« Heizung, Lüftung, Klima  |

Durchbruch Außenwand für KWL wie abdichten

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  standardabweichung
18.8. - 20.8.2023
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
Hallo zusammen, 
ich würde demnächst die Kernlochbohrungen für die Außenwand vorbereiten für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Außen- und Fortluft). 

Bin noch am Überlegen, ob ich hierfür Schaumrohr, ComfoPipe Compact/Plus oder einen flexibel/isolierten Luftschlauch nehme. Unabhängig davon, wie dichtet ihr die Außenwand hierzu ab? (Luftdichtmanschetten für solch große Durchmesser oder anders?)

Machen eigentlich die Rohre an den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Geräten keine Probleme beim Blower-Doors-Test?

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
18.8.2023  (#1)
Alle Anforderungen lassen sich nur mit Wickelfalzrohr, Kautschukdämmung und Luftdichtheitsmanschette realisieren.
Vergiss die Schaumrohre und flexiblen Luftschläuche.
Alternativ zur Dichtmanschette aus Gummi kann man auch zur Abdichtung einen zusätzlichen Ring aus Kautschukdämmung an die Dämmung und Wand verkleben.

2023/20230818109382.jpg

1
  •  Magnum2
18.8.2023  (#2)
Schöne Aufkleber hast du da. Wo gibt's die zu kaufen?

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Magnum2, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  standardabweichung
18.8.2023  (#3)
Hey leitwolf,
danke für die Rückmeldung. Die Aufkleber sind wirklich sehr schön. 

1. Gibt auch bereits gedämmte Wickelfallzrohre, denke aber, es wäre besser selber zu dämmen. Welche Kautschukdämmung würdest du empfehlen? Armaflex Matten verkleben?

2. Muss man bei den Wickelfallzrohren etwas besonderes beachten? Anschlussdurchmesser 125mm, Wandstärke 0,4mm, Luftdichtklasse D in Ordnung? 

3. Bei einem Stockwerk (Bsp. Zehnder Lüftungsgerät ComfoAir Q350) hätte ich die Möglichkeit die Außenluft im Erdreich herauszuführen. (Muss mit dem Gefälle und Kondensatablauf klären). Wie läuft dies generell beim Übergang an der Außenwand von 160'er Wickelfalzrohr ab? Geht man hier auf KG-Rohr über? KG160 hätte ein Innendurchmesser von 152mm. KG200 = 190mm. (oder verwendet man hier spezielle Rohre?)

1


  •  Akani
19.8.2023  (#4)
Würde hoch auf 200 gehen wegen dem Rohrwiederstand. 
Für Erdreich entweder Polocal oder KG 2000 das grüne. Die beiden haben eine Zulassung

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
19.8.2023  (#5)
Also im Prinzip kann man solche Maueröffnungen über den Sockelbereich genauso wie die Fenstermontagefugen abdichten. Entweder so ein 3D-Kompriband oder PU-Schaum mit äußeren und inneren Dichtbändern. Ich habe das schon mal für ein 18cm dickes Rohr gemacht und die Dichtbänder waren elastisch und breit genug, um diese rundum zu kleben.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
19.8.2023  (#6)
Magnum2 schrieb: [ref]Magnum2:74463#755837[/ref]Schöne Aufkleber hast du da. Wo gibt's die zu kaufen? Da muss ich nachschauen, haben lange danach gesucht. Kann dir auch welche von uns abgeben.

Die Dämmung bereits geschnitten für Umfang des Rohres inkl. fertig konfektionierter Dämmschalen für Bögen (DN160 oder DN200 -  DN125 derzeit nicht lagernd) kann man auch bei uns kostengünstig erwerben.
Ich würde nicht empfehlen, selbst herumzuprobieren, vor allem bei den Bögen. Man sollte auch den Materialverschnitt und Zeitaufwand kalkulieren!


1
  •  standardabweichung
19.8.2023  (#7)

zitat..
Akani schrieb: Würde hoch auf 200 gehen wegen dem Rohrwiederstand. 

Ich nem anderen Thread hatte ich mal eine ähnliche Frage. Hier passt die Frage wieder gut rein. Hat es irgenwelche Nachteile, wenn man den Querschnitt größer macht als notwendig. Bsp. Zehnder Lüftungsgerät ComfoAir Q350 mit DN160, man erhöht aber (Außen- und Fortluft) auf 200 oder sogar mehr. 


zitat..
cc9966 schrieb: Maueröffnungen über den Sockelbereich genauso wie die Fenstermontagefugen abdichten

Ja, das stimmt. Unter dem Sockelbereich würde ich was von Doyma, Hauff oder ähnliches holen. 


zitat..
leitwolf schrieb: kann man auch bei uns kostengünstig erwerben.

Wäre es möglich mit Versand nach Deutschland? Dann würde ich heute oder morgen etwas Material zusammenschreiben, was ich benötigen würde.




1
  •  dext0x
19.8.2023  (#8)
Würde das comfopipe plus also das gedämmte nehmen. Kannst ruhig das 160er Rohr nehmen, wichtig is bei den Gittern dann aufzuweiten. Da nimmst wickelfalz und steckst das dort rein und weitest zb. Aufs 200er Rohr auf und dort dann das 200er Gitter. Oder noch weiter aufweiten auf ein 250er  und dann mit armaflex selber dämmen.

Würde es wegziehen vom erdbereich und lieber weiter oben ansaugen.

wichtig fortluft Schalldämpfer 


1
  •  standardabweichung
19.8.2023  (#9)

zitat..
dext0x schrieb: weitest zb. Aufs

ist das üblich, dass man kurz vor dem auslass ausweitet? aber ich höre heraus, dass ein aufweiten (auch mal über eine längere Strecke hinweg) keine Nachteile darstellt. 


zitat..
dext0x schrieb: Würde es wegziehen vom erdbereich

Beim Erdreich dachte ich, dass ich einige Meter im Erdreich die Außenluft fahre (Kondensat berücksichtigt). Wäre vor allem im Sommer sicherlich sinnvoll, wenn nicht allzu heiße Luft angesaugt wird.

Das wäre der Hauptgrund, weswegen ich das über das Erdreich machen wollte. 




1
  •  dext0x
19.8.2023  (#10)
Aufweiten weil Druckverlust am Gitter teilweise extrem ist und auch sonst laut ist.

wenn platzt hast hau rgk rein und kühlt über den zb. 

1
  •  standardabweichung
20.8.2023  (#11)

zitat..
dext0x schrieb: wenn platzt hast hau rgk rein und kühlt über den zb.

Würden 10-20m KG2000 nicht etwas bringen oder muss das zwischen 30-50l liegen?


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nibe S1155 Grundfunktionen