Hi,
ich habe eine Aerosmart X2 Plus.
Da im Winter die Luftfeuchte im Haus ja durchaus ein Thema ist, würde mich interessieren, mit welcher Einstellung hier im Forum gefahren wird.

Meine aktuelle Einstellung:
0 - 6 Uhr: Stufe 2
6 - 12 Uhr: CO2 gesteuert
12 - 15 Uhr: Stufe 2
15 - 22 Uhr: CO2 gesteuert
22 - 0 Uhr: Stufe 2

Würde es sich im Winter hinsichtlich Luftfeuchte auszahlen, öfter nur mit Stufe 1 zu fahren? Oder hat das eh so gut wie keine Auswirkung, da die Luftfeuchte durch Kochen, Pflanzen, Fenster öffnen (ja das gibt es auch, aber nicht durch meinen Schatz sondern eher durch die Schwiegermutter emoji, Wäsche aufhängen,... viel eher beeinflusst wird?

  •  2moose
  •   Gold-Award
4.1.2017  (#41)

zitat..
P**** schrieb: Ich weiß nur nicht warum alle soviel Angst vorm CO2 haben? Geht ihr alle in Wien nur mehr mit Atemluftflaschen herum?

Was hat des mit Wien zu tun? Der Dreck dort in der Luft korelliert eher weniger mit dem CO2-Anteil. Im Schlafzimmer kann er - wie Arling gut beschrieben hat - enorme Werte annehmen, die der Erholung in der Nacht abträglich sind.

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
4.1.2017  (#42)

zitat..
tokad schrieb: Nach 2 Jahren sollte die Baumasse und das Inventar schon ausgedämpft sein, oder?

Ja, die Lunge hat in der Zeit schon einiges an Schadstoffen aus der Luft gefiltert und im Körper eingelagert. Oder schon die ersten chronischen Beschwerden ausgelöst. Auf welchen VOC-Wert hast Du bei den Baustoffen geachtet ... was wird dabei angegeben?

1
  •  peterT1
  •   Bronze-Award
4.1.2017  (#43)

zitat..
Arling schrieb: @P****: also wir haben keine Angst vor CO2, es ist nur so, dass wir uns beim Aufwachen nicht wohlfühlen, wenn im SZ >1200ppm vorherrschen.


Genau so soll es sein. Der Körper sagt einem eh, wenn etwas nicht passt (sofern man auf ihn hört).
Nur weil in irgendeiner Richtlinie eine erforderliche Luftwechselrate steht, heißt das noch lange nicht, dass jeder damit glücklich wird. Mit dem Verstellen der Nennluftmenge ist es ein leichtes für sich und seine Familie herauszufinden ob man auch mit einer geringeren Wechselrate zufrieden sein kann. Hat im Winter den Vorteil, dass vielleicht doch das eine oder andere Prozentchen an Luftfeuchtigkeit im Haus bleibt...


1
  •  tokad
4.1.2017  (#44)
@2moose
Wir haben z.B. innen Baumit Klima Produkte verwendet (Klimaputz S, Klimafarbe). Der Parkettboden würde mit Woca Pflegeöl behandelt und wird mit Woca Pflegeseife gepflegt. Viele Woca Produkte sind inzwischen VOC frei. Siehe dazu: https://wocawoodcare.com/woca-woodcare-products-are-voc-free/
VOC wird in g/l angegeben.
Woca Produktübersicht: https://www.google.at/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.wocadenmark.com/admin/public/download.aspx%3Ffile%3D/Files/Files/UK-brochurer/Product-Range-UK-0315-407100UK.pdf&ved=0ahUKEwi075qDvanRAhWHN1AKHXajCKMQFggpMAc&usg=AFQjCNFdb4DoILZVZbJEtCsEohs0JhWXKQ&sig2=Xb6ctQcWtOoWkiMNEWv6-w
Somit haben wir zumindest Mal bei großen Flächen darauf geschaut (Trockenbau ausgenommen).

