Hallo liebes Forum,

ich bin derzeit am Herumprobieren, wie ich meine IDM Luftwärmepumpe am besten einstellen, bzw. optimieren kann.
Der Hydraulische Abgleich wurde soweit schon durchgeführt und passt soweit auch, was mir allerdings ein Problem bereitet sind die Heizkörper im Keller, welche am selben HK wie die Fußbodenheizung hängen.
Wenn ich die Heizkörper aufdrehe hat mein VL VL [Vorlauf]/RL fast die selbe Temperatur und sobald ich diese auf 0 drehe habe ich eine deutlich höhere/bessere Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf]/RL.
Gibt es eine Möglichkeit die Durchflussmenge für die Heizkörper zu limitieren? Ich denke, dass hier das Wasser viel zu schnell durchfließt und dann somit ein viel zu warmes Wasser zur Wärmepumpe zurückkommt.
An der VL VL [Vorlauf]/RL Leitung der Heizkörper befindet sich jeweils ein Absperrventil, über dieses könnte ich den Durchfluss eventuell ganz grob limitieren, allerdings habe ich dann ein ziemlich störendes "Rauschgeräusch" an den Heizkörpern.
Das Ventil sieht folgendermaßen aus:


2023/20231003624059.png
Ich bin mir nicht sicher ob dies dafür gedacht wäre den Durchfluss zu begrenzen?

  •  firas1
  •   Bronze-Award
5.10.2023  (#21)
Hier ein Foto aus der Bauphase:


2023/20231005610446.jpg

So werden insgesamt drei Heizkörper miteinander verbunden.
Hoffe mal, dass dies so gehört, immerhin wurde das erst im Jahre 2021-2022 vom Installateur ausgeführt..

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
5.10.2023  (#22)
Beim letzten Heizkörper sieht es dann so aus:


2023/2023100520957.jpg

Eventuell reicht es hier den Rücklauf zu regulieren, bzw. die Zahl auf z.B. 1 zu drehen?

1
  •  klim18
5.10.2023  (#23)
Sind ganz normal parallel angeschlossen! Du kannst also jeden einzeln genauso drosseln, wie es nötig ist. Ich weiß nicht, warum du meinst, die wären in Serie.

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
5.10.2023  (#24)

zitat..
klim18 schrieb:

Sind ganz normal parallel angeschlossen! Du kannst also jeden einzeln genauso drosseln, wie es nötig ist. Ich weiß nicht, warum du meinst, die wären in Serie.

Hatte das leider falsch im Kopf, und bin erst jetzt wieder durch die alten Fotos draufgekommen, dass diese so angeschlossen sind - war somit mein Fehler.
Bin aber froh, dass diese scheinbar dann doch korrekt angeschlossen sind.


1