Wie verlege ich die Lehrrohre für die Stromzuführung der Deckenlichter/Auslässe in einer Einhänge-Ziegeldecke? Es handelt sich um einen Neubau.
Manche sagen in den zwei größeren Ziegelkammern (blau markiert) nach der Rohbauphase (sprich nach dem Betonieren). Andere meinen Lehrrohr in den unteren Teil Betonrippen mit Kabelbindern fixieren (Stelle gelb markiert) und seitlich in den Einhängeziegel einbohren (natürlich vor dem Betonieren).
Ich konnte dazu keine Anleitung im Internet finden. Es würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Hallo, kannst beides machen. Bei der Verlegung im Träger würde ich max. zwei 20-er Leerohre wegen der Statik verlegen. Die Befestigung des Rohres am Einhängeziegel machen und nicht beim Eisen - wie im Bild zu sehen. Ich habe alle meine Rohre in die von dir mit blauen Kreisen Kanäle eingezogen. Ist super gegangen. An beiden Seiten ein Loch gemacht und den Schlauch durchgeschoben. Wenn ich mich noch recht erinnere, war bei meiner Poroton Decke der Kanal ein wenig größer. Notfalls halt eine Einziehfeder verwenden.
Meine Überlegung ist, dass die Ziegeldecke verlegt wird. Anschließend wird Eisen verlegt und betoniert. Wenn der Rohbau fertig ist, bohre ich durch die Ziegeldecke und den Aufbeton (ist nur 5cm) durch. Verlegung der Lehrrohre erfolgt AUF den Aufbeton. Anschließend kommt der Estrich. IM Aufbeton bei 5 cm ist nicht zulässig.
Wieso macht man heutzutage eine Ziegeldecke, würde das wenn möglich nochmal umplanen, seh das gerade bei meinen Eltern wo wir Bohrungen für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machen müssen, wär bei einer Betondecke deutlich einfacher
2025 auch Ziegeleinhängdecke im Neubau, Grund: Schnelles Trocknen, Raumklima E Rohre vor Betonieren eingezogen, wie weiß ich leider nicht, war extrem knapp weil Architekt hat Tag des BEtonieren vergessen Elektriker zu sagen, ich klärte das am Vortag um 16 Uhr auf 😰, das gab Stress, Dank guter Zusammenarbeit BM mit Estrichtruppe und Elektriker gerade noch geschafft 😏