Druckschwankungen i. d. Kollektorleitung
|
|
||
Druck - Hm, bei uns ist der Druck eigentlich immer gleich, so um die 3bar, ganz gleich ob das Register lädt oder nicht. Kann es sein, dass du eine Drain-Back-Anlage hast? Die entleert das Wasser im Kreislauf, wenn die Anlage keine Energie liefern soll. |
||
|
||
Ferndiagnosen sind immer schwierig, wenngleich - ich bei den beschriebenen Symptomen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf ein defektes MAG (Membran Ausgleichs Gefäß) tippen würde. Welches Baujahr hat die Anlage und wie ist das MAG montiert (Anschluss von unten oder Anschluss von oben)?
Die Kollektorgröße wäre natürlich auch hilfreich. Ein WW WW [Warmwasser]-Zwerg von 4-6m² benötigt kein Vorschaltgefäß, was bei einer 40m²-Anlage als Stand der Technik einzustufen ist. @dandjo Manometer bei DB-Anlagen? Schon jemals sowas gesehen? Sonnige Grüße Gerhard |
||
|
||
@Electronics - Nicht wirklich, hab aber noch gar keine DB-Anlage in Aktion gesehen. |
||
|