1
  •  Zigi
  •   Silber-Award
4.1.2017  (#45)
Bei mir läuft auch die D&W Stratos, geplant und verbaut von Leitwolf himself.
Belüfteter Raum ca 650m3. Derzeit 1,5 Personenhaushalt.
Tagsüber CO2 gesteuert. In der Nacht Stufe 2.
Temperatur EG 25Grad OG 23Grad. Luftfeuchtigkeit bei ca 35-40%.
Habe im OG im grossen Bad Jeweils 1x Zuluft und 1x Abluft. (von Leitwolf so geplant).
Derzeit auf Zuluft gestellt, damit in der trockenen Zeit die feuchte Luft in die restlichen Räume überströmen kann. (hab nach ausgiebigem Duschen Luftfeuchtigkeit von 90% im Bad...
Ob es was bringt kann ich aber nicht feststellen, läuft erst seit 1 Monat.
Hab im OG nur 1 Abluftventil im kleinen Bad/WC, sonst nur Zuluft.

Co2 Sensor hängt direkt beim Gerät im Keller.
Mit der Luftqualität bin ich aber so wie es läuft sehr zufrieden.
liebe Grüsse Zigi


1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
5.1.2017  (#46)
Bei 25 Grad noch 40%? Wie geht das denn? Bei uns ist es seit einigen Wochen trocken und sehr kalt draußen. Wo kommt denn da die Feuchtigkeit her?
Habe die Raumtemperatur auf 21 Grad gesenkt um die 30% zu halten. Und die Nennluftmenge ist grenzwertig eingestellt.

1
  •  brink
5.1.2017  (#47)
baufeuchte? emoji

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
5.1.2017  (#48)
Danke Zigi! Freut mich zu lesen, dass meine Idee mit der Zuluft im Bad sogar von Leitwolf schon umgesetzt wurde. Denke, das wird ein neuer Standard in der Zukunft werden.
Die paar Aerosole meines Duschgels ertrage ich gerne - hatte früher ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch immer die Badezimmertür nach dem Duschen offen, und eigentlich nie was in den anderen Räumen gerochen. Da würde man eher den Weichspüler merken, wenn man die Wäsche zum Trocknen aufhängt. Zum Glück gibt es alle Mittel auch ohne Duftstoffe zu kaufen...

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Gast-Karl, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  tokad
5.1.2017  (#49)
Könnt ihr bitte eure CO2 Schwellwerte für die einzelnen Lüftungsstufen posten?

1
  •  brink
5.1.2017  (#50)
500, 650, 800, 1200

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
6.1.2017  (#51)
600, 700, 800, 1000
Soll-Volumenstrom 160m/h bei Lüfterstufe 2

Derzeit Lüfterstufe drei nach Kochen usw. 4 Personen im EG. 23° Innentemperatur bei 36% Luftfeuchte lt. Fischer-Haarhygrometer.
Wie gesagt, CO2-gesteuert, ab 22:00 Stufe 2 bis 6:00

Sensor sitzt ebenfalls wie bei Zigi direkt am Gerät.

Wir haben keine trockene Shleimhäute, ganz im Gegenteil. Mag bei diesen Temps mein Haus gar nicht gerne verlassen und mich in einer trockenen, stickigen und Heizkörper-heissen Umgebung aufhalten.

1
  •  Arling
  •   Bronze-Award
6.1.2017  (#52)
Wie speedcat 600, 700, 800 und 1000. Soll-Volumenstrom bei Stufe 2: 195m3/h, Absenkung bzw. Erhöhung für Stufe 1 bzw. 3 jew. 30%.

Offtopic-Frage: all jene, die Daten (WP aus/ein, Verlauf Soletemp., Lüftungsstufen,...) der Anlage rausfahren und in Diagrammen graphisch darstellen können: wie habt ihr das gelöst? Ist ja standardmäßig bei der Anlage leider nicht möglich.

