Druck im Heizkreis gesunken!

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  SaubererM
3.10. - 15.10.2023
14 Antworten | 6 Autoren 14
14
Servus zusammen.
Meine FBH FBH [Fußbodenheizung]+ BKA wurde im Jänner 2021 mit ca 1.7-1.8 bar gefüllt.
Mitlerweile habe ich 2 1/2 Jahre später nur mehr ca. 1,2 bar.
Was mir aufgefallen ist, dass der Druck gleichmäßig gesunken ist.
Erstbefüllung Jänner 2021 ca. 1,7bar
Herbst 2021: 1,6 bar
Herbst 2022: 1,4 bar
und jetzt: 1,2 bar

Könnt ihr mir sagen an was das liegen kann? Muss ich mir sorgen machen? Insti habe ich noch nicht kontaktier.

  •  Akani
4.10.2023  (#1)
System is jetz ziemlich im Stillstand. 
MAG prüfen!!

1
  •  SaubererM
4.10.2023  (#2)

zitat..
Akani schrieb: MAG prüfen!!

was bzw. wie prüfe ich das als laie.?


1
  •  Akani
5.10.2023  (#3)
Mach mal a Bild ob da ein Kappenventil oder ähnlich verbaut is

1


  •  SaubererM
5.10.2023  (#4)


2023/20231005129422.jpg


2023/20231005848097.jpg

Die Fotos sind schon über 2 Jahre alt, deswegen ist hier der Druck noch auf ca. 1.7 bar (;

1
  •  mlduke
5.10.2023  (#5)
Hi! Hatte bei mir dasselbe Problem - Ursache beim Expansionsgefäß war die Membrane defekt - nach Austausch (der wenn die entsprechenden Absperrventile vorhanden sind auch selbst leicht möglich ist) wird der Druck wieder gehalten...passierte bei mir im Jahre 10 nach Inbetriebnahme...

1
  •  SaubererM
5.10.2023  (#6)
insti meint auch da gehört das druckgefäß nachgefüllt.
ist dieses MAG mit luft oder stickstoff gefüllt.?

zitat..
mlduke schrieb: Ursache beim Expansionsgefäß war die Membrane defekt - nach Austausch

dann müsste mir aber der insti dieses aber kostenlos tauschen.. der druck sinkt ja seit inbetriebnahme..




1
  •  Akani
6.10.2023  (#7)
Ja der Druck sinkt immer, nichts is zu 100% Dicht. Kannst Druckluft genau so nehmen. Stickstoff kostet halt Geld. 
Also, neben dem MAG sind die beiden Hähne. Den ersten von der Rohrleitung her Schließen( 90° rechts drehen, also quer zur Fließrichtung). Dann mit dem Kleinen Hahn daneben leer machen.
Vorne am MAG ist ein Autoventil ( schwarze Kappe) über das kannst den Vordruck einstellen meist reicht da 1,0bar . Danach den Entleerhahn schließen den anderen öffnen und Heizung Nachfüllen. Bitte darauf achten ob bei dir mit normalem Trinkwasser befüllt wurde oder behandelten Wasser nach Norm

1
  •  SaubererM
9.10.2023  (#8)
- druck im heizkreis 1,2 bar
- kugelhahn zu mag geschlossen
- wasser aus mag ausgelassen
- luftdruck von 0,5 bar in der mag
- auf 1 bar luftdruck gefüllt
- heizkreis mit wasser gefüllt auf ca. 1,8 bar

so hat das wasser aus der mag ausgesehen:


2023/20231009155544.jpg
das is ja a wahnsinn oder ?

bei mir wurde mit normalen leitungswasser gefüllt weil der insti gemeint hat, dass das reicht. (der insti hat eig nur positives feedback aus dem forum hat und ist einer der besten)

so sehen die heizkreisverteiler aus:


2023/20231009803711.jpg


2023/20231009112409.jpg

keine ahnung wieso der eine verteiler vom wasser her ok aussieht und der zweite so dreckig ist?!? (der zweite verteiler ist auch ein scheiss.. nicht mal durchflusswerte zeigt der an)

was soll ich eurer meinung machen? spülen und neu füllen mit behandeltem wasser? oder ist das normal, dass das wasser so aussieht?

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.10.2023  (#9)
Morgen

zitat..
SaubererM schrieb: bei mir wurde mit normalen leitungswasser gefüllt weil der insti gemeint hat, dass das reicht.

War bei mir auch so.

zitat..
SaubererM schrieb: oder ist das normal, dass das wasser so aussieht?

Wenn mit Leitunhseasser gefüllt wurde, Ja


zitat..
SaubererM schrieb: was soll ich eurer meinung machen? spülen und neu füllen mit behandeltem wasser?

Ich hab die HKRV tauschen lassen, weil ma so überhaupt nix mehr gesehen hat und weil mas der Insti empfohlen hat (wg. Hyd. abgleich etc)

Theoretisch (Achtung Hausmastawissen) müssts wurscht sein, wenn du auf den Stellventilen nix mehr einstellen musst bzw sehen musst.

LG




1
  •  Akani
10.10.2023  (#10)
Wasser ist so nicht toll. Du kannst das Wasser welches eh schon tod is auch im Betrieb Nachbehandlung lassen, 
Ma müsste eh auch Ph wert und und Leitwert feststellen um eine richtige Diagnose abzugeben.
Ich an deiner Stelle hätte das MAG ein paarmal gespült also immer wieder Wasser rein und wieder ablassen bis es sauber kommt.
Ansonsten so wie kraweuschasta schreibt

1
  •  SaubererM
10.10.2023  (#11)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Ich hab die HKRV tauschen lassen, weil ma so überhaupt nix mehr gesehen hat und weil mas der Insti empfohlen hat (wg. Hyd. abgleich etc)

man kann glaub ich auch nur die schaugläser auch wechseln..
und hast du dann mit aufbereiteten wasser wieder gefüllt oder wieder normalen leitungswasser.?


zitat..
Akani schrieb: Ich an deiner Stelle hätte das MAG ein paarmal gespült also immer wieder Wasser rein und wieder ablassen bis es sauber kommt.

ja habe ich eh ein paar mal gemacht, bis es besser wurde.




1
  •  Deep
11.10.2023  (#12)
Wie kann man diesen "Schmutz" erklären? Korrosion?

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
11.10.2023  (#13)
Morgen

zitat..
SaubererM schrieb: und hast du dann mit aufbereiteten wasser wieder gefüllt oder wieder normalen leitungswasser.?

aufbereitetes Wasser. Der Insti hat ma danach so eine Patrone installiert, mit dem ich normales wasser in aufbereitetes Wasser umwandeln kann zum Nachfüllen. Habs bis dato noch nicht gebraucht/verwendet.


http://www.kraweuschuasta.at/media/images/wp21.jpgBildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/wp21.jpg

LG


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
15.10.2023  (#14)
Ich habe auch das Problem mit sinkendem Druck. Musste seit Inbetriebnahme im Sommer 2022 schon mehrmals nachfüllen, Druckanzeige war nahezu auf Null. So auch jetzt.

Habe beim Nachfüllen im MAG Geräusche/Gluckern gehört. Ist das normal?

@SaubererM: Hast du so etwas auch bemerkt? 
Übrigens, ich habe auch braunes Heizungswasser und verschmutzte/nicht ablesbare Stellventile. Im MAG wird es sicher auch so aussehen wie bei dir.

Laut Heizungsbauer wurde aufbereitetes Wasser verwendet und ich habe irgendeine Patrone fürs Nachfüllwasser. 


1