
johannes

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
17.11.2011  (#2)
@Ferlin - Nicht Heizlast (in Watt) mit Heizwärmebedarf (in Kilowattstunden pro Jahr) verwechseln. Das eine ist die Leistung und das andere der Energieverbrauch. Der Heizwärmebedarf wird anhand eines Zeitraumes (ein Jahr) mit entsprechenden durchschnittlichen Temperaturunterschieden von innen zu außen berechnet. Die Heizlast sollte aus der Berechnung deiner Heizung durch den Installateur hervorgehen.

1
  •  gloitom
  •   Silber-Award
17.11.2011  (#3)
@dandjo - nicht gleich prügeln emoji
Es gibt tatsächlich Energieausweise, in denen die Heizlast oder benötigte Heizleistung explizit angeführt ist!
In diesen ist dann auch die Norm-Aussentemperatur angegeben, nach welcher gefragt wurde.
Dass die im EA EA [Energieausweis] angegebene Heizlast nicht zur Auslegung der Heizung geeignet ist, steht auf einem anderen Blatt...

1


  •  niceguymarty
19.11.2011  (#4)
..Ich habe bei meinem Energieausweis auch eine HeizlastVORberechnung dazu bekommen. Diese dient aber nur zur Abschätzung der erforderlichen Heizlast für Anbote. Der Heizungsbauer muss natürlich dann eine exakte Berechnung machen. Bei mir war dann die exakte etwa 0,5 kW unter der Vorberechnung, also dürfte die Vorberechnung wohl eher auf der sicheren Seite sein.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
19.11.2011  (#5)
Heizlast am Energieausweis - Muss gestehen, bei mir steht auch eine Heizlast-Annäherung am Energieausweis. Wieder etwas gelernt. :)
Obwohl sich die nicht wirklich mit der Heizlastberechnung deckt.

1
  •  Ferlin
29.11.2011  (#6)
Okok - Also wenn bei Ptot 5,1kw steht ist das dann bei Normaussentemperatur (-16* bei mir) die Heizlast,also hab ich ja zb bei -7* eine geringere Heizlast,seh ich das richtig?
Lg

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
29.11.2011  (#7)
@Ferlin - ja, das siehst du richtig. aber was machst du jetzt mit dieser Information?


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Heizwassertemperaturspreizung 5K?