1
  •  Ziegelrot
  •   Silber-Award
6.1.2017  (#53)
@Dommas

zitat..
Bei mir sieht das fast gleich aus. X2 plus ohne CO2 Sensor...
Nennluftmenge Stufe 2 230 m3


Die Nennluftmenge beträgt beim X²plus 160m³/h, die max. Luftmenge 235 bzw. 300m³/h.

Im Normalfall wird die Anlage mit einer Nennluftmenge von 160m³/h betrieben. (Stufe 2)

Wer hat deine Anlage geplant bzw. gebaut?

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
6.1.2017  (#54)
Momentan läuft sie fast nur auf Stufe 1 (- 40%) wegen der Luftfeuchte. Die 230 m3 habe ich seit einiger Zeit selbst eingestellt, da mir die Luftwechselrate in den Schlafräumen zu wenig war. Der Installateur (Perl) hatte sie auf 160 eingestellt.
Ich habe aber mittlerweile den Installateur angefordert, um die Luftmengen in meinem Beisein nachzumessen.
Momentan ist aber die WP WP [Wärmepumpe] selbst defekt, daher kommt am Montag auch jemand von D&W den ich dann noch ausfragen kann.

1
  •  Ziegelrot
  •   Silber-Award
7.1.2017  (#55)
@Dommas
Neue D&W WP WP [Wärmepumpe] defekt? Welcher Fehler ist aufgetreten?

Auch bei Nennluftmenge sollte im Schlafzimmer die Luftmenge ausreichend sein.
Der Betrieb mit max. Luftmenge erhöht den Stromverbrauch und den Schallpegel.
Wie sieht die Lüftungsplanung aus? Kannst du evt. die Daten deiner Anlage, Luftmenge, Anzahl Zu- Abluft etc. bekanntgeben?

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
7.1.2017  (#56)
Schnell zur WP WP [Wärmepumpe], Lüftungssachen schreib ich nachher noch auf.

Der Hochdruckschalter ist wohl defekt. Dieser löst unregelmäßig bei normalem WP WP [Wärmepumpe] Betrieb aus und die WP WP [Wärmepumpe] geht in den Fehlermodus. Wärmepumpe Hochdruck zeigt das Display dann an.

Da andere Ursachen bisher ausgeschlossen wurden, habe ich den Schalter momentan überbrückt, damit wir nicht erfrieren. Das Ganze Hin und Her geht jetzt seit 23.12., da trat der Fehler erstmals auf. Die Weihnachtswoche hatten wir dann kalte Füße, bis ein leichtes Klopfen an den Hochdruckschalter die WP WP [Wärmepumpe] wieder in Gang gebracht hat.

Am Montag wird der Hochdruckschalter gewechselt.

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
7.1.2017  (#57)

zitat..
Ziegelrot schrieb: Auch bei Nennluftmenge sollte im Schlafzimmer die Luftmenge ausreichend sein.
Der Betrieb mit max. Luftmenge erhöht den Stromverbrauch und den Schallpegel.
Wie sieht die Lüftungsplanung aus? Kannst du evt. die Daten deiner Anlage, Luftmenge, Anzahl Zu- Abluft etc. bekanntgeben?


Die Lüftungsplanung habe ich nicht hier, das hat der Installateur.

Es gibt 4x Zuluft. Im OG KZ1, KZ2, SZ und im EG der Flur.
Und 5 x Abluft. Im OG SZ und Bad, im EG im Heizungsraum, Bad und Küche.

Mein Problem ist, dass in den 3 Zimmern im OG (Kinderzimmer und Schlafzimmer) zu wenig Zuluftstrom vorhanden ist. Das haben auch diverse CO2 Messungen und subjektive Geruchsbeurteilungen ergeben.
Z.B. ein Zimmer mit 12qm, belegt mit 2 Personen halte ich im der Nacht nur mit Stufe 3 unter 800ppm CO2. Mit Stufe eins, wie gerade eingestellt, um die 1400ppm.

