Hallo liebe Forumuser,

folgendes Szenario: bei uns wurde ein Sensostar U in die Heizleitung eingebaut. Aktuell haben wir leider aufgrund der Radopress bereits einen Druckverlust von ca. (Summe Zeta-Werte von 130), bei Volumenstrom 20l/min von ca. 0,28 bar. Die Stiebel WPE 06 WP WP [Wärmepumpe] bzw. die integrierte Heizpumpte Wilo Yonos PARA 25/7.0 schafft ca. 6,4m Restförderhöhe (bei laut Stiebel 8K Spreizung bzw. 11,8l/min). Dies deckt sich auch mit dem Pumpendiagramm, siehe unten. Mein Problem - die Sensostar WMZ im Heizkreis hat eine Verjüngung von ca. 8-10mm - der Horror für den Heizkreis. Gibt es hierzu WMZ mit geringeren Druckverlusten oder größeren Durchgangs-DM? Sensostar gibt 0,21 bar Druckverluste bei 1,5m³/h an, das wäre zu viel für mein System - aktuell bin ich bei 25l/min break-even mit Druckverlust und möglicher Förderhöhe der Stiebel Heizpumpe. Anbindeleitung sind alle Aluverbund 32x3mm mit ID 26mm.

Anbei die Fotos der Situation.


2026/20260817200062.jpg



2026/20260817163033.jpg



2026/20260817960685.jpg



2026/20260817506085.png

  •  Markus98
18.8.2026 0:11  (#1)
Viel mehr als 16-19l/min werden bei der 6er kaum benötigt. Da steigt dann nur der Pumpenstrom, weil nichtnur der Druckverlust in der Senke höher wird, sondern auch im Verflüssiger. Bei 1m3/h sind noch ca. 500mbar Restförderhöhe verfügbar. Das wären bei max. Auslastung bei B0/W35 5,6K Spreizung.

Brauchst du den WMZ, oder willst du ihn einfach?