Ich nehme an es liegt daran, dass sich der eine Zuluftkanal, welcher von der Anlage kommt, auf die drei Zimmer verzweigt. Jedes Zimmer bekommt also nur ein Drittel Zuluft.

Das Zuluftventil im EG hingegen, bläst nur so vor sich hin, und oben kommt fast nichts an. Das hat mich vorerst dazu bewogen, das EG Ventil einfach zu zukleben.
Dadurch verbessert sich die Zuluft im OG deutlich, aber noch immer nicht so wie ich es gerne hätte (Jetzt noch 1000ppm bei gleicher Nennluftmenge).

Was kann ich tun?
Den Installateur habe ich schon angefordert, um die Luftmengen zu testen/einzumessen. Ob er das bei der Installation gemacht hat weiß ich nicht.



1
  •  tokad
8.1.2017  (#58)
@dommas
Du hast ja geschrieben, dass bei dir Perl installiert hat, oder? Ich war mit ihm eigentlich sehr zufrieden. Der Bauleiter (Pinter) hat bei uns im Zuge der Inbetriebnahme Zu- und Abluft gemessen. Wenn die Zimmer entsprechend der Planung belegt sind, funktioniert eigentlich alles wie es soll. Aktuell haben wir aber ein Kinderschlafzimmer auf ein riesiges Bettenlager (1 bis 2 Erwachsene und 3 Kinder) aufgebohrt und das merkt man in der Früh dann auch emoji.
Hoffentlich bekommst du alles in den Griff. Defekte WP WP [Wärmepumpe] bei diesem Wetter ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Du bist ja nur 20km entfernt und gestern Nacht hatte es -14°C.

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
8.1.2017  (#59)
Herr Pinter war hier auch zur Inbetriebnahme. Die Lüftung hat er aber nicht eingemessen.
Als ich nach einem hydraulischen Abgleich der FBH FBH [Fußbodenheizung] gefragt habe, hat er mich ungläubig angeschaut und gefragt wofür ich das brauchen sollte. Dann hat er ein bisschen im Schnelldurchgang an den FBH FBH [Fußbodenheizung] Ventilen herumgedreht. Das hat mich sehr verunsichert. Zusätzlich ist dem D&W Servicetechniker der zwischendurch kurz da war aufgefallen, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht mit aufbereiteten Wasser gefüllt ist. Das wurde mittlerweile auch vom ausführenden MA bestätigt. Das Schauglas im Rücklauf ist schon komplett schwarz.
Das mal zu Perl.

Die Heizung läuft übrigens dank Überbrückung derzeit ordnungsgemäß.

Wenn ich eine Zuluftleitung auf 3 Zimmer aufteile, dann habe ich doch logischerweise ein Problem die Luftmengen zu erreichen. Es sind 2 Zimmer mit je 12 qm und ein Zimmer mit 15 qm. Da muss ich doch ordentlich aufdrehen. Noch dazu wird sich die Luft nicht gleichmäßig verteilen, oder?
Was sagen die Wissenden hier dazu?

1
  •  brink
8.1.2017  (#60)
(Ich muss noch die einstellungen in meinen thread posten...)
Der großteil meiner zuluft ist in die og schlafräume 2x kizis 15m2 und 1x eltern 12,5m2.
Ein kizi wird nur zum homeworking oder 1 person benutzt 20m3/h. Das zweite zimmer eigentlich für unseren sohn, der aber lieber mit eltern schläft emoji ansonsten dort ein doppeltbett für großelternbesuch 30m3/h. das elternschlafzimmer mit 1-2 erwachsenen und 1 kleinkind 50m3/h.
Immer frische luft.

1
  •  tokad
9.1.2017  (#61)
Woher wisst ihr eigentlich die Luftmenge pro Zimmer? Vertraut ihr auf den Installationsplan? Ergibt sich das aus der Leitungstopographie und dem per RBG eingestellten Soll-Volumenstrom